Hei. Jobber på et smoltanlegg og fikk et artig avik som jeg lurer litt på.
Har en mobil tilhenger tank ca 15M3. Den har påmontert en motor 400V for omrøring inne i tank, den står alltid tilkoblet for tidstyrt omrøring. Selve tanken er av glassfiber. Understellet er stålkonstruksjon med labb som står i bakken når den ikke er etter traktor. Den har gummi hjul. Noe stål og blikk rund vakumpumpe som tømmer og fyller, denne pumpen går på kraftoverføring fra traktor.
Sørsmålet er om det finnes noe direktiv/krav/norm etc til jording, evnt skal/må den jordes og evnt hvordan?
Føler meg litt på jordet når jeg gjør denne oppgaven. Men dette er det jeg har funnet ut:
Ib<In<Iz 50A<50A<84.21A OK
I2<1.45*In 72.5A<122.10A OK
Spenningsfall : 3.79% OK
ktemp = 0.87
Knær = 0.88
cosphi = 0.8
Gått ut ifra PEX kabel og B-automat.
Men hvordan kan jeg finne ut om det med 16C automat er greit? Blir forvirret av det de nevnet med batteridrift 200A og at ikmin ikke skal være mindre enn 0.175kA på en 40m 16B automat.
Kan noen hjelpe meg dersom jeg har regnet ut feil i starten , og hvordan jeg går frem på spørsmålet om 16C automaten? :)
Er det noen formelle Kompetansekrav for megging med 2500Volt
Hei,
Er hos Supplier for å føljge opp ein innkjøpspakke til HVDC-Platform som skal stå på Britisk sektor.
På vedlagt bilde kan ein sjå at dei har kun brukt "Flange Nut" som mutter til utjevningsforbindelse av motor.
Normal praksis er først skive -> sprengskive -> rustfri mutter., men er det krav til dette? Isåfall i kva standard kan eg finne denne teksten?
Jeg er elektro lærling og fekk en jobb på en båt. Men når jeg kom til båten som va havna Atmed en Anna båt, så var det ikkje overgang mellom båtene. Så jeg spørte sjefen min, og han sa det va feste på den røde båten så det va bare å hoppe over og klatre tilbake.
Jeg stilte spørsmålet « hva hvist noen glipper?» å det svarte han ikkje på, men han bare sa at d gjekk fint. Spørte en Anna kollega å og han heller brydde seg ikkje.
Er det jeg som overtenker og det ikkje er en risiko, eller er er det noen regelverk på sikkerhet hær?
Vi har en del store motorer på 690V, ca 850KW, der det skal gjennomføres PI tet på, i utgangs punktet ønsker vi å gjøre det fra VFD (VFD blir med i måling). + kabel
Er dette en akseptert måte å gjøre dette på?
Må en være skipselektriker for å innstallere på nybygg (Båt) som er under 15 meter?
Hvilken tilleggskompetanse kreves for å være fagansvarlig for installasjon i båt under 15 meter.
Skal montere skilletrafo i lystbåt. I manualen står man det skal jorde båtens jord til landstrømjord når båten står på land. Noen som forstår hvorfor ?
Hei.
Jeg har et spørsmål angående FME i lovdata.
FME § 28 og spesielt merknad til § 28.
Sånn jeg tolker det skal alle ledere inne i kabinet og skap merkes internt på hver enkelt leder..
Det som står i merknad, er under vedlegg III og er vel juridisk bindende i motsetning til Vedlegg II som er veilendende.
Er jeg feil angående dette?
Hei!
Ser ikke at FEK §3 er gjeldende for maretime installasjoner, men det ligger som en annleggstype i registere "maritime elektriske anlegg".
Står det noe sted at de som jobber på maritime elektriske anlegg (med Norsk flagg) må være registrert?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.