| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1566 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9647 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Vi har en transmitter som skal monteres offshore, sone 2. Transmitteren skal kobles til en exi-krets. Hva er kravet til merking av transmitteren?
Transmtitteren er merket:
IT-316/316-420
II 1 G
Nemko Nr.03ATEX1407X
EX CE
Transmitteren er ikke merket med ex-type eller IP-grad. Kan denne brukes?
Løst
Hei,
Jeg har trykkbryter som er EExd. Bryteren er mekanisk, med fly lead. Der kabelen kommer ut, er det en 1/2"" NPT Male kopling. Kabelen er støpt ned i denne.
Jeg er jo nødt til å ha en koplingsboks på denne. Kan jeg bruke en EExe boks, evnt med en overgang 1/2"" NPT til M20? Eller må jeg ha en EExd boks? Jeg tror jeg må ha en EExd boks, siden trykkbryteren er EExd. Andre mener jeg bare trenger en EExe boks, siden kabelen blir EExe delen av bryteren. Hva er riktig?
Løst
Under en elkontroll av det lokale eltilsynet var det ikke kontinuitet i jordlederen på enkelte jordede stikkontakter. Jeg tenkte å søke om tillatelse av DLE om å utbedre feilen selv, men har til rådighet bare en vanlig multimeter og isolasjonstester. Er det nok å bare ohme at det er kontiniutet etter jeg har reparert dette, eller må jeg dokumentere dette på en annen måte. Hvordan skal det gjøres for å få det fullt godkjent, må jeg kjøpe installasjonstester og måle med en viss strømstyrke for å få dette godkjent?
Løst
Et firma som har internelektrikere for å vedlikeholde elektriske installasjoner på tomtene, bygningsmassen og på maskiner. Er det krav her om at det må være en person som fungerer som installatør?
Vi er to montører her men ingen andre som har noen byggelektriske fagbrev og vi er i praksis bare to stykker som styrer skuta når det kommer til det elektriske. Vi gjør kun jobber internt i bedriften og ikke noe for eksterne aktører.
Hva er lovligheten i dette?
Løst
Hei.
Jeg hat tidligere sett at forumleder har som svar på et innlegg oppgitt to verdier som kan brukes til å regne IK2min og IK3max ved kjent IK2max.
Er det noen som husker de verdiene??
Løst
Har tittet litt på det som er blitt sagt her inne og ser at det er høy kvalitet faglig.
Jeg har fått priser fra 3forskjellige elektrikere som skal bytte til sikringsautomater i skapet mitt. Jeg lurer på hvem fabrikat dere som elektrikere hadde valgt og hvorfor??
Løst
Som lærling i automasjonsfaget har jeg et punkt i læreplanen som sier at man skal kjenne til forskjell på forskjellige jordingssystemer, som f.eks. stjerne- og maskenett med hensyn på elektrisk støy. Kan noen forklare oppbygning og funksjon av disse? Har spurt flere personer på avdelingen jeg jobber på, både automatikere og elektrikere, men ingen kan gi et godt svar på dette.
På forhånd takk.
Løst
hei.
Kan noen hjelpe meg med ett mysterium?
Har en PLS av type: Omron Symatic CPM1
og et operatørpanel: Omron NT20S-ST12YB-EV3
Mellom disse sitter det en boks med kabel som er koblet til PLS som er merket CIF01. Derfra er det en com-kabel som er koblet til operatørpanelet.
Problemet er: etter å ha kjørt maskonen en liten stund, kommer meldingen med stor skrift i operatørpanelet opp: ""Connecting to Host""
Etter å ha rusket i pls og kabler går maskinen.
En gang banket jeg på pls, da virket den ustabil. Kan det være noe galt med pls eller kan det ha noe med koblingen i mellom.
Dette har vært slik siden maskinen var ny. Har vært service folk og sett på den men fant ikke ut noe.
Maskinen kan gå i lengre perioder uten at denne feilen kommer.
Håper noen har noen gode råd.
MVH
Bjørn
Løst
vi har sone 2 dampkjeler som vi må søke om forhåndsgodkjenning på ihht norsok punkt 4.3.5- U05 Dampgenerator for å plasseres i sikkersone. er det noen som har noen tips for å unngå dette?
Løst
Er det noen som vet om stasjonær uhf apperat for sone 2 evt leverandør
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn