Er det krav om at normen NEK EN 50381 skal legges til grunn for sertifisering av overtrykks systemet til overtrykkscontainere, container type B, iht. Norsok? Dette er meget kostbart med tanke på testing med Helium gass. Tidligere kalkulerte en purge tiden utifra databladet for viften x 5 utskiftinger av luft.
Løst
Er det tilfelle at alle EEx e- motorer skal være Y-koblet? I så fall, hvorfor er det slik?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. På et rele er kontaktene merket 8A 250VAC. Gjør det noe om man kjører en annen spenning på disse kontaktene, så lenge spenningen ikke overstiger 250V. F. eks. 24VDC og maks 8A strømtrekk? Eller må man ha rele for 24VDC kontakter?
Løst
Kravene i NEK 400-4-433.1 er jo ikke tatt med i Nek 410. Men det er jo disse man legger til grunn ved valg av vern også ombord på skip. Jeg så nå at det var kommet et tilleggskrav i NEK 400-8-823.433.1 for små tversnitt mindre enn eller lik 4mm2 Ib ? In og I2 ? In.
Må man ta hensyn til dette i skipsinstallasjoner, eller kan man gjøre som før og da kun benytte kravet 400-4-433.1 og evt. tilleggskravet NEK 400-5-533.2?
På forhånd takk for svar.
Løst
Har to Essensial- / Nød- generatorer, som i gitte tilfeller skal kjøres i paralell, med mer last enn den ene klarer. Ved feil / stopp av en av dieselmaskinene / generatorene, vil generatorbryteren, for den som fortsetter å gå, trippe. Vi vil dermed ikke ha nødgenerator, som legger seg automatisk inn på nødtavlene. Er dette i henhold til regelverket?
Løst
Hei.
Under en vedlikeholdstans så ble det plassert midlertidige dieseltanker med luftpumper inne i ex sone.
Hva er kravet til en dieseltank som står midlertidig inne i ex sone.
Er det å betrakte som Z-015? Er det krav til luftpumpen?
Skal tanken bondes til jord eller trenger man ikke å bonde.
Tankene er ikke i ex utførelse og har ingen elektriske komponenter.
Løst
Hei. Er det tillatt med plastrør i noen deler av en maritim installasjon. Omord på skip, plattform ect?
Løst
Hvordan blir det å få sendt ut en unit uten kontakt/stikk i enden på kabelen, mtp på z-015.
Stikket har de offshore, og skal monteres der.
Løst
Lurer på om det er noe krav til avstand mellom IS-kabler, IE-kabler og powerkabler? Eller kan disse ligge på samme kabelbro?
Løst
Hei.
Jobber på ein borerigg i nordsjøen,her er motorer jordet gjennom kabel,er det da nødvendigt med bounding i tilleg?
Er ikkje dette smør på flesk.
Hva sier forskriftene om dette.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Hugo Hammer
Instruktør
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.