Er det en maskin i denne hallen? vet ikke om det finnes slike store maskiner.
Viktig å ha gjort en grundig vurdering med tanke på ytre påvirkninger.
Ladestasjon el-bil. det stod om lading av trucker i Elsikkerhet nr 71 på side 18. kanskje det kan lønne seg å lese det???
Ansette arbeidskraft fra utlandet. Her er dere vel godt skodd nå?
se FKE §17-28 og Elsikkerhet nr 78 s.10-
Det er ett TN-Nett. kanskje det lønner seg å se på eksamenen fra 2010 oppgave 1 for de som ikke allerede har gjort det.
Brann i tavla, den må det tenkes mer på.
Løst
Beklager men det tar litt tid før dere får tilbakemelding på innleverte oppgaver. de fleste av dere vil få tilbakemeldingene i løpet av onsdag 12 oktober altså i morgen. Alle unnskyldninger er akkurat det de er, unnskyldninger. Supert at så mange har tatt meg på ordet, det er virkelig dette som får dere til å stå på eksamen. La oss bli ferdig med prøving og feiling i sammen før selve eksamenen. fortsett å gi meg arbeid, send på med oppgaver.
Løst
Hei, sendte dette på mail til dere og til Tommy i kveld. Det er som Tommy sier sikkert like lurt å bruke dette forumet for en del tanker og betrakninger. Kan bekrefte det som Bjarte er inne på, Brøvig leverer en del stort utstyr for dette formålet og kommer med egne skap ferdig. Har for en del år siden montert en slik vaskemaskin for tog på verkstedhall / vaskehall i Trondheim.
Men se her da, er dere enig eller?
Kjempegreier kara, noe av dette kommer helt sikkert til nytte. (Altså det som er sendt på mail)
Har gjort en liten lynrask og kort analyse av forberedelser gitt i 2009, 2010 og 2011 opp i mot eksamensoppgaver i 2009 og 2010.
Gjort meg noen betraktninger og noe av det som jeg tror må komme på eksamen 2011.
Kort beskrevet i forberedelse så er det ny vaskehall for storbil, ladestatsjon for el. Bil, utenlandsk arbeidskraft, systemrevisjon av bedrift og brann i en tavle.
For å komme i gang og høre hva dere andre mener så er min påstand følgende, dette kommer på eksamen:
- Beregning og installasjon av vaskemaskin fra leverandør.
- Mulig dimensjonering av lys, varme.
o Se mail fra Bjørn i forhold til f.eks lysberegning
- Ekstra stikk / uttak i vaskehall
- Forklaring om ladestasjon for el. Bil, / mulig opplegg. Om det er spesielle krav, (jeg har ikke funnet noen direkte) (ikke sikkert det har noe betydning)(mulig det skal lades innendørs / akkumaulator pakke??)
- Utenlandsk arbeidskraft
o Hva må en tilfredsstille for at disse kan jobbe? (Norsk del)
o Hva kan de gjøre? (Internkontroll)
o Hvordan dokumentere dette?( Opplæringsmatrise)
o DVS FKE §17 - §28 + El.sikkerhet nr 76, språkkunnskap.
- Hvordan er bedriften oppbygd i forhold til revisjon?
o Se vedlegg i mail fra Olav, Tilsyn + veiledning.
o IK forskriften
o FSE
o FKE
- Brann i tavle
o Finn dokumentasjon på hva som er gjort
o RUH fra selskapet
o Se på mulig årsak. (Overbelastning, feil dimensjonert, al-matekabel som ikke har hatt vedlikehold eller er ettertrekt
o Ikke utført termofotografering av tavle under drift.
Fyll gjerne på det som dere har i tankene så lar vi ballen rulle videre.
Husk at dette kun er mine betraktninger på hva som kan komme, mye mer enn dette ser jeg vanskelig kommer.
Mvh
Jon Ragnar
Løst
spørsmålet er som følger:
1d)
Hvilke kortslutningsstrømmer vurder man i forskjellige deler av et TN 230 / 400 V fordelingssystem i en installasjon som man skal stå ansvarlig for.
svaret er:
TN systemer har en direkte forbindelse mellom spenningsførende del i systemet og jord og det er en gjennomgående beskyttelseleder PEN (PE) som føres direkte frem til utsatte deler i anlegget. Dette gjør at det normalt blir snakk om kortslutningsstrømmer ved fase jordfeil som løser ut vern momentant. Stående jordfeil i TN anlegg er normalt ikke et problem slik det er i IT anlegg.
Kandidat må skille på at det i forskjellige nettsystemer er forskjellige typer kortslutningsstrømmer og i TN systemer er de viktigste kortslutningstrømmer som kandidat bør kjenne til følgende:
? IK3P maks vurderer bryteevne IC fra vernleverandør og gjennomsluppet energi i trefasesystem
? IK1P maks vurderer bryteevne og gjennomsluppet energi i enfasesystem
? IK1 P min vurderer utkoblingsbetingelsene ved enfasesystem (momentan utkobling på vern ved kortslutning I5 verdi vernleverandør) sjekkes med:
FEBDOK, TABELL ELLER INSTALLASJONSTESTING AV FEILSLØYFEIMPEDANSEN
Der kortslutningsbeskyttelse ivaretas av vern som gir momentan utkobling forutsettes maks 70 grader ledertemperatur (Normalt forbrukskurser opp til 32 A ref tabell 41 A)
Om måling av sløyfeimpedansen foretas og måles på installasjonsstedet må det ganges inn faktorer på måleresultat av IK 1 min. 0,8 for temperatur og 0,95 for spenningsfall dvs. 0,8 x 0,95 = 0,76 eller ca 25 % tas vekk av målt resultat fordi måling blir gjort i romtemperatur uten temp økningen pga kortslutningen og spenningsfall som kan oppstå når kurs senere belastes kandidat bør kjenne til dette i utspørringsrunden fordi alle han skal forestå må fylle ut dette på alle jobber ref punkt i 5 SIKRE har du sjekket automatisk utkobling
For hovedkurser og enkelte forbrukskurser større enn 32 A der kortslutningsbeskyttelse ivaretas av smeltesikringer skal ledertemperatur være maks 115 grader før det kobler ut. Å sjekke gjennomsluppet energi og dette står det om i NEK 400 side 109 slike krav blir ivaretatt med FEBDOK på større installasjoner på mindre jobber er det vanligvis nok å sjekke at vern løser ut momentant med tabell eller måleinstrument da er normalt også gjennomsluppet energi ivaretatt.
På grisgrendte strøk bør kandidat kjenne til at FEBDOK beregninger er det mest fornuftige pga lang lengde fra trafo kan gi dårlig trykk fra netteier kan gi problem med både hovedvern og forbrukskurser for utkoblinger
Løst
Hva bør forbredes til muntlig eksamen?
Vi bør vel bruke litt av tiden på fredag til å snakke om hva som kan være aktuelt.
Tommy:
Hadde det vært lurt gå å gjennom underlaget / guiden "" DSB - Installatørens guide til maskiner"" til Jostein Ween Grav i kurspermen til Trainor på fredag, siden Ween Grav er sensor?
Er det andre forslag?
Løst
Hei, er det noen som har tilgang på FEBDOK og som kan ta dette verktøyet med seg til helga?
Løst
Snakket med Jon Ragnar nettopp.
Hadde det vært meg som skulle gått opp på mandag ville jeg brukt dagen på følgende:
tegnet inn alt utstyret jeg tror kommer på tegningen, dette ville tatt meg en 3-5 forsøk før jeg hadde hatt det jeg trengte. så ville jeg ha lagd ett tavleskjema for tavle +VB3, deretter ville jeg ha prosjektert en lys kurs samtidig skrivd om valg av antall lyskurser, bryter, kapsling lux osv. så ville jeg ha prosjektert maskinkursen med alle vurderinger rundt det, så ville jeg prosjektert en stikkontakt kurs i hallen med alle vurderinger rundt den.
Sett igang. dette er riktig prioritering.
Løst
Fikk hjelp av Glamox til valg og plassering av armatur. Det er kun en type som er godkjent, I55 (navn). Se vedlegg for plassering og antall. Det er krav til 300 lux og det er det somer utagnagspunktet her.
JRvaskehall_forberedning.pdf
Løst
Hei, Har tatt en rask sjekk og funnet en vifte som er godkjent for bruk i vaskehaller, se vedlegg.
Løst
Hei,
Jeg ser for meg at det kan by på problemer om man skal bruke noe annet enn NEK 400, tabell 52-B når det gjelder kabler. Håper det er mulig å bruke PFSP, det som taler til Robust 215 sin fordel er krav til skjerming med tanke på EMI. Denne har full metall ""strie"" rundt lederene. Men jeg liker dårlig å bruke andre tabeller enn 52-B.. Hva mener dere andre om dette?
En annen ting er IP grad for armaturer, det skal jo holde med IP55 i denne hallen for lampene. Dette hadde vært det enkleste i forhold til annet materiell som stikk og brytere, slik at man kunne fortsatt med IP55 for disse. Om man har IP66-67 på armaturene bør man vel kanskje ha det på annet utstyr i hallen også??? Hva mener dere?
Videre til varmeviftene, disse Frico viftene er jo ""bare"" IP44, blir mange forskjellige IP grader... Jeg ser for meg det er ventilasjons anlegg i hallen (ref. Bjarte) som kommer inn i bilde, start og stopp eller lukking av spjeld når vasking pågår... Vet ikke om vi tenker litt for komplisert, når det gjelder hele installasjonen???
For min del tror jeg det er viktig å fokusere på andre ting også, ikke henge meg for mye opp i dette. Det er vel mange andre oppganver også... Hva mener dere andre?
Mvh
Ståle
Løst