Hei,
er det noen som vet om der er spesielle krav til kable strekk mellom to master på båt? Har leita litt i Nek'en men finner ikke noe om akkurat dette.
Akkurat nå så har noen amerikanere strekt en ledning med et tau som dei vil ha permanet der... Det synest jeg lite om så jeg begynte og undersøke litt. Men som sagt finne det ikke.
Noen har som vet noe ?
Løst
Hei,
Vi har fått krav fra DNV om at labkontaineren vår må stå i sikker sone (den blir definert som en kontroll kabin).
Hva er kravene til kontorkontainere som skal stå i sikker sone offshore? Brannklasse, støyisolering? Er det krav til gassdetektorer/riggsignal? Elektroinstallasjonen trenger vel ikke være EX, men er det andre krav?
Kan riggen sette krav som overstyrer Norsok?
Hilsen
Anders
Løst
Hvor finner jeg kravet til hvor mange ganger startbatteriene skal klare å starte nødgeneratoren?
Jeg mener det er 3 ganger, men finner det ikke i forskriftene.
Løst
Hei
Jeg må trekke en ny strøm kabel til brannalarm anlegget til 230V.
Men det som er spørsmålet er om jeg kan ta denne fra en underfordeling eller må denne i hovedtavlen(hoved 230 Volt) ?
Jeg har ikke foreskrifter for hånden så spør her å håper på ett raskt svar.
Dette gjelder forøvrig ett skip med NOR flagg.
På forrhånd takk :)
Løst
Er det krav om at normen NEK EN 50381 skal legges til grunn for sertifisering av overtrykks systemet til overtrykkscontainere, container type B, iht. Norsok? Dette er meget kostbart med tanke på testing med Helium gass. Tidligere kalkulerte en purge tiden utifra databladet for viften x 5 utskiftinger av luft.
Løst
Er det tilfelle at alle EEx e- motorer skal være Y-koblet? I så fall, hvorfor er det slik?
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. På et rele er kontaktene merket 8A 250VAC. Gjør det noe om man kjører en annen spenning på disse kontaktene, så lenge spenningen ikke overstiger 250V. F. eks. 24VDC og maks 8A strømtrekk? Eller må man ha rele for 24VDC kontakter?
Løst
Kravene i NEK 400-4-433.1 er jo ikke tatt med i Nek 410. Men det er jo disse man legger til grunn ved valg av vern også ombord på skip. Jeg så nå at det var kommet et tilleggskrav i NEK 400-8-823.433.1 for små tversnitt mindre enn eller lik 4mm2 Ib ? In og I2 ? In.
Må man ta hensyn til dette i skipsinstallasjoner, eller kan man gjøre som før og da kun benytte kravet 400-4-433.1 og evt. tilleggskravet NEK 400-5-533.2?
På forhånd takk for svar.
Løst
Har to Essensial- / Nød- generatorer, som i gitte tilfeller skal kjøres i paralell, med mer last enn den ene klarer. Ved feil / stopp av en av dieselmaskinene / generatorene, vil generatorbryteren, for den som fortsetter å gå, trippe. Vi vil dermed ikke ha nødgenerator, som legger seg automatisk inn på nødtavlene. Er dette i henhold til regelverket?
Løst
Hei.
Under en vedlikeholdstans så ble det plassert midlertidige dieseltanker med luftpumper inne i ex sone.
Hva er kravet til en dieseltank som står midlertidig inne i ex sone.
Er det å betrakte som Z-015? Er det krav til luftpumpen?
Skal tanken bondes til jord eller trenger man ikke å bonde.
Tankene er ikke i ex utførelse og har ingen elektriske komponenter.
Løst