Jeg holder på med en fagprøve på et inntak og sikringskap.
Det meste av installasjonen er gjort fra før, jeg skal kun bygge skap og koble inn kurser.
Problemet mitt er at det er lagt 16mm2 ringjord. NEK 542.3.1 sier at minstekravet til jordingsledere forlagt i jord skal være 25mm2 ved kobber.
Jeg har tatt med i mine risikovurderinger at jorden ikke tilfredsstiller normen.
Kan jeg ferdigstille anlegget med 16mm2 dersom overgangsmotstanden er bra nok? Eller MÅ jeg kreve at det blir lagt ny 25mm2 jord?
Løst
Hei
Vi har fått levert et prefabrikert EXe kabinett med alt utstyr (også en d-kapsling inne i kabinettet) og internkabling ferdig laget. Kabinettet har ATEX merking EX II 3 G og CENELEC merking EEx dem (ia/ib) nAnC IIB T4.
Inne i Exe delen av kabinettet er det en barriære som sikrer et simple apparatus. Denne barriæren er ikke godkjent for å stå i sone område.
Dette EXe skapet står inne i et overtrykksrom, men mister man overtrykket i rommet, så vil simple apparatus utstyret som er ute i rommet og som er koblet opp mot IS-barriæren inne i EXe skapet fortsatt være operativt. Jeg mener da at denne barriæren ikke hører hjemme inne i en EXe kapsling, og at den skulle stått i sikker sone. Men er jeg for bastant når jeg sier dette?
I samme skapet har vi også en barriære som er merket EEx nA II T4. kan denne stå inne i et EXe skap?
Vil til slutt takke for at dere opprettholder dette fagforumet. Det har hjelpt meg mang en gang når jeg har vaklet i min EX tro!
Løst
Hvor lenge kan en kabel stå kortsluttet uten at sikringen løser ut?
Løst
I Norsok Z-015 står det i 4.4.2 / 4.4.3 at det skal ved deteksjon av brann / gass aktiveres en lokal alarm i containeren. Alarmen skal suppleres med gult blinkende lys vist støynivået er over 85dbA. Hvordan type alarm er det det her snakk om, det står ingen plass i norsok om at det skal være akustisk alarm. Kan det være ett lys som lyser ved alarm eller må det være lydalarm?
Løst
Lysekrone skal monteres i tak stue og diverse lamper som skal jordes i tak soverom.Anlegget er fra 1978.Det er ikke jord i takpunktene.Kan lampene monteres og da utelate jording.
Løst
Jag undrar vad som krävs för att få jobba som projektingenjör med att projektera låg och höspänningsanläggningar i norge.
Jag är anställd på ett svenskt konsultföretag som arbetar åt en norsk kund med projektering och montageledning, vad krävs för kurser som tex första hjälpen, FSE osv?
Gäller det enbart för personal som kommer vistas i fält eller även personal som enbart konstruerar, vi är både el och instrument ingenjörer?
Har ej fått något bra svar och är tacksam för hjälp eller tips på vem jag ska prata med.
Løst
Hei!
Kan jeg med fagbrev som automatikkmekaniker utføre EL-instalasjon i min egen bolig?
Løst
Hva intervallet for testing av jordfeilrele i 440 volts starterskuffer offshore.
Løst
Montørhåndboken (pkt. 7.16 s. 236 i 2002-versjonen) beskriver allpolig brudd i garasje pga. ytre påvirkning BC3 (ledende gulv). Videre hevdes at IP20 er tilstrekkelig og boken sammenligner med et kjøkken. Etter denne filosofoen skulle jo et kjøkken med flisegulv (ledende)ha allpolig brudd, det er vel ikke vanlig?
Så mitt spørsmål er: Hvorfor skal det være allpolig brudd i garasje? Hva med en utebod med tregulv men med Leca-vegger?
Løst
Er det noe krav til terminering av mangeleder (eks:RK)
Skal det settes på endehylser uansett eller kun om det er koblingspunkt med direkte skrueklemme?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.