| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9646 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Jeg jobber i firma A som elektriker gr.A/L og i dette firmaet har vi en installatør gr.L.
Så blir jeg leid ut som høyspennings montør gr.A til et firma B som har driftsleder og her skal jeg jobbe med drift og vedlikehold av høyspennings anl.
Så er spørsmålet mitt, om firma A kan leie meg ut som høysp. montør, uten at firmaet har høysp.
installatør?
Løst
Vi har en EXi krets som er koblet til en termostat. Termostaten har EXd kapsling. Kan vi fjerne EXd merkingen og sette i en EXe nippel i denne kapslingen? EXi har krav til IP grad, det har ikke EXd, er dette et problem?
Løst
Er det krav om redningsstang i et høyspentrom?
Løst
Er det nødvendig med 2-polt bryting i TN-S anlegg.
Løst
Er lærling elektriker nå. Har jobbet nesten 1år.
Fikk et arbeidsoppdrag, lurer nå på om jeg har lov til å jobbe alene på dette?
Mener på at så lenge en fadder er med ut i anlegget, vi diskuterer hva som skal gjøres og lager en arbeidsplan over det som skal gjøres. Sikringen blir lagt ut, samt spenningstesting med fadder til stede. Kan jeg nå jobbe alene i den forstand at jeg er alene i rommet?
Løst
Var hos en kunde og monterte nytt sikringsskap. Under sluttkontrollen fikk jeg ikke 30mA jfb til å løse ut, prøvde med flere jordspyd så overgangsmotstanden er ikke noe tema. Det er tilknyttet en 20KVA IT trafo. Hva gjør en i slike tilfeller der jordfeilstrømmen ikke løser ut jfb ?
Takker for innlegg
Løst
Hei !
Vet dere hvor jeg kan få tak i Norm for oppkopling av nødstopper?
Det er mange måter/sikkerhetsklasser å kople opp en nødstop på.
Løst
Hva slags anlegg får jeg etter en 48VDC vekselretter? Inngangen til 48VDC Likeretter er 400V. Jeg skal lage en liten fordeling etter vekselretteren og vi diskuterer hvordan vern vi skal bruke og om det er krav til Jordfeilbrytere her?
Løst
I forbindelse med rehabilitering av tunneler i Oslo har begrepet endring kommet inn i forbindelse med risikovurdering.
Hva er en endring iht. FEL §1.
eks. Hvis jeg tilfører anlegget en ny kurs eller skifter alle UZ elementer i et skap til automater så er det en endring av anlegget og jeg skal risiko vurdere helheten i anlegget. Det er ikke nok å si at inngrepet er til det bedre. Det er det jo ikke nødvendigvis med en jordfeilbryter på varmekabel når fryseren er tilkoplet samme kurs.
Eks.2 Hvis jeg bytter kabelstige og armaturer i en tunnel vil det være en endring og skal jeg vurdere tavle, jording, nødstrøm osv. Altså se på hele anlegget.
Kan stige mot ny stige være bytte likt mot likt. eller 100 lysrørarmaturer med 100 nye er likt mot likt?
Hva er en endring og når blir vedlikehold(rehabilitering) til en endring. Er det mengde eller endring i elsikkerheten i anlegget. Og kan en endring være innenfor en kurs/avgang og ikke påvirke et helt anleggs krav om endring.
Selvfølgelig er dette et spørsmål hvor økonomi blir satt opp mot forskriftskrav.
Kan prinsippet om at alle inngrep i en eldre installasjon skal tanken om å følge de seneste forskriftskrav til elsikkerhet være førende i en risikovurdering.
Løst
Finnes det noen Norsk standard for merking av fordelingsskap ?.
eks: Hovedtavle som er merket med H1 og underfordeling som har tilførsel fra H1 som er merket med H1-UF1.
I den fabrikken jeg jobber i var det noen Amerikanere som bygde opp en gang i tiden og de har merket hovedtavla i bygget med MDB1 som står for Main Distribution Board. Underfordelinger som har tilførsel fra MDB1 har de merket med MDB1-DB1 ( DB står da for Distribution Board )
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.