Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9575
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsfall nettkabel.

Lurer på kva spenningsfall som er vanleg å legge seg innafor ved dimensjonering av tilførsels kablar, frå transformator til inntakspunkt i hus.
EL. verket har krav til å levere innan 10% av nominell spenning, men det er er ute etter er kva ein bør bruke ved berekning av nytt anlegg.

Spurt ${formatDate(1173213540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tildekking av koblingspunkter

Jeg leste en tråd her om renovering av sikringsskap. Og jeg har jo tenkt å renovere skapet mitt. Jeg selv montør, men har ikke vært aktiv på lenge.

Det er jo krav til tilstrekkelig tildekking ifølge dagens normer. Betyr dette at jeg ikke behøver å dekke til automatene for eksempel? Jeg kan jo følge normene som gjalt det året installasjonen var ny. Eller går det på ""uansett"" basis at det skal dekkes til? For eksempel med renoveringsrammer.

Spurt ${formatDate(1172761140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Felles føring

Lurer på om det er noe spesielle regeler utenom god merking på å føre 24 V i sammme rør som 230 V ? Dett er ein impulsbryter som styrer eit rele.

Spurt ${formatDate(1172831100)}
Løst Løst
Automasjon
Merking av jordfeilbryter

Hvordan merker man en jordfeilbryter i et styrestrøms skjema?

Merker jo sikringer -F,
og kontaktorer -K

takk takk :D

Spurt ${formatDate(1172688840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilvern på motorkurser

Dette er eit spørsmål eg har lurt på lenge, og som ingen har klart å gitt meg eit svar godt nok til at eg er fornøgd.

Ein motor er kobla på 3x230V IT nett på eit allment fordelingsnett. Kva krav er det da til jordfeilvern? Og kva er praktisk utførelse?

NEK 400 411.6.1.01.01 sier:
Beskyttelse ved automatisk utkobling for forbrukerkurser skal være ivaretatt slik at:
1) kursen kobles ut ved enhver jordfeil innen de tider som gjelder for TN-systemer.

For etter det som eg har hørt, kan små jordfeilvern (30mA) skape uønskede utkoblinger på større motorer. Kan eg da ved dokumentasjon om at jordfeilstrømmen er høg nok bruke eit større jordfeilvern enn 30mA? Og kva andre tiltak kan man gjere om dette er tilfelle?

Spurt ${formatDate(1172754000)}
Løst Løst
Ex
Eexe blindplugg

Vi har noen Eexe klassifisert motorer med kabelinnføringer i Eexe utførelse.
Det er også påsatt ikke Ex-klassifiserte blindplugger i 2 hull.
Disse er IP 65.
Må disse byttes til Eexe klassifiserte blindplugger?
Hvor finner jeg evt. en norm som sier dette?

Spurt ${formatDate(1172566920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Montere løs 16 kvadrat gummikabel til varme av diesellokomotiv

I togparken der alle lokomotivene står parkert så har vi trukket en 240 kvadrat PFSP som forgrener seg til to varmeposter. På hver av disse postene er det to utganger som er sikret med 63A vern (3fas 230V).

Og disse postene er for å holde motorene på diesellokomotivene varme når de står ute om vinteren.

Her har jeg lagt 16 kvadrat gummikabel som er koblet fast inni varmeposten i ene enden og en løs hunnkontakt i andre enden som skal kobles i motorvarmeren på loket.

Jeg har satt en bryter som gir allpolig brudd i AV posisjonen og som er låsbar med hengelås.

Er dette forsvarlig? Grunnen til at gummikabler som er løse trenger stikkontakt er jo fordi den skal være lett å koble fra spenningskilden, men dette har jeg oppfylt ved å montere en bryter for hver kabel.

Spurt ${formatDate(1172657040)}
Løst Løst
Automasjon
Maks lengde 24v styrespenning

Skal styre ein ventilaktuator med 24V DC, styreskap er plassert ca 350m unna. Vil dette strekket (700m) bli for langt for eit 24V signal?

Spurt ${formatDate(1172496360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte av stigekabel

En kabel fra en underfordeling i et kjøpesenter til en butikk skal byttes da effektbehovet har blitt større.
Tidligere var det installert ihht FEB-91, men hvordan stiller krava til utløsning ved jordfeil seg nå?
Kan det fortsatt være ihht FEB91 siden dette kun er en endring av installasjonen? Det er forøvrig jordfeilvarsling i kjøpesenteret. Det er også et oppegående internkontrollsystem som har rutiner som tar seg av jordfeiler.
Driftsikkerhet er viktig da dette er en Rema 1000 butikk.

Spurt ${formatDate(1172516220)}
Løst Løst
Ex
EExde tavle - nye nipler

Hei

Kan dere bores nye hull i e-kasplingen på en EExde tavle for nye kabler m/nippel uten at tavlen må resertifiseres?

Spurt ${formatDate(1172150820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.