Hei. Er det noen som har en referanse til hvilket ledertverrsnitt som er riktig å bruke mellom to annen ledende del som utjevningsforbindelse?
F.eks. mellom to kabelbroer eller vannrør med ulikt potensial.
Finner ikke noe om dette i NEK 400, men serviceleder mener 4mm2 er nok selv om største beskyttelsesleder på broene er 95mm2.
Løst
Hvordan bygger dere anlegg iht. 824 ladeklare bygg?
Tenker mest på næringsbygg med mange parkeringsplasser utenfor bygget.
En kabel fra hovedfordeling forlagt på egen kabelstige og frem til en fremtidig tavle?
Hva med rør ut til parkeringsplassene?
Må man ha et rør til hver parkeringsplass? Og hvordan avslutte dette?
Løst
Hvordan utfører man utregning av to kurser ført i samme rør med ulikt belastede ledere?
Den ene kursen er sikret med 10A (i2 1,45) og har fast belastning 2000W panelovn.
Den andre kursen er sikret med 15A (i2 1,3) og har variabel belastning (stikk).
Det er stålrør i betong.
Løst
Hei,
Det har vært noen diskusjoner blant elektrikere hvor noen mener at det skal iht til bolignormen leveres et punkt for varme (panelovn el.l) uavhengig av kravet på punkter per m2.
Eksempel 1: Soverom er 6m2. NEK 2018 normen viser til minst 2 uttak for hver påbegynte 4m2. Det vil si det skal være 2 doble stikkontakter i dette soverommet hvor en av dem kan være plassert under vindu for tiltenkt panelovn. Altså 2 stikkontakter.
Eksempel 2: Soverom er 6m2. NEK 2018 normen viser til minst 2 uttak for hver påbegynte 4m2. Det vil si det skal være 2 doble stikkontakter men også en ekstra stikk for tiltenkt panelovn. Altså 3 stikkontakter.
Hvilket av disse er mest riktig for å følge minstekravet i normer og forskrifter?
Løst
når varmekabelen har egen jordingsleder, må nettet det er stripset til også jordes da? og i hvilke norm finner jeg dette ?
Løst
Hei. jeg har fått en oppgave med skulen min om insatallasjon av 2 strømsøyler på flytebrygge.
hvilket omgivelsetemp. skal jeg velge siden denne installasjone telles som marine installasjon, og i tabell 6.2d i MHB NEK 400 2018 så er den laveste temp. 10℃ og her i norge kan det bli mye kaldere enn 10℃.
!! Norsk er ikke mitt morsmål..
Løst
Sliter litt med å finne ut krav til hørselvern ved PPE 4 bekledning. Har kommet over to forskjellige sett med hjelm,visir og lysbuehette som tåler 40cal/cm2 men som ikke har mulighet for hørselvern. Har snakket med leverandører og de sier at ørepropper må bli løsningen her. Er ørepropper godt nok for å unngå hørselskade ved lysbue eller er det krav om fastmonterte hørselvern?
Løst
Hei,
Kan man være faglig ansvarlig ved arbeidsgivers eget anlegg når det er innleid driftsleder fra annet foretak? Eller skal begge roller være samme person, da fra innleid firma?
Hvor lenge kan man leie inn driftsleder til eget foretak?
Hva er definisjonen på «små, enkle høyspenningsanlegg»?
Løst
Hei nå som utfasing av diverse lyskilder står for tur blir det nødvendig med skifte eller ombygning av lysarmaturer, spørsmålet mitt blir da: hvor går grensen til hva en bedriftselektriker kan gjøre i denne sammenheng. Gjelder fastmonterte armaturer i div, offentlige bygg.
Løst
Hei, da har eg endelig registrert meg på dette flotte forumet!
Har ein problemstilling angåande småkraftverk, som egentlig er eit elkraft-spørmsål. Vern-/spenningsrele kopler ut generator sporadisk. Det kan kople ut fleire ganger om dagen, eller gå fleire veker mellom utkopling.
Dette releet er eit Carlo Gavazzi DPC01DM69, som er direktekopla til generatorspenninga på 690 Volt. Eg har verifisert med video at vernet faktisk får alarm og kopler ut, og at det ikkje berre er ein feil i styrekretsen. Eg treng innspel til kvifor dette skjer. Vernet koplar mest sannsynleg ut på usymetri på spenninga. Dette er faktisk stilt til om lag 10%, og eit delay på 2 sekund. Det lokale energiverket har trenda spenninga på 22 kV-sida av transformatoren, og seier dette er normalt. Har også bytta releet/vernet med eit nytt av tilsvarande type, for å avdekke eventuelle feil med releet/vernet.
Kvar kan feilen være?
- Spenningsregulatoren?
- Diodebrua?
- Skitne viklingar i generator?
- Andre innspel?
Har vurdert å bytte releet/vernet om til eit med 230 Volt målespenning, for å få "demping", men den eventuelle feilen vil jo fortsatt vere der da.
Takk for svar!
Løst