Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9577
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bryter Bad

Er det krav om allpolig brudd på bad for varmekabel og spot i tak??

Spurt ${formatDate(1134579900)}
Løst Løst
Ex
Katodisk korrosjonsbeskyttelse

Katodisk korrosjonsbeskyttelse ved hjelp av påtrykkt spenning i ex områder.
Det er vel ingenting som fritar et slikt anlegg fra å ha ATEX godkjenning ?

Spurt ${formatDate(1134992280)}
Løst Løst
Ex
Exi nipler???

Ved montering av Exi røkmelder i sone 1 og 2, kreves det da Ex godkjente kabelnipler på melderen for å opprettholde Ex sertifisering av melder?
Skal nippelen ha Ex merking av noe slag?
Eller er det godt nok med industri nippel?
Ønsker svar og da med henvisning til gjeldende regelverk.

Spurt ${formatDate(1134541260)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Jording av spare par

Hei! Når du har et spare par på en mulitcore som går fra safe area til HAZ area jorder du til PE jord i begge ender?

Spurt ${formatDate(1134547200)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Skjerming mot elektromagnetiske felter

Hei !!

Me driv å planlegger å bygge kontorer i 2 etg. i et bygg. I 1 etg. er det et koplingsanlegg.
Me har utført målinger av feltstyrken i 2 etg.og
fått følgende resultat
- AC ( uT ) 2,0 - 3,0
- DC ( mT) 0,22 -0,33

Har du erfaring i hvordan man bygger slik avskjerming i praksis ?
Evt. Kan du sette meg i kontakt med andre ?

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1134418740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bekledning ved arbeid på spenningsløst anlegg

Anbefales det at selv om det ikke jobbes AUS, benyttes arbeidstøy i hht. EN50354, dvs. i flammehemmende materiale? Stiller FSL noe krav om dette?

Spurt ${formatDate(1134426540)}
Løst Løst
Ex
Ex merking EEx e q [ia]

Jeg har en flow sensor. Type Hoentzsh U12-Ex som har følgend Ex merking: EEx e q [ia]IIC T5
I tillegg er den ATEX merket CE0820, Ex II 2 G.
Sertifikat: ZELM 01 ATEX 0065
http://www.hoentzsch.com/de/html/dethermisch.htm?/de/html/thermischta.htm
Enheten skal tilkobles etern 24VDC + 4-20 mA tilbake fra sensor.
1. Kan denne benyttes i Ex-sone uten IS-barriere?
2. Hva menes med [ia]?
3. Hva med bruk i Sone 22 (Dust)?
----

Spurt ${formatDate(1134381060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nødåpner tavlerom

Etter ein vernerunde i våre elektrosentraler har det dukka opp eit spørsmål ang. krav om nødåpner på dører i rømningsveger. Er det krav om nødåpner i lavspenningsentraler eller gjelder dette berre i høgspenningsentraler ?? LGR

Spurt ${formatDate(1134392820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utelys

Er det krav om jordfeilbryter på 30ma på utelys, eller gjelder det bare hvis det er stikkontakt ute.

Er det lov å legge rør fra bryterboks inne til utelys, eller skal det bare legges PR uten rør i termisk isolert vegg? Jeg tenker på inntregning av fukt i el-anlegget.

Spurt ${formatDate(1134061680)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Støy fra sveiseapparat

Hei jeg lurer p[ om dere har noen erfaring med st;y som kan ;delegge elektronikk i forbindelse med sveising. Er elektrodesveising eller TIG-sveising mest farlig med tanke p[ at elektronikk kan bli skadet.

Spurt ${formatDate(1133895360)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.