Kan en sammenkoble IE og IS til PE-jord flere plasser på samme platform, eller skal alt samles til et felles punkt.
I vårt tilfelle har vi en tavle med kun PE jord. Kabinettet inneholder PLS som trenger IE jord. Kan vi da koble IE jord sammen med PE jord her, eller må vi legge kabel til platformens hovedsamlepunkt.
Løst
Kan en legge 230V signaler i en gråkabel som er merket for 250 V.?Eller er de grå kablene forbeholdt 24V signaler?
Løst
Under feilsøking på en sikkerhetskrets til en heis målte jeg mellom fase jord 230 V spenning. Det jeg har lært er at mellom fase og jord skal det være (230 / roten av 3 = ) ca 132V. Så vidt jeg vet var det ingen jordfeil i kretsen.
Hvordan er dette mulig? Har koblingen av nullpunktet på trafoen noe å si?
PS. heisen står på en plattform med egne generatorer / trafoer.
Løst
Har et sprøsmål om følgende ?
Er den noen prinsipiell forskjell på en hvac motor og lvac motor.
Er det kun spenningen som er forskjell ? høgspennt og lavspennt ?
Løst
Arbeider ombord i en flytende oppankret installasjon i Nordsjøen.
Ombord har vi en person/vareheis som krever jevnlig vedlikehold.
-Kjenner dere til hva regelverket sier om kvalifikasjoner for å kunne
utføre prevantivt vedlikehold (PM)på denne type utstyr?
-Hva sier regelverket om periodisk kontroll (sertifisering) mht.
intervall og kvalifikasjon på den som utfører dette arbeid?
mvh Lars Saurdal
Løst
På et sertifikat for HAWKE Cable Glands finner jeg benevnelsen
Ex td i tillegg til de vanlige Ex d og Ex e. Hva betyr dette?
Løst
Hei.
VI har en luftkompressor som skal kobles til en standard 3 fase 400V Ex stikk på 63A.
Kabelen som går fra kontakten til koblingsboksen en en 3x16mm²/16mm², og kobles til i en Eex e boks.
VIdere går kablene inn i en Eex d kapsling, men kablene mellom kapslingene og videre ut til motoren er kun på 2,5mm².
Det er montert et motorvern etter kotaktoren som vil begrense strømmen ut til motoren til maks 11A, som er motorens merkestrøm.
Spørsmålet er da om det er lov å gå over fra 16mm² til 2,5mm² på denne måten?
Eventuellt hvor kan vi finne dette i forskriftene?
Løst
Hei.
Vi er leverandør av brann&gass deteksjon og har ExnL sertifiserte sløyfeenheter.
Vi ønsker å koble såkalt ""Simple Apperatus"" (manuell melder) merket med Exde til en interface enhet sertifisert ExnL. Er dette i samsvar med EX regelverk?
Er det tillatt å bruke Exe sertifisert utstyr (Junction Box) til denne sløyfen?
Kan vi koble til utstyr sertifisert Exde med ekstern spennings forsyning? I utstyret er det Exe sertifiserte rekkeklemmer, hvor spenningsforsyning og sløyfetilkobling er på samme rekke.
På forhånd takk for svar!
Løst
Hei
Sitter med en oppgave på skolen, fint om noen har mulighet til å se på dette.
Sittuasjon:
IT-NETT
Ik2p-min (ved skap)= 180A
OV = 50A
Hvordan skal jeg dokumentere at målersløyfa blir sikret av OV50A
Mvh
Jens
Løst
Er det tillatt å skjøte pn ledning i tavle?Hvis ikke, hva er så lovlig å skjøte med?