| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hvordan er fremgangsmåten?
for sirkuler leder.
1 man avmantler
2 man børster
3 man smører på fett eller børster det inn???
4 man trekker til med rett moment med momentnøkkel
For kosentrisk leder.
1 man avmantler
2 man børster
3 man smører på fett eller børster det inn???
4 man rundpresser
5 man børster på nytt???
6 man smører på fett eller børster det inn??? på nytt???
7 man trekker til med rett moment med momentnøkkel
Hva stemmer, hva er feil? rett meg.
Løst
Hvordan ""beregner"" man utkoblingstider ihht tabel 41A ?
Står jo 0,4s for TN (IT) etc.. Hvordan kontrollerer man disse/beregner disse for en krets?
Løst
Hei ! har et spørsmål ang. såkalte "" voltage Alert ""
Kjøpte en slik en på nettet for noen dager siden, ubrukt ny fra butikk i kina.
Det jeg lurer på er om hvordan jeg kan evt sjekke om det som står merket på apparatet/stikkeren stemmer eller om symbolene bare er malt på.
På ex utsyr er det ganske greit da følger det med et sertfikat.
Løst
er det noen her som kan metoden for utregning av antall lyskilder hvis man har oppgitt rommets areal og hvor mange lux man skal ha på arbeidsflate.
Løst
Jeg har nettopp bestått kvalifiserende del av Installatørprøven og i den anledning må jeg gjøre meg klar til eksamen som er om 6 uker idag. Noen som har noen gode råd om forberedelse/tips og hvordan jeg burde gå frem for å være best mulig forberedt til eksamen? Har et par gamle prøver med besvarelser her som jeg leser og regner litt på.
Løst
Kan man bruke en jordfeilbryter til flere motorkurser i et tn nett.? Hva skal utløserstrømmen være på? Jeg lurer også på hva den skal være på styrstrømkurser og f.eks en trefase varmeovn. skal jeg bruke sikringer eller motorvern på hver av motorkursene?
Løst
Hvordan er det med elektrisk utstyr for montering i bolig med tanke på CE-merking? Skal alt el.utstyr være CE-merket?
Løst
Skal kontakta på badet bli spenningsløs når en skrur av lyset på badet?
( typisk badelys over speil)
tannbørsten er alltid koblet til denne stikken, lyset blir skrudd på og av opp til 10 ganger om dagen, kan vel ikke være bra for elektrisk tannbørsten?
Har dette noe med topolt brudd og gjøre kanskje?
Når bryteren utenfor bad trykkes av bryteren jo begge fasene og kontakten blir spenningsløs.
Løst
Vi har en liten hydr. pumpe som er drevet av en el. motor. Motor og pumpe er montert sammen på en brakett sammen med en fleksibel plastkobling på aksel. Denne er montert på en større HPU. HPU er plassert på en fast offshore plattform i en Ex sone 2 område. Pumpa er en reservedel til et gammelt utstyr og er en utbyttbar komponent for å opprettholde funksjonen til utstyret som ble installert i 1986.
Om ikke pumpa er helt lik så vil en ny ikke endre på funksjon, omgivelse, eller prossess og dermed så skulle det vel ikke være noe ATEX krav mot en slik komponent?
Jeg betrakter el.motor for å være potensiell ""tennkilde"" i denne komponenten. Selve pumpa er lukket og går i oljebad og hvis den skulle få ekstra friksjonsmotstand
vil el.motor trippe ut på motorvernet.
El. motor utføres i EXd og Atex godkjent.
Hva er kravet til denne pumpa?
Løst
Hei
Jeg har en liten unit som består av en elektromotor som driver en hydraulikk pumpe. Pumpen står ned i tanken, ingen roterende deler er tilgjengelig(kun motorviften, under gitter). Start/stopp er en Ceag bryter. Alt utstyret er EX (motor/bryter).Det er midlertidlig utstyr som skal bli sendt ut på forskjellige plattformer.Tilkobling skjer via 35m gummikabel og støpsel.
Spørsmålet mitt er som følger:
Er det krav til Nødstopp på denne uniten?
Hvor kan jeg eventuelt finne hvilke krav som gjelder? Har sett i maskinforskriften, der referes det til roterende deler, går motorviften under roterende del når den er bak deksel/gitter?
Ved bortfall av tilførselsspenning, er det krav til restart av motor når spenningen kommer tilbake? Utstyret som uniten betjener vil ikke starte automatisk. Kun motoren.
TO
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.