Hei.
Har en digital driver unit til fuelgass på en turbin, som er merket EEx nL IIC T4.
Dette er en aluminiumsboks med et elektronikk kort installert inni. Mitt spørsmål er, må kortet være merket eller holder det at boks er merket ?
Dette skal stå i uklassifiser område utendørs med tilstøtning til sone 2. Slik at kravet til utstyret er ihht sone 2.
Løst
Eg tok akkurat FSE som e-læring, der det vart nevnt at det var krav om installatør i kvar avdeling om ei bedrift består av fleire slike.
Kva vert rekna som avdeling i denne samanhengen? Korleis kan ein vurdere om ein kan ha ein installatør for heile bedrifta, eller om ein bør ha fleire?
Løst
Hei!
Skal legge opp en kabelbru i et rom som det vil renne åpent skjøvann i. Regner med at det blir surtmiljø på dette rommet så korrosjon vil vel bli et problem, men hvilke kabelbru/skinne/gitter kanjeg da bruke? kan jeg finne no informasjon gjennom NEK400 ?
Takker for alle svar !
Løst
I ett offentlig svømmebasseng er det leidere av stål, vendebrett og diverse annet laget i stål.
Det står i montørhåndboka at ""andre ledende deler"" skal forbindes til ""utsatte ledende deler"".
- Hvordan skal en tolke slike innstallasjoner i forhold til jording?
- Om det ikke er ""utsatte ledende deler"" her. Skal ""ledende deler"" fremdeles forbindes til jord eller evt forbindes til hverandre?
- Er det slik å forstå at alle deler av stål skal jordes (fundament for stupebrett)?
Løst
Ref Trainor sin kursmanual vedr IEC 61892-serien, kapittel 13 om ""vern av kabler"".(Samt videre henvisning til NEK 400). Det er her gitt ett eksempel på vern av kabel, 2x2,5mm2 kabel og 16A automat, hvor det påpekes viktigheten av at anegget har tilstrekkelig minimum kortslutningseffekt til at vernet løser ut i momentanområdet.
Vi har en borerigg som designes/bygges etter DNV-OS-D202. Det er 230V IT-nett for lysfordeling. Vi begrenser kabel-lengden i hver kurs slik vi får momentan utløsning ved dobbel jordfeil.
Men vår kunde sier at det ikke er referanse fra DNV-regler til NEK 400, og at dette krav derfor ikke gjelder.
Sier videre at så lenge kabelen ikke blir overopphetet så er det ok.
Spørsålet blir:
Har ikke DNV krav om momentan utløsning ved minimum feilstrøm??
Løst
Spørsmål angående L/R forholdet i IS Loop Calculations :
1) Er det riktig og ikke ta hensyn til L/R forholdet når kabelen er mindre enn 300 m og bare hvis kabel lengden er lengre en 300 m da tar man hensyn til L/R forholdet i loop verifikasjonen? er det noe standard eller normer som har skrevet om det?
Noen av sertifikatene har ikke denne verdien, hva man bør gjøre da?
2)Det ble nevnt at L/R for barriere på basis av erfaring antas lik 55 uH/ohm så lenge det ikke står noe annet i databladet, hvor kommer denne verdien fra ?
Takk for hjelpen.
Mvh
Maryam H.
Løst
Hvilken krav stilles til mekanisk beskyttelse av kabler forlagt bak el.tavlen i et tavlerom?
Løst
Hvordan kan man dokumentere at overgangsmotstanden til jord vil forbli innenfor gode rammer i fremtiden? Når man måler så måler man jo bare ""her og nå"" og ikke hvordan det vil se ut om 2 - 3 år.
Jeg tok en måling på huset mitt som jeg renoverte for 3 år siden. Og dette samsvarte ikke med sluttkontrollskjemaet jeg skrev den gangen. Og da blir jeg bekymret. Feilen lå i jorda og jeg måtte legge ny jordelektrode i grunnen.
Løst
Kunne tenkt meg å lære litt mer om styring og regulering av kontaktorer PLS ol. Står ikke så mye i de lærebøkene som jeg har og lurte derfor på om noen her inne har noen tips om bra nettsteder.
Er det soen standard på fargekoder og dimensjoner på styreledninger. Når det gjelder vanlige installasjoner så er det jo greit med brun, blå, gul/grøn osv. Minste tillatte kvadrat på faste installasjoner er 1,5mm2 osv. Finnes det lignende regler når det gjelder styrestrøm. Tenker først og fremst på anbefalte fargekoder og minste kvadrat på styreledninger? Hvilken norm og forskrifter er det som gjelder her?
På forhånd takk!!
Løst
stort forretningsbygg, kjøpesenter eller liknende: det er krav til adresserbart anlegg, men er det krav til et analogt adresserbart anlegg?
og er det krav til dedikert brannsentral, altså sentral for kun brannalarmen, eller kan det benyttes kombialarm for brann/innbrudd?
finner ikke dette klart i verken FG eller PBL eller HO-2/98...
noen som vet noe og hvor det evt står beskrevet?
Løst