Hei.
Jeg har et spørsmål i forhold til den nye bolignormen i nek-400 2010.
Når du skal følge denne normen i ""nybygg"", så er d ikke lov og bruke pn i rør 2,5 mm2 på en 16 A sikkring med en I2 verdi på 1,45 x In. Dette på grunn av tykkere isolasjon iht. bolignormen. For og løse dette har noen levrandører senket I2 verdien, og noen har gått ned til 15 A sikkringsstørelse. Dette kravet har nå kommet opp pga at lederene i røret blir for varme, og vill ikke bli bekvitt varmen på noe vis. Dette er jeg helt enig i.
Men så kommer de jeg har fundert på og ikke klarer og finne en god forklaring/løsning på.
Si at du skal til "" fru pettersen "" og hun ønsker og skifte tavle. Hun har idag 16 b automater på lys og stikk (stue). Hun skal renovere hele stuen og nye rør skal legges opp, detter er forøvrig et litt eldre hus. På dette huset er de ikke tykk isolasjon, og lederene i røret vil ikke ha noen problem med og bli bekvitt varmen. Må vi da bruke sikkringer med lavere I2 verdi eller laver størelse ( 15 A) eller er de da greit og bruke en 16 A feks. B automat med I2 verdi på 1,45 x In?
Håper på mange løsninger, og fornuftige svar. For om ikke lenge vill mange av oss ha dette problemet når vi kommer til kunder.
Løst
For å jobbe på skip må man ta eksamenen maritim EL3060, men finnes det unntak her. Finnes det andre fagbrev som kvalifiserer (også eldre opplæringsmetoder)?
Løst
Skal ta eksamen i maritime anlegg. Har allerede tatt eksamen i bygg. Har vært i kontakt med utdanningsdirektoratet og spurt etter forslag til løsning på de eksamensoppgaver som ligger ute. Har fått til svar at dette ikke eksisterer. Så jeg vet ikke hvordan sensuren egentlig foregår, men finnes det noen her ute som har løsninger på noen typiske oppgaver?
Løst
Vi har kjøpt inn en maskin som kun finnes i 400V utgave og vi har 230V som eneste spenning på jobben.
Maskinen skal ha 86kW trefas. For det meste resistiv last (varmeelementer).
Jeg fikk i oppgave å velge ut trafo og jeg har bestemt meg for å plukke ut en 230 - 400V trafo på 100kVA.
Vil denne trafoen være tilstrekkelig med tanke på at den vil bli belastet med 86%?
Løst
Nå er det som jeg forstår at store kurser kan forgreines videre på mindre tverrsnitt etter lasten behov. Eksmpel på dette er de tidligere tekniske kursene på kjøkkene som gikk så videre til varmvannstank, kravet var imidlertidig at stikkontakt ikke skulle benyttes, men direkte tilkobling.
Mitt spørsmål blir da, kan fastlastprinsippet brukes hvis det settes opp stikkontakter bak apparatene som trekker fast strøm, og som er uegnet til annet bruk, da disse står bak apparatene, for eksempel på en innbygningsovn på et kjøkken, eller må disse kobles i koblingsboks?
Løst
Hei,
Er det noe normer eller krav til hvor store områdene i soneklassifiseringen skal være før det går over i ny sone? F. eks fra sone 1 til sone 2?
Løst
Hei
Var nylig på ei hytte, og utførte en mindere installasjon. Ved sluttkontrollen målte jeg 5 Mohm på isolasjonsmålingen,altså et godkjent test resultat. Da jeg målte fase jord spenning fikk jeg et rart resultat. Med hovedsikringen av, målte jeg 130V på begge fasene med reff til jord. Jeg la inn sikring etter sikring, og spenningen sank et par V, og steg et par på hver fas (kun 2 faser). Da alle var lagt inn ble reultatat 117V på fas 1 og 136V på fas 2. Hvordan kan dette skje??
Mvh
Løst
Vi bruker 1/4"" tubing med single eller dual wire for vårt utstyr. Ved installasjon bruker vi en midlertidig Exe boks med plast nippler. Kan vi gå gjennom en plast nippel med tubing? eller bør vi bruke en fitting? eventuelt ved bruk av fitting, kan vi da bruke en plast boks? eller bør vi bruke en metall boks, og hvilke Ex krav tilfredsstiller en fitting. Signalet i kabelen varierer fra 20 - 300 VDC og 20 - 400 mA.
Løst
Hei
Tidligere praksis på Mongstad er at alt elektrisk drevet maskineri har en lokal nødstopp som er direkte koblet mot starter.
På et prosjekt vi nå ferdigstiller,et lasteapparat for petrolkoks, går alle nødstopper via sikkerhetsystemet ( HIMA planar 4 ) som kobler ut det valgte båndet samt alle transportbånd foran og etter
Kan ikke finne at det er krav til direkte utkobling i maskindirektivet
Krav i NEK 400 er : ?Nødutkobling skal virke så direkte som mulig på de aktuelle tilførselsledningene. Arrangementet skal være slik at kun en enkelt operasjonkobler ut den aktuelle strømforsyningen.? (Pkt. 536.4.1.3)
Hvorledes er praksis på andre installasjoner?
Er dette brudd på regelverk?
Løst
Hei
Var på en installasjon i dag hvor installasjonsbedriften før meg hadde montert en Hager 63A-30mA Jfb før hovedsikringen på 63A.I første omgang tenkte jeg at dette kunne bli feil med tanke på Ik-max i fordelingen, det er jo selvsagt ikke noen god løsning med tanke på frakobling av hele installasjonen ved en jordfeil.
Vet noen Hager sine Jfb er godkjent for dette?