Hei. Jeg har fått i oppgave å installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Problemet da er et en eventuell nødstopp koblet via en kontaktor potensielt kan starte maskinen når nødstoppen resettes. Er det mulig å ha nødstoppen direkte på en av fasene til motoren, eller må man bare sette ned foten og si at direktestart med motorvernbryter er en dårlig løsning? Evt andre gode løsninger?
Løst
Hei!
Er det krav til termografring og ettertrekking med eller uten momentnøkkel på skinner og sikringsavganger?
Løst
Hei,
Er blitt sendt på en jobb for å installere stikkontakter i en EX-sone.
Jeg har ikke EX-kompetanse og firmaet jeg jobber for er ikke registrert i DSB sitt register for arbeid i EX-soner.
Stikkontakter som skal monteres er EX-godkjent, utstyret kunden skal koble til er ikke EX-godkjent.
Tror installatøren vår ser på dette som en vanlig installasjon. Jeg ser det slik at utstyret kan flyttes ut av rommet og mener rommet da ikke automatisk blir et EX-rom igjen.
Utstyret vi monterer er fortsatt ikke montert av personer med kompetanse på EX-soner eller av et firma med dette som registrert anleggstype hos DSB.
FEK §3
FEK §5
FEK §6
Om utstyret kunden vår har satt opp på rommet fjernes, må rommet reklassifiseres av personell med kompetanse på EX-intstallasjoner?
Løst
Hei, noen som har noe og referere til når det kommer til krav til styring av selvregulerende VK i takrenne ?
Takk for alle svar ! :D
Løst
Hei, vi er system byggere av analyseutstyr og bygger for det meste systemer sammensatt av CE godkjent utstyr.
Vi ønsker å kunne levere utstyr til US markedet og har forstått at det da kreves en UL-godkjenning av vår produksjonsenhet (som ligger i Sverige) før vi kan sammenstille UL godkjent utstyr som skal leveres på US markedet. Kan noen hjelpe å redegjøre for hvilke krav som ligger til grunn for en slik godkjenning og hva som skal til for å få en slik godkjenning?
Løst
Hei. Jeg er veldig i tvil om hvilke regler som gjelder for installasjon og prosjektering av brannalarmanlegg. Kan et installatørfirma registrert i elvirksomhetsregisteret påta seg å prosjektere og installere et brannalarmanlegg? Hvor kommer ansvarsrett inn i bildet og hva er det knyttet til? Hva med plan og bygningsloven? Er det grenser for hvor komplekst brannalarmanlegget kan være før man må dokumentere tilleggskompetanse?
Løst
Jeg går med tanker om å starte et AS for å ha noe å drive med på siden av jobben (Kjekt å ha jobb som hobby).
I hovedsak tenker jeg arbeider ihht NEK 405, som El-sjekk, termografering og slikt. Er det noen som VET hva som blir gjeldende her? Slik jeg tolker FEK kan man da utføre slike oppgaver uten å være installatør, men hvordan kan dette gjøres da det i 405-4 er et punkt om at bedriften må være mitt hovedvirke for å få sertifisering...?
Noen som har tips/innspill til situasjonen?
Til opplysning har jeg både gruppe L, fagskole elkraft, og mer enn 3 år relevant erfaring etter fagskole.
Løst
Hei,
I sameiet vårt holder en lokal elektrobedrift på å skifte inntak. Det er nå trukket enleder PN i trekkerør fra inntakssikring på loft og inn i sikringsskapet. Inntaksboks på loftet er skiftet og i sikringsskapet kommer hver av de 3 PN lederene opp i hver sin 16mm skapmuffe. Sikringsskapet er av metall.
Vil ikke dette skape en indusert spenning i metallet i sikringsskapet som er mellom disse lederene/skapmuffene? Hadde en diskusjon med elektriker i dag uten at vi klarte å konkludere med noe.
Løst
Dimensjonering av beskyttelses leder.
Ifm. 543.1.1 så skal tverrsnittet for beskyttelses ledere værer beregnet etter tabell 54B eller beregnet ihht. 543.1.2 med formel S=rot(i^2t) / k
Eks. kortslutningsytelse i ett sikringsskapet er Ik3pmax=4kA. Gjennomsluppet energi til forskjellige automatsikringer vil være ihht. tabell i montørhåndboka ca 20.000 A^2s eller mindre (kommer an på størrelsen av vernet).
Forutsatt at kursene har utløsetid <0,1s
516 er ivaretatt med jordfeilbryter
k=115 (Cu/PVC)
S=rot(20.000)/115 = 1,22 = 1,5mm2
Dette vil da si at så lenge kortslutningsstrømmene ikke er over 4kA og vern t.o.m 63A kan det benyttes 1,5mm2 beskyttelses leder på forbrukerkursene?
eller hvis man snur på formelen;
I^2t=(Sk)^2
I^2t=(1,5*115)^2=29756,25 A2s
Så lenge gjennomsluppet energi er mindre enn 29.756 A2s kan man benytte 1,5mm2.
Kan dette stemme?
Løst
Kan en tavlemontør bytte sikringene selv i egen bolig?
Har nå bygget tusenvis av tavler med x antall tusen sikringer o.l i, hva er forskjellen fra hjemme og jobb? kompetansen er vell den samme? :) sparer meg for en del unødvendige utgifter i tilfelle >:)
Men hva sier reglene?
Løst