Hei.
Blir ikke helt sikker på hva som er kravet til nipler for EXd kapslinger over 2 liter, sone 1, og gassgruppe IIB.
Blir det kompresjonsnippel, eller blir det compound-nippel.
I Trainors kursbøker (2007) står det om kompresjonsnipler:
Niplene tillates ikke benytte i Exd kapslinger, som har et volum over 2 liter, og som er plassert i IIC atmosfære. Hva med IIB?
I NEK 420-2 10.4.2 Valg av kabelinnføring:
Flytskjema her viser at du skal bruke compound-nippel(e), hvis sone 1 over 2 liter, og gassgruppe IIB. Stemmer ikke det?
Er det så at allikevel finnes det div. kompresjonsnipler som takler alle soner,kapslingstørrelser, og gassgrupper?
Svar mottas med glede:)
Løst
1. Nytt anlegg, Exe-motor tilkoplet HVAC anlegg offshore. Beskyttet med UMC-vern.Krav fra Oljeselskap om max tillatt oppstart-tid <= 70%/80% av Te-tid også ved 80-100% spenning på motorklemmene.
Og motor skal kunne klare 3 påfølgende kaldstart og 2 påfølgende varmstart.
Te-tid på merkeskilt er jo ved 100% spenning?
UMC-vernets trippkurve må ""kiles"" inn mellom max oppstart-tid og Te-tid. Kurve klasse 10.
UMC-vernet er et ATEX, med faste kuver, og stor ""bredde"" mellom varm og kald kurve gjør det nesten umulig å komme i mål.
a) Har dere noen forslag til vernsetting?
b) Annet type vern med I*I*t-funksjon?
b) Hvorfor operere Standard Norsok datasheet med to stk Te-tider, både ved 80 og 100% spenning, når det i NEK 420 §11.2.1 kreves utkopling innen påstemplet Te tid som vel er definert ved 100% spenning, varm motor?
c) Og hva menes med § 11.2.1 ved definisjon av tungstart, for ved korrekt innstilt vern, vil normalt motor utkoples ved 1,7*Te tid??
Løst
Er det tillat å montere en kjøle enhet i taket over f.eks høyspent tavle.
Kjøle enhet forsynes med kjølemedium fra eksternt rom.
Vann/glykol.
Rør er ikke helsveiset og det er ikke montert drypp trau under enhet
Løst
Hei,
Vi har midlertidig utstyr som er modularisert for å komme inn under vektgrensen som plattformkranene setter. Mellom modulene benyttes pluggbare forbindelser.
I systemet er det motordrives med frekvensomformere, så for disse er det nødvendig med skjermet kabel.
Går det an å bruke vanlige Ex plugg/stikk (typisk Stahl) på skjermet kabel. Kan man f.eks. legge skjermen på en av pinnene?
Har sett gjennom både Z-015 og E-001 uten å få svar.
Løst
Hei.
Skal ha ein job med utskifting av bensinpumper på bensinstasjon. Det er ikkje nødstopp per i dag. Er det kvav til dette når de skal bytte ut pumpene??
Evt om plassering og antall. Holder det med ein nødstopp for 4 pumper? Er det mest hendsiktsmessig og plassere den på søyle i mitten. Eller på veggen til bensinsjasjon?
Løst
Vi har en del skap og bokser som er svært værutsatt montert.
Installasjonen ar lite eller ingen beskyttelse mot de værforhold som må forventes i Nordsjøen. Boksene har IP66 og Ex klasse.
Innholdet i boksene er i hovedsak PLS og barrierer.
Er det krav anbefaling til værbeskyttelse til disse installasjonene?
Feks Værtak?
Finnes det krav/ retningslinje for installasjon av heaterelement i slikt utstyr? (værutsatt installasjon)
Hvor i tilfelle finner jeg disse retningslinjene?
Løst
Når en elektriker offshore blir utsatt for strømstøt, gjerne ikke mer enn gjennom finger og til jord. Skal dette meldes PTIL?
Skal vedkommende gå til medic?
Løst
Jeg jobber med et prosjekt med masse variabel frekvens kontrollere. Og så kjem det opp et problem med megging og ferdig stilling.
IEC forskrifter sier at det skal være minimum 1 meg ohm. Og at megging skal foregå i frakoblet tilstand, noe som er selvsagt.
Men hvordan får en sjekka elektronikk? Problemet er at det kan ikke megges, men i dette tilfellet når vi spenningssetter utstyret får vi en jordfeil på 600kohm per enhet. (målt ut frå Bender jordfeil meter i tavla) Med alle enhetene tilkoblet er vi nede på rundt 150 kohm.
Dette er heilt nytt utstyr. Hjeller ikke de samme IEC krava på 1 Mohm her? I tilfelle hvordan skal det måles, og ferdig stilles på nye installasjoner?
Finner ikke noe om dette i IEC normene.
Løst
Hei
Vi har montert noen frekvensomformere på en fast installasjon i Nordsjøen. Dette er prefabrikerte kabinett fra en av de større leverandørene av slikt utstyr. I kabinettene er det montert jordingskinner i strukturen av kabinettet der fastmontert utstyr er jordet. Leverandøren anbefaler en jordingskabel festet til en fastsveiset jordingsboss like ved kabelinnføringen og at det ikke er jordingsledninger som linker skinnene sammen, men at de er elektrisk forbundet gjennom chassisset.
Kunden mener dette ikke er lovlig og kaller det seriejord, mens levernadøren sier de aldri har hatt denne problemstillingen før og mener dette er fast struktur som ikke kan skilles.
Vi har ingen problemer med å legge inn jordingsledning slik kunden krever, men det er noen utfordringer med avstand til strømførende deler og leverandør fraråder dette. Har dere noen tanker om dette?
Jeg har selv sett begge løsninger, men...
Løst
Hei, har et spørsmål. Når en skal megge en generator trenger man å gjøre noe med den roterende diodebroen til magnetiseringsrotoren? Kan ikke finne noe om dette i manualen til generator der det kun står man skal koble ifra AVR'en og benytte en 500V megger. Dette er en 690VAC generator. Mener jeg har hørt en gang på skolen at man skulle kortslutte disse diodene med en ledning til jord, vil det da si inn og utganger på diodebroen eller pluss og minus ut fra diodebro?
Løst