| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9575 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei
Noen som har noen gode referanser på krav til utjevning av lysmaster ? Har hørt så mye forskjellig på hvordan folk utfører utjevning av lysmaster.
Løst
På rehab av kjøkken der det er noe flytting av kontakter, noen nye kurser. Hvor langt gjelder 823 her?
Hva om tilførslene er lagt og stikkontakter bare skal flyttes, hvor langt gjelder 823 her?
Iht Elsikkerhet 78 havner slike jobber litt mellom 2 stoler.
Løst
Hei, hjemme hos meg så har jeg flere enkel isolerte ledere (pn) utenfor kapslingen i sikringsskapet, kompisen min er elektriker og mener at det er fare for liv. Han mener at det bør utbedres på en eller annen måte. Jeg mener at det greit, siden huset er fra 2021, men likevel lurte på om kompisen min har rett, om at det er et krav om evt. utbedre det.
Løst
Dersom man delvis rehabiliterer et anlegg som er utført etter feb 91 og i tillegg bytter fra skrusikringer til jordfeilautomater så er det i henhold til 3.3 i elsikkerhet 78. Man vil ikke oppnå full ip2xc i sikringsskap blant annet. Hva skal man da skrive samsvar i henhold til ? NEK400, eller FEB91? Evt nek400 med avvik pga eksisterende installasjon?
Hvis man da skriver samsvar ihht til feb91 så kan man da bruke 13A på 1,5 kvadrat og vern med 1,45 på I2?
Løst
Hei, jeg jobbet som elektriker i over førti år har gruppe L og H. Er nå pensjonist.
Klubbhuset i båtforeningen vår skal pusses opp på dugnad. Veggene skal isoleres innvendig og dermed fores på. Ønsker dermed å skifte ut eksisterende installasjon fra åpent til skjult anlegg. Skal kun bruke eksisterende kurser.
Mitt spørsmål er da, kan jeg gjøre dette uten å involvere innstalatør altså uten å melde det.
Dette for å gjøre det billigst mulig for klubben.
Jeg garanterer at det vil gjøres fagmessig.
Løst
Hei
Har et spørsmål angående støpemassen som kan benyttes i støpt kabelgjennomføring til Ex d boks. Vi skal bytte en tennpluggkabel og må i forbindelse med dette ta ut den gamle støpemassen og fylle gjennomføringen på ny. Kabelen har armering på utsiden og plugg i begge ender, som gjør at vanlig nippel ikke er et alternativ.Da lurer jeg på, hvilken type støpemasse kan vi bruke for å fylle denne gjennomføringen?Mvh.Johan Eriksen
Løst
Hei.Kom over følgende problemstilling:
Vi har en hovedtavle som er delt inn i
Felt 1- hovedbryter 1250A
Felt 2 - Hovedkurser fra 125Atil 250A effektbrytere
Felt 3 - Forbrukskurser som lys, stikk, varme, porter etc. inntil 32A jfa
Felt 3 er forsynt av 4 stk effektbrytere fra felt 2, hver av dem på 125A.
Effektbryter 1 tar rad 1 til 2 i felt 3, effektbryter 2 tar rad 2 til 3 i felt 3 osv.
Så kommer spørsmålet: Siden det ikke er over 125A på noen av effektbryterne som forsyner felt 3,
kan felt 3 da betjenes av usakkyndig person, selv om summen av effektbrytere som forsyner dette feltet er 500A ?
Løst
Må sikringsskap i garasje som er frittsående være av stål og ikke plast?
Med tanke på IP grad er det mest å velge mellom i plast. Garasje får strøm fra bolig
Løst
Tenker å legge opp ladekontakt i garasjen min (mode 2 - schuko sikret med 10A+JFB typB) til hybrid. Og lurer på om den eksisterende tilførselskabelen til fordelingen i garasjen har nok kapasitet. Den eksisterende kabelen er en PFSP 3x2,5 sikret med 16A(ca 25-30m lang). I garasjen har jeg noen lys, utelys og en liten kompressor på egen kurs(fra fordeling i garasje). Slik jeg husker kan man vel på 3-fas 16A, hente ut ca 6360W(P/U*1,73*1), så det skulle jo være innafor? Skulle gjerne fin-regnet på det, men har ikke tilgang på NEK/montørhåndbok per nå. Skal selfølgelig også montere overspenningsvern i fordeling i garasje+slå ned jordspyd ved garasje. Trenger jeg å bytte ut tilførselskabelen? Eller vil den eksisterende være ok? Takk for svar :)
Løst
må man ha sikkerhetsbryter Eller allpolig brudd på solskjerming i bolig? Har en kunde som skal opp med 12gardiner på et hus og flere forskjellige kurser
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.