| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9655 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Trenger man et spesielt loddesertifikat for å lodde EX-plugger, eller kan hvem som helst lodde disse?
Løst
Er det lov å bruke automaitsk reset på termistor-rele? I dette tilfelle på EXn motor/vifte som gir overtrykk i container(sone 2).
Løst
Hei, jeg har et spørsmål. Er det noen her som vet om det er krav til splittet tavle ombord på skip, hvis man kjører skipet på joystick og ikke i DP2 modus når en innenfor sikkerhetssonen på 500m til en oljeplattform?
Mvh. Skipselektriker
Løst
Når en ser i katalogen på motorer så ser man motorer med fot (B3) og motorer med flens (B5).
Gjelder det standardene på målene når det er oppgitt de ulike B verdiene?
Og går dette på tvers av produsenter?
Løst
Hei...
Jeg har en Noratel trafo (LF78A) 230v/230v med galvanisk skille...
Den er på 75VA og har ett FE tap på 3,6W og ett CU tap på 11,5W..
Trafoen kan derfor maks belastes med 60VA.. Denne skal brukes på en hytte uten fast strøm innlagt, men med solcelle og batteribank.. Derfor lurer jeg på om tapet i trafoen (3,6W + 11,5W) er konstant eller om det varierer med belastningen på sekundærsiden?
http://www.noratel.no/content/view/full/2238
Løst
Hei
Nå har det seg sånn at om en har kjøpt inn Ex utstyr før ATEX direktivet tredde i kraft, kan dette fremdeles brukes.
Vi har nå et tilfelle offshore der vi setter inn ny transmitter som er ATEX godkjent. dvs at vi gjør modifikasjoner i instrument sløyfen. Men hva med barrieren. Denne er ikke ATEX godkjent og har vert installert siden 1997. Må barrieren skiftes? og hvor eventuelt dette beskrevet?
Løst
Er det noen som vet om noen gode sider der det står om forskjellige typer ventiler og virkemåten til dem?
Løst
Når det blir lagt en varmekabel i trapp utendørs på armeringsmatte der ameringsmatten har god kontakt med jord. er det då nødvendig og jorde ameringsmatten?
Løst
På Statfjord B her har vi vedlikeholdsprogrammer på utstyret. Noen av programmene går på elektrisk utstyr som ikke lenger er i drift. Må dette da vedlikeholdes? Og hvis utstyret er fysisk frakoblet (kabel er vekk) må det da vedlikeholdes? Hvor står dette beskrevet?
Løst
En montør gruppe L kan jo gjøre elektroarbeid i sin egen bolig. kan han ikke selv skrive på meldingen til tilsynet, eller må han ha bedriften han jobber for til å gjøre det.
På forhånd, takk for svar!
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.