Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9647
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stjernehimmel

En stjernehimmelenhet skal forsynes med 9V. Den trekker svært lite strøm da den inneholder LED belysning og noe slik.
I dag forsynes den av en 12V trafo, noe som fører til for rask blinking av stjernene.

Spørsmålet er hvilken løsning som vil være den beste. Finnes det 9V trafoer som skal kobles direkte til lysnettet og som ikke bygger mer i høyde en en vanlig 12V trafo? Eller kan løsningen være en trafo med innebygget dimmer som styres fra en bryter med impulsfjær? Hørte at det var mulig å koble inn en volumkontroll på 12V siden for å dimme ned spenningen, men har aldri hørt at dette har blitt gjort før. Andre forslag?

Spurt ${formatDate(1183160580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntak

Ved skifte av inntak hos kunde, skal kraftverket koble vekk strømmen og så koble tilbake strømmen når inntakskabelen er byttet eller er normal praksis at elektrikeren klipper Ex-kabelen vekk fra klemmene?

Hva er vanlig praksis her?

Nyskjerrig lærling

Spurt ${formatDate(1183161540)}
Løst Løst
Elektrisk støy
EMC

Hvis man må bygge høyspentgate parrallelt med instrumentgate, uten og overholde minimums avstand på 300mm, kan man bruke galvaniskskille. Men denne galvaniske skille må det være magnetisk, eller kan man bruke 316 SS plate ??

Spurt ${formatDate(1191240960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording

Når en brannslange med kobberrør som tilførsel blir installert i et ujordet rom bygd på 70-tallet, må man ikke da bytte til jorda stikkontakter?

Spurt ${formatDate(1191393480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Male over kabel?

På kjøkkenet skal jeg male og lurte på om det er farlig å male over kabelen som er på veggen over kjøkkenbenken?

Det er en hvit ""oval"" kabel. Vet ikke om det sier dere så mye.

Spurt ${formatDate(1183041540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elsikkerhet

Bladet elsikkerhet som alle snakker om, hvordan får man tak i det? Er det bedriften man jobber i som er ansvarlig for å gi et tilbud til ansatte om å motta denne, eller er det gjennom El- og It man får denne?

Spurt ${formatDate(1183064160)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Ansvarlig ved byggeispeksjoner

Jeg ønsker deres syn på hvem som er ansvarlig for sikkerheten ved inspeksjoner og tester på et nybygg som er under bygging på verft. Som del av kontrakten vil utstyr på riggen/fartøyet testes før det aksepteres og kunden kan overta bygget/utstyret. Under testingen vil verftet stiller med fagfolk og testpersonell for å demonstrere at utstyret er slik det skal være, mens kundens inspektør bevitner det hele. Disse testene medfører ofte noe arbeid på el-innstalasjoner. Jeg antar at det er verftet som må stille en sikkerhetsansvarlig (en ""Ansvarlig For Arbeid"") for dette arbeidet, men hvilket ansvar vil påligge inspektøren? Hva om verftet er i utlandet og den norske inspektøren ikke er helt overbevist om verftets sikkerhetskultur og om tiltakene som gjøres for å oppnå ønsket sikkerhet ved arbeidet er gode nok.

Spurt ${formatDate(1191438960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ik2 og Ik3

a) Ta utgangspunkt i oppgave; Forlegningsmåter, (kopi nederst på siden) og bestem den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i kretsen når kabelen er 23 meter lang.
Data for anlegget:



Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

En tofaset elektrisk ovn som er påstemplet 230 V og 24 A, skal forsynes fra en underfordeling som er plassert i samme rom. Ovnen er fast montert. Kabelen fra underfordelingen og frem til ovnen skal delvis legges i rør i termisk isolert vegg, og delvis klamres direkte på en trevegg. Kabelen skal være PVC-isolert og ledermaterialet er kobber. Beregn størrelsen på kabel og vern. Fordelingssystem: IT. Valgt vern 25A B- karakteristikk

Spurt ${formatDate(1191569220)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Underspenningspole (thruster)

skal montere underspenningsspole for en thruster drive i HV switchgear. dette må være så stabilt, nøyaktig og raskt som mulig. jeg mener jo at 24VDC vil være en bedre løsning en 230VAC, grunnet raskere utkobling da det ikke eksisterer noen sinus kurve, men en stabil likestrøm krets. En annen fordel vil være at man kan forsyne med 2 uavhengige tilførsler (main/UPS) uten innfasing(selvfølgelig med 2 separate likerettere, som forsyner samme spole). Er evalueringen rundt dette korrekt??.
Bakgrunnen for problemet er at hvis man har main og UPS inn på samme tillførsel med en omkobling over et rele vil ikke dette være raskt nok,ved et bortfall av power supply. slik at spolen tripper. dette er selvfølgelig en dårlig løsning.

Spurt ${formatDate(1191398220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ik3maks

Tilfredstiller valgt vern kravene til beskyttelse ved Ik3p maks ? Vis dokumentasjon.


data for anlegget;
Fordelingssystem: IT, 3-fase.

Nettspenning = 230 V

Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.

Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.

Cos φ = 1.0

Valgt vern 25A B- karakteristikk

håper på posetivt svar;)

Spurt ${formatDate(1191569640)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.