Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ubrutt N-leder hovedfordeling

I et TN-C-S-system, er det da krav til at N-skinne i hovedtavle skal kunne frakobles? Eller kan du benytte en 3-polet hovedbryter på inntak (hvor da PEN leder går ubrutt videre) og foreta PEN splitten etter hovedbryter. Det vil da ikke være noen frakoblingsmulighet for N-skinne i hovedfordelingen. Ser at i f.eks. Normguiden s 272 er alle eksempler utførelse med Pen-splitt i forkant av hovedbryter, med påfølgende 4-polet hovedbryter som da gir mulighet for "total" utkobling av hovedfordeling.

Spurt ${formatDate(1566559206)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overlastbeskyttelse i tavle

Studerer litt NEK 439 og utforming av tavler. Sliter i den forbindelse litt med å se krav til overlastbeskyttelse internt i tavler i denne normen. Finner at tavler skal være beskyttet av virkningene av kortslutningsstrømmer, men ikke noe om beskyttelse mot overbelastning. Er det NEK400 som regulerer krav til dette også internt i tavler?

Dette er da spesielt relevant der det foretas nedtrappning av tverrsnitt internt i tavla slik at In på hovedbryer > Iz for skinna internt i tavla etter nedtrappning.

Er dette greit uten overlastbeskyttelse av nedtrappningen? I så fall, forutsetter dette da at de tilkoblede laster etter nedtrappning defineres som "fast belastning", eller at summen av merkestrøm på utgående vern er mindre enn strømføringsevnen til skinna i tavla etter nedtrapningen?

Spurt ${formatDate(1574951355)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av kabelbro

Hvorfor er det ikke krav til jording av kabelbroer? Ved en overledning på en kabelbro vil jo da kabelbroen spenningssettes og vern vil jo ikke løse ut ettersom det ikke er noen returvei for strømmen. Da vil vel kabelbroen stå der spenningssatt og utgjøre en stor berøringsfare skulle noen ta på den og en annen jordet ledende del? For stigeledninger på kabelbro er det jo heller ikke nødvendigvis noe jordfeilvern som ivaretar personsikkerheten.

Spurt ${formatDate(1580211311)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevning ventilasjonskanaler

Skal ventilasjonskanaler utjevnes ved bruk av beskyttelsesmetoden "automatisk utkobling av størmtilførselen" i NEK400:2018?

NEK400:2018 kapittel 411.3.1.2 stiller krav til utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål. I MERKNAD der refereres det videre til avsnitt 542.4 for en liste over elementer som skal utjevnes. I avsnitt 542.4, VEILEDNING 2, refereres det igjen videre til tillegg 54B. I tillegg 54B er det tegnet inn utjevningsleder for beskyttelsesformål tilknyttet kanal for "luftkondisjonering". Er dette å tolke som at ventilasjonskanaler skal utjevnes?

Spurt ${formatDate(1597679022)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
MOK

Er det krav om måleromkobler på all energimålere med måling via strømtrafo? Hvor står i så fall krav til dette? Eller er dette kun noe nettselskapene krever?

Spurt ${formatDate(1600078692)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Glattskjøt av kabel

Hvordan kan skjøting av kabel løses iht. NEK400 kapittel 526?

Tolker det dit at glattskjøt med hylser og krymp er tillatt, også uten tilgang for inspeksjon (526.3).

Vil det da si du kan glattskjøte en kabel, stripse den fast over f.eks. himling til tak eller en bro, (for mekanisk beskyttelse og strekkavlastning) også er det ok?

Hvordan oppfyller man 526.5 med en glattskjøt? Må glattskjøten i tillegg legges i en kapsling? Eller er ikke ledertilkobling (som det heter i 526.5) det samme som sammenkobling (som det heter i 526.3)?

Spurt ${formatDate(1615377105)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording i TN-C-S systemer

I TN-C-S systemer er det som regel en jordelektrode i nettstasjonen som er tilkoblet trafoens nullpunkt, og en annen jordelektrode i innstalasjonen som er tilkoblet hovedfordelingen. Se figur 3L i NEK 400. Mellom trafo nullpunkt og hovedfordeling går det en PEN-leder. I dette tilfelle danner da jordelektroden i nettstasjonen og jordelektroden i innstallasjonen en parallell strømvei til PEN-lederen. Så fra PEN-splitten vil eventuelle strømmen i N-leder vil da fordele seg mellom PEN-leder og koblingen jordelektrodene danner når strømmen returnerer til trafoens nullpunkt.

Er ikke denne parallellkoblingen et problem? Det vil da gå ukontrollerte strømmer i jordingssystemet mellom hovedfordeling og trafo. Også med tanke på EMC?

F.eks. når det er nettstasjon i bygg, og det iht nettleverandørs krav er laget f.eks. en fundamentjordelektrode i nettstasjonen, det vil da kunne være veldig lav impedans mellom denne og innstallasjonens jordelektrode, f.eks. via armering. Det er vel til og med anbefalt at disse kobles sammen så impedansen blir veldig lav? Da vil jo en vesentlig del av returstrømmen i N-leder går gjennom armering osv. i parallell med PEN-leder. Eller tenker jeg feil? Hvordan håndteres dette?

Spurt ${formatDate(1617871900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ringformet utjevningsbuss NEK400 444.5.4

Vurderer å benytte en ringformet utjegningsbuss for bedre utjevning i et IKT rom. Noen som har greie på hvordan dette utføres? Er det tilstrekkelig å legge en 25 kvadrat jordleder på kabelbru rundt rommet, og utjevne utstyret mot denne?

Spurt ${formatDate(1634648278)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gammel kabel

Hvordan håndteres en gammel kabel i bakken som ikke lenger skal brukes? Det er fryktelig kostbart å grave opp hele grøften, asfalt osv. for å fjerne den. Kan den bare termineres i hver ende med en endehette el. og bli liggende? Eller må den fjernes?

Spurt ${formatDate(1649237518)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Normert spenningsfaktor 0,9

Kan noen forklare meg bakgrunnen for at normert spenningsfaktor er endret fra 0,95 til 0,9 ved feks beregning av Ikmin? Jeg trodde dette hang sammen med et maksimalt forventet spenningsfall på 5%. Er dette nå 10%?

Spurt ${formatDate(1673963460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.