Er det noe krav til hvilken type jordfeilvarsling som blir brukt om bord i skip? Var om bord i en båt for å utbedre noen avvik etter en DSB kontroll.
Kommentar fra DSB:
"Det må kontrolleres hvilket system jordfeilvarslingen om bord benytter. Er sumstrømprinsippet benyttet, så vil ikke dette fungere om bord i skip. I så tilfelle må en bytte jordfeilovervåkingen"
Er montert en jordfeilovervåking av type RH99M el.nr:1609910. Denne jordfeilvakten benytter seg av en sumstrømtrafo.
Sliter med å forstå hvorfor en ikke kan benytte seg av sumstrømtrafo om bord, da det er 230V IT nett om bord. Mener også å ha vært borti at sumstrømprinsippet er brukt i andre skip jeg har vært om bord i.
Løst
Hei,
Hvilket regelverk skal en non-EX høyspennings-kapsling/koblingsboks bygges etter? Installasjonen der Høyspennings-kapslingen/koblingsboksen skal installeres følger DNVGL-OS-D201 og IEC 61892. Er det krav til at høyspennings-kapslinger/koblingsboks skal sertifiseres av et sertifiseringsorgan? Eller er det tilstrekkelig at leverandøren leverer med samsvarserklæring?
Hilsen Elektroingeniør
Løst
Hei, jeg har sett ombord på skip det er en bryter til avmagnetisering av generatoren i tavlefeltet. Hva er formålet med å avmagnetisere generatoren, og når skal dette gjøres?
Løst
Kan man som maskinist med FSE offshore, jobbe på elektriske annlegg onshore?Og kan man evt. jobbe på det elektriske i sitt eget hjem?
Løst
Hei
Jeg prøver å finne en kabel som kan brukes i skap på skip. Over dekk. Noe i retning av 3G2.5 PMH eller gummikabel.
Vi forholder oss til IEC 60092-302 som finnes i NEK 410-1.
Noen som vet om en konkret kabel som kan brukes?
MVHHåvard
Løst
Lurer litt på om det benyttes jordfeilautomater på skip.
Som kjent monteres hovedtavlen med jordfeilovervåker som gir alarm med fyrste feil og utkobling med andre.
Maksin/dekk.
Når det monteres en underfordeling til forbrukerkurser forsynt direkte fra hovedtavle blir det da montert jordfeilautomater? ved bruk av tradisjonelle automatsikringer må det monteres jordfeilbryter?
Innredning
Samme spørsmål som over, men har forstått det er egne regler for varmeinnstallasjoner?
mA
hva er kravet til mA er det 30mA eller kan dette øke til eks. 300mA?
Har ikkje tilgang til IEC 61892-2 og IEC 61892-6, men har NEK410-1.
Løst
Hei, llurer litt på krav til kameraovervåking ombord og kompetanse som stilles til prosjektering og utførelse.
Dokumentasjon av nytt anlegg.
Brukerdokumentasjon (manual for dagleg drift.)
innstallasjonsdokumentasjon
-komponentliste, plassering, testresultat, bildeutsnitt, opsett og programvare, samsvarserklæring.
Nelfo har laget ein eigen risikovurdering og sluttkontroll for dette.
Er det andre regler for liten utvidelse av eksisterende anlegg der ein legger til 1-2 kamera eller må samme prosedyre følges?
I hvilken grad er det nødvendig og kontakte Datatilsynet?
Er det andre forskrifter en "Forskrift om kameraovervåking i virksomhet" som må følges?
Kjelder.
Nelfo Kameradokumentasjon s.7
https://docplayer.me/2907981-Bedriften-ma-ha-kompetanse-innen-de-omradene-de-utforer-leverer-kompetansen-kan-vaere-samlet-hos-en-og-samme-utforende-person.html
Datatlsynet.
Løst
I nek 410-1 2008 del 401.38 står det om Festing av kabler.
Punkt 38.2 Sier avstand mellom festepunktene ikkje skal overstige 40cm. For legging oppå horisontal kabelgate kan avstanden økes til maks 90cm.
Punkt 38.4 Sier kabelklemmer/bånd som ikkje er av metall kan benyttes. Krav til slike materialer er under overveielse.
Punkt 38.5 Sier Når kabler festes med klemmer/bånd iht pkt. 38.4 og ikkje ligger oppå horisontal kabelbrett/kabelstøtter skal det også benyttes klammer/bånd av metall i jevn avstand (f.eks 1-2m) for å hindre at dei lsner under brann.
Spørsmål.
Er det kommet oppdaterte krav i nyere utgaver av nek 410?
Etter erfaring er trinnavstand på kabelstiger 250mm og hver 3-4 strips er av metall.
I punkt 38.4 står det at krav til andre materialer en metal er under overveielse. Er alle typer plast strips godkjent eller er det spesielle ting å tenke på?
Når kabler legges oppå horisontale kabelgater kan ein da la være å bruke metalstrips? ref punkt 38.5
På forhånd takk for svar.
Løst
Vi kjenne tilnærming i nek 400 for størrelse jordfeilstrøm er. Dette er da med utgangspunkt størrelse trafo og da ett estimert antall kabel som ligger på denne.
2ma x kva trafo gir 2A på 1000kva trafo.
Hvordan blir dette (første jordfeilstrøm) på skip it nett 690 /440 /230V eksempelvis Tot.4,5Mw gen kapasitet og ca1000.meter kabel.
Løst
dette er en 6kv motor, vi måler kabel og motor i ett fra tavlerom,
5000V 10min
vi har historikk fra tidligere PI tester:
2012: PI 3,08
2016: PI 2,56
2020: PI 2,09
er dette ett sikkert tegn på at isolasjon begynner å bli dårlig? kan vi forvente havari?
meggerresultatene er fine 4,25Gohm 1min 5000V
Løst