Forskrifter og normer Hav og Sjøfart

Havindustritilsynet og IEC 61892
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Avmagnetisering generator

Hei, jeg har sett ombord på skip det er en bryter til avmagnetisering av generatoren i tavlefeltet. Hva er formålet med å avmagnetisere generatoren, og når skal dette gjøres?

Spurt ${formatDate(1604345676)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
FSE offshore og onshore

Kan man som maskinist med FSE offshore, jobbe på elektriske annlegg onshore?Og kan man evt. jobbe på det elektriske i sitt eget hjem?

Spurt ${formatDate(1604045848)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Bevegelig kabel for skip

Hei

Jeg prøver å finne en kabel som kan brukes i skap på skip. Over dekk. Noe i retning av 3G2.5 PMH eller gummikabel.

Vi forholder oss til IEC 60092-302 som finnes i NEK 410-1.

Noen som vet om en konkret kabel som kan brukes?

MVHHåvard

Spurt ${formatDate(1602108426)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jordfeilbryter ,underfordelingstale. innredning vs maskin/dekk

Lurer litt på om det benyttes jordfeilautomater på skip.

Som kjent monteres hovedtavlen med jordfeilovervåker som gir alarm med fyrste feil og utkobling med andre.

Maksin/dekk.

Når det monteres en underfordeling til forbrukerkurser forsynt direkte fra hovedtavle blir det da montert jordfeilautomater? ved bruk av tradisjonelle automatsikringer må det monteres jordfeilbryter?

Innredning

Samme spørsmål som over, men har forstått det er egne regler for varmeinnstallasjoner?

mA

hva er kravet til mA er det 30mA eller kan dette øke til eks. 300mA?

Har ikkje tilgang til IEC 61892-2 og IEC 61892-6, men har NEK410-1.

Spurt ${formatDate(1600705962)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kameraovervåkningsanlegg

Hei, llurer litt på krav til kameraovervåking ombord og kompetanse som stilles til prosjektering og utførelse.

Dokumentasjon av nytt anlegg.

Brukerdokumentasjon (manual for dagleg drift.)

innstallasjonsdokumentasjon

-komponentliste, plassering, testresultat, bildeutsnitt, opsett og programvare, samsvarserklæring.

Nelfo har laget ein eigen risikovurdering og sluttkontroll for dette.

Er det andre regler for liten utvidelse av eksisterende anlegg der ein legger til 1-2 kamera eller må samme prosedyre følges?

I hvilken grad er det nødvendig og kontakte Datatilsynet?

Er det andre forskrifter en "Forskrift om kameraovervåking i virksomhet" som må følges?

Kjelder.

Nelfo Kameradokumentasjon s.7

https://docplayer.me/2907981-Bedriften-ma-ha-kompetanse-innen-de-omradene-de-utforer-leverer-kompetansen-kan-vaere-samlet-hos-en-og-samme-utforende-person.html

Datatlsynet.

Spurt ${formatDate(1600704090)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Festing a kabler iht NEK 410

I nek 410-1 2008 del 401.38 står det om Festing av kabler.

Punkt 38.2 Sier avstand mellom festepunktene ikkje skal overstige 40cm. For legging oppå horisontal kabelgate kan avstanden økes til maks 90cm.

Punkt 38.4 Sier kabelklemmer/bånd som ikkje er av metall kan benyttes. Krav til slike materialer er under overveielse.

Punkt 38.5 Sier Når kabler festes med klemmer/bånd iht pkt. 38.4 og ikkje ligger oppå horisontal kabelbrett/kabelstøtter skal det også benyttes klammer/bånd av metall i jevn avstand (f.eks 1-2m) for å hindre at dei lsner under brann.

Spørsmål.

Er det kommet oppdaterte krav i nyere utgaver av nek 410?

Etter erfaring er trinnavstand på kabelstiger 250mm og hver 3-4 strips er av metall.

I punkt 38.4 står det at krav til andre materialer en metal er under overveielse. Er alle typer plast strips godkjent eller er det spesielle ting å tenke på?

Når kabler legges oppå horisontale kabelgater kan ein da la være å bruke metalstrips? ref punkt 38.5

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1600523006)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Størrelse jordfeilstrøm IT system skip

Vi kjenne tilnærming i nek 400 for størrelse jordfeilstrøm er. Dette er da med utgangspunkt størrelse trafo og da ett estimert antall kabel som ligger på denne.

2ma x kva trafo gir 2A på 1000kva trafo.

Hvordan blir dette (første jordfeilstrøm) på skip it nett 690 /440 /230V eksempelvis Tot.4,5Mw gen kapasitet og ca1000.meter kabel.

Spurt ${formatDate(1600209190)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
PI test av 6KV motor

dette er en 6kv motor, vi måler kabel og motor i ett fra tavlerom,

5000V 10min

vi har historikk fra tidligere PI tester:

2012: PI 3,08

2016: PI 2,56

2020: PI 2,09

er dette ett sikkert tegn på at isolasjon begynner å bli dårlig? kan vi forvente havari?

meggerresultatene er fine 4,25Gohm 1min 5000V

Spurt ${formatDate(1599196842)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
ATEX merking av midlertidig utstyr

Hei

Skal alt midlertidig utstyr som har ATEX produkter montert, være ATEX merket som et sammensatt produkt ?

F.eks en Lager kontainer som kun har et lys, bryter og koblingsboks inn montert, skal det da settes ATEX merking på selve kontaineren ?

Og hvordan skal det eventuelt merkes ? Jeg har sett at det merkes på forskjellige måter, noen bruker både ATEX og normkoden Eks. Ex II 2 G EX db eb IIC T4 GB

Andre bruker kun ATEX koden eks. EX II G T4 GB, noe jeg mener er det mest korrekte.

Bruker av utstyret får den informasjonen de har behov for ved å lese ATEX koden, de har ikke behov for å vite alle kombinasjoner av norm koder som er montert på utstyr.

Spurt ${formatDate(1598469759)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
NEK 400 og 410

Hei.

Når man skal prosjektere ein innstallasjon ombord på skip. Skal man da bruke NEK400 for å berekne og koordinere kurser eller er det eigne berekninger i NEK410?

Kan man evt bruke kabelverdier fra NEK 400 eller må det velges fra NEK410

NEK 410 ELEKTRISKE INSTALLASJONER OM BORD I SKIP OG FARTØYER

NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner

Spurt ${formatDate(1598447046)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.