Er det noen som vet hva som er lurt å gjøre ved brann i ups anlegg og batteribryter ikke lar seg operere verken lokalt eller fra kontrollrom? Vi har noen store aus avbitertenger hengende utenfor batterirommet vårt men er skeptisk til å klippe batterikabler med belastning. Jobber på plattform i Nordsjøen.
Løst
Hei!
Vi har et høyspent-anlegg med en trafo innebygd i en distrubusjons-enhet, levert av ROV fabrikant. 440/4160 VAC. Denne enheten gir strøm til ROV, via 5000m umbilical. Dette anlegget står fast montert i et eget rom inne i båten. (ikke mobilt utstyr)
Ved nedstenging, for vedlikehold/reparasjoner av dette anlegget blir trafo jordet, ved hjelp av ""ross-brytere""/hjul.(hvert hjul legger en fase inn mot jord) Dette er en mekaninsk utkobling, som i praksis skjer ved at en dreier tre hjul, og låser disse. Den fysiske jording skjer inne i skapet. Dene enheten er helt lukket for innsyn.
jeg mener at for at dette skal være forsvarlig, så må hver fase sjekkes med en sertifisert høyspent-probe etter utkobling. Vi har per i dag ingen tilgang til fasene, uten å sku av dekseler på distrubusjons-enehet, og jeg ønsker nå å modifisere denne enheten.
Hva sier FME/IEC om dette, og hvilket regulativ vil være gjeldende for dette?
Ellers takk for et informativt og lærerikt forum!
Mvh
Douglas R Young
Løst
Hei
Vi har en såkalt ""neutral earth transformer"" med etterkoblet resistor som er tilknyttet vår 11kV-tavle ombord på skipet. Kan noen forklare hvorfor denne er der, og hvilken funksjon den har?
Løst
hei,skal koble en ny høytryksvasker ombord i en båt,vaskeren er på 6,7kw 440V,er det her krav om forankoblet sikkerhetsbryter?
Løst
Vi holder på å montere opp nytt ""fire & gas"" system på ULA feltet, men mens det gamle er inntakt.
Hva sier forskriftene (IEC61892) om de gamle kablene og de gamle detektorene?
Jeg vet at operatørene (BP og COPNo) har egne prosedyrer for slikt, men sier forskriftene noe.
Dersom valget er å la stå, sier da forskriftene noe om vedlikehold, eventuelt jording, merking o.s.v.
Løst
Hvorfor er det ikke tillatt med Ex o-koblinger på skip og flytende plattformer??
Løst
hei!
Har jobbet 10år på land og no har eg fått jobb offshore og er litt usikker på kompetanse nivået mitt offshore.
Er det noen elektro bøker jeg kan kjøpe som gir meg en bra innføring elektro offshore?
takk
Christian
Løst
Hei!
I 61892 del 2 står følgjande:
10.4.12 Protection for heat tracing systems
The cable or tape units shall be supplied from (an) isolating transformer(s) with secondary
circuit neutral earthed and having a secondary voltage not exceeding 254 V.
I del 7 for Ex-område står det derimot dette:
b) in an IT system, an insulation monitoring device shall be used to disconnect the supply
whenever the insulation resistance is not greater than 50 ? per volt of rated voltage.
Utelukkar ikkje del 2 forsyning frå IT-system ettersom trafoen må jordas på sekundærsida? Er det nokon som kjenner bakgrunnen for det som står i del 2?, eg veit det er nytt av året. Eg innser at ein kan styre jordfeilstraumen betre i eit TN-system, men kva med utstyr som ein vil ha varmekabel til i ein nødsituasjon?
Løst
Hei
Hva er kravet til dokumentasjon (bortsett fra samsvarserklæring og ex sertifikat) for offshore installasjoner, og hvor står dette?
Tenker da på om det er krav til å levere tegninger?
mvh
Mats
Løst
Hei
Jeg lurer på om det er noen spesiell grunn for et normen 61892 har den oppbyggingen som den har?