Løst
Fikk ett tips av en som har vært på kurs med en som er involvert i prøven. Han hadde der sagt at de som skal opp til prøven må kunne prosjektere marina anlegg.
Jeg garanterer ikke at dette kommer men syns at alle skal ha samme beskjed som de som har vært på hans kurs.
Dersom det kommer noe om marina så slapp av pust gjennom nesa og les NEK400:2010 del 709.
Løst
Ett spørsmål som har kommet opp er: Hva med små bad og lyslist over speil med stikkontakt i?
I elsikkerhet nr 71 står det følgende: PLASSERING AV STIKKONTAKT PÅ BAD
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser til NEK 400 som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriften. NEK 400:2006 del 701 ?Områder som inneholder badekar og/eller dusj? angir at stikkontakt skal være plassert utenfor sone 2, med mindre denne er beskyttet med PELV eller SELV eller er basert på
spesiell forsyningsenhet for barbermaskin i samsvar med norm NEK EN 60558-2-5.
Dersom stikkontakten er montert i lysarmatur, lyslist, annet elektrisk utstyr eller baldakin som delvis er montert i sone 2, har dette blitt tolket på flere måter i bransjen.
Relatert til sikkerhetskravene i fel har DSB vurdert det slik at det er plasseringen av selve kontakten, og ikke utstyret denne er montert inn i, som er avgjørende for om sikkerheten er ivaretatt. Dette vil si at forskriftens krav er oppfylt så lenge
selve kontakten er plassert utenfor sone 2. Installatør må likevel foreta en risikovurdering av installasjonen på det aktuelle stedet og for det aktuelle utstyret.
Løst
Kapslingsgrad på byggestrøm står i EN 60439-4
7.2.1.1 Kapslingsgraden for en sentral med hensyn til beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler. inntrengning av faste fremmedlegemer og væske angis med betegnelsen IP... . i samsvar med EN 60529 Kapslingsgraden for beskyttelse av alle deler av sentralen skal være minst IP44 med alle dører lukket og alle paneler og dekkplater som kan fjernes montert.
Ventilasjons- og dreneringshull skal ikke redusere denne kapslingsgraden.
Kapslingsgraden for et betjeningspanel innenfor en dør skal ikke være mindre enn IP21, forutsatt at døren kan lukkes under alle bruksforhold. Hvor døren ikke kan lukkes skal kapslingsgraden for betjeningspanelet være minst IP44.
Løst
Hei er det sånn å forstå FKE §19 at en installatør fra et annet EØS land kan fårestå et anllegg i norge hvis det er midlertidig??
Løst
Nå har den nye normguiden kommet.
I 709 marina står det følgende:
709.52: Ledningssystemer
Luftledninger, isolerte ledninger i rør og kabler med aluminiumsledere kan ikke benyttes for strømforsyning til stikkontaktuttak og forbrukerutstyr i forbindelse med marinaer. Saltvann ødelegger PVC-isolasjonen ganske raskt, og kabler med slik isolasjonen bør unngås i forbindelse med marinaer som er plassert ved sjøen. TXOI, TI, IFSI-EMC eller andre kabler beregnet for skipsbruk er å foretrekke. H07RN-F forlagt i solide plastrør kan også være egnet.
709.53/55 Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern/Annet utstyr
Alle stikkontakter skal være av industritype (NEK EN 60309), og de generelle uttakene skal være en- eller tofaset med en merkestrøm på 16A.
Løst
ØNSKER ALLE SAMMEN LYKKE TIL I MORGEN :-) DETTA SKAL GÅ BRA :-)
Løst
Litt opprydding av §
Installatør omhandler §11
Automatiker eller såkalt bedriftselektriker med faglig godkjenning fra DSB § 12
Elektriker Gruppe L og andre elektro sertifikater med den begrensning gitt i fagbrevet, men kan utføre arbeid i beslektede fagområder hvis tilleggsutdanning kan dokumenteres og er registrert i IK jamfør § 8 veiledningen. § 13
Elektrofagfolk med fagutdanning fra utlandet §17 og utover
Lærling og hjelpearbeider § ?
synspunkter
Løst
Jeg uttalet meg på kursen som vi hadde at oppbevaring av ""Samsvarserklæringen - installasjon av elektronisk kommunikasjonsnett"" var 10 år. Dette er FEIL !! Skal være minst 5 år, påbakgrunn av autorisassjonsforskriften §9 som sier følgende:
Autorisert virksomhet plikter å utarbeide en samsvarserklæring/ferdigmelding som gir en beskrivelse av det arbeidet som er utført, og hvilke forskrifter, standarder og veiledninger som er fulgt. Skjema for ferdigmelding utarbeidet av Post- og teletilsynet, fylles ut og leveres eier av nett eller utstyr sammen med dokumentasjonen.
Autorisert virksomhet som har utført installasjon, drift eller vedlikehold, skal oppbevare kopi av dokumentasjonen I MINST 5 ÅR.
Løst
Dass lektyre
fse_kortvarianten.pdf
Løst