Hei. jeg lurer på hva kravene om panikk-beslag på tavlerom dører er?
Er det ikke krav om dette i alle type tavlerom?
På forhånd takk :)
Løst
Lurer på kravet til kapslingsgrad, og om det er er tatt noen vurderinger i fagmiljøene, når det gjelder gamle plattformer (som har synket noen meter) dette gjelder Bølger som kommer på besøk og river med seg El. utstyr eller fyller opp el. utstyr. Dette gjelder primært utstyr som står under dekk.
Pr i dag blir bare utstyret skiftet ut med identisk utstyr uten å ta hensyn til påvirkning av bølger som er et vanlig innslag i høst/vinter stormene hvert år. Synes selv dette er meget betenkelig, da utstyret skal tilfredstille EX-grad.
Utsyret skal jo normalt ha kapslings grad slik at utstyret skal tåle det som utstyret normalt blir utsatt for. Men blir slike høst/vinter stormer regnet som ekstra ordinære tilfeller?
Løst
Hvor ofte skal et måleinstrument (fluke, installasjonstester, megger osv.) testes/kalibreres. Hvilken norm/forskrift omfatter dette?
Løst
Har varmekabelboken til Nexans, der har du C-C formel, men ikke noen illustrasjoner iforhold til hvor man skal benytte C-C og 1/2 C-C.
Men jeg antar at det er som med lys. 1/2 C-C inntil vegger.
Stemmer det?
Også hvordan er det med avstand til sluk, vil det være OK å gå med C-C avstand rundt sluket, da skal det jo være ""utenfor"" varmesonen til kabelen.
Er det andre ting man må ta hensyn til av fast interiør? Vi har do(gulvmontert), også feks en kjøkken øy og lettvegger er det ikke gunstig å ligge under. Andre ting som er greit å passe på?
Løst
Når el-firma har installert en enebolig og det henger isolerte ledninger ut fra takpunktet, har huseier som ikke er fagmann da lovt å montere lampene selv?
Løst
Hei lurer på om det er noe i veien for å skifte ut ov på 50amper til en effektbryter jeg stiller inn på eks 60 amper. Inntaket/kv er på 63 ampere. Kommer selfølgelig til å skifte kabel mellom verna.
Vil d bli god nok margin med hensyn til selektiviteten?
Løst
Lurer på om det finnes et krav til høyde på ex stikk ute i områdene på en platform.
og hvor det står isåfall.
Løst
En har feks 3 takpunkt.Kursen er sikret med 16A.Kan man da trekke 2x2,5mm2+j pn direkte gjennom takpunktene til stikk vegg og samtidig trekke 2x1,5mm2(mellomledninger 2-polet og samme kurs)til takpkt(fast last totalt 120w)uten å korrigere for temperatur?
Løst
Telemecanique har bimetall motorvern med Class 10A og Class 20A.
Er det noe krav til hvilke typer som kan brukes på EX-motorer?
I mitt tilfelle så har jeg en EXnA viftemotor som er beskyttet med et Class 20A vern. Tidligere var det et Class 10A vern, men det løste ofte ut pga lang og tung start.
Spesielt for EX motorer hvor det er krav til overflatetemperatur, ønsker jeg å få avklart dette.
Vil en slik endring av vernklasse kunne medføre problemer for overflatetemperaturen?
Utfra kurvene for ""kald utløsetid"" ved 1,5 In opererer Class 10A vernet i underkant av 3 min og tilsvarende for Class 20A er ca 5,5 min.
Løst
Er det lov å plassere sikringsskap på et vaskerom i en vanlig bolig? Er det eventuelt ekstra krav til kapsling?
Løst