| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Vi er i ferd med å bestille noen HV koblingsbokser med purging. Bakgrunnen for behovet for instrumentluft er at vi trenger å skifte atmosfære inne i boksene da det er fare for små mengder H2 over tid. Koblingsboksene vil spyles med instrumentluft før spenning settes på og vi tenker 4-6 gjennomluftninger pr time. I samråd med leverandør mener vi å ha funnet en god, teknisk løsning med EXe koblingsboks og EXp purge enhet. Både koblingsboks og purge-enhet er EX sertifisert ihht. INMETRO. ABTECH som skal levere utstyret har nå tegnet inn purge-enhet og overtrykksventil (med spark arrestor).
Må koblingsboks og purge sertifiseres som en enhet selv når ABTECH har tegnet inn purge enhet og overtrykksventil på sine tegninger?
Og blir denne totale løsningen da egentlig EXp?
Diskuterer dette gjerne over telefon om det egner seg bedre enn Forum.
Løst
Hei,
hva er krav til materiale for bruk på vifter til Exde motorer og hvor står dette spesifisert?
Er det også forskjell på krav om motor er 2 polt eller 4 polt?
Løst
Hei,
Jeg er i pre-alpha fasen av å starte en elektrobedrift hvor jeg er eier og jobber som montør. Vil ansette en installatør og noen talentfulle elektrikere som jeg kjenner godt.
Nå som jeg er så tidlig i planleggingsfasen prøver jeg å sette opp et veldig grunnleggende regnskap for utgifter og da nødvendige oppdrag og inntekter for å ha en nogenlunde positiv balanseregnskap.
Rundt dette lurer jeg på om det er et krav å ha en ingeniør med bachelor / master for å prosjektere anlegg / produsere tegninger?
Kan jeg som montør lovlig produsere tegninger, kursfortegnelser etc?
Prøver å bygge meg en struktur om hvordan alt skal henge sammen, noe innspill er enormt satt pris på!
Løst
Hei, jeg har et generelt spørsmål angående krav til sikringer/glassikringer fra IO skap til feltutstyr i sone 1/2.
Vi har en kunde som mener at IEC60079-14 setter krav til at det er sikringer/glassikringer for hver loop, som går fra IO skap til instrumenter/utstyr i sone 1/2 (snakker generelt om 24VDC og 4-20mA/digitale signaler. For utstyr som har dette som "Special Condition" er det greit, men kan ikke se å finne dette kravet i klartekst i IEC60079-14.
Stemmer dette kravet og i så fall hvor står dette i IEC60079-14?
Løst
Er dette innenfor? Evnt andre løsninger tas imot med takk. Ville jo helst hatt 15/16A kurs. Holder ikke på med boliginstallasjon, men fikk godkjent "Installatør i egen bolig" for mange år siden.
Skal legge 2000W varmekabel i kjellerstue i mitt gamle hus. Eksisterende kurs er 1,5mm2 10A UZ (ja, skal bytte hele innmaten i tavla). Jeg tenker å trekke 2,5mm2 i eksisterende rør i tillegg til de gamle 1,5mm2, fjerne 1,5mm2 g/g PN og merke godt. Sikre med 13A I2:1,2 jordfeilautomat. Avstand mellom tavle og kjellerstue er 5m, rommet er 20m2. Da kommer jeg innenfor slik jeg beregner det med korreksjonsfaktor på 0,8 k-nærføring. I2
Tilleggsspørsmål: Kan jeg øke til 15 eller 16A ved å risikovurdere det dit hen at det erfaringsmessig alltid er kaldt i det uisolert rommet mellom tavle og kjellerstue, i tillegg er det stålrør. Jeg ønsker selvsagt et trygt anlegg, men spør dere som er erfarne med boliginstallasjon.
Jeg har aldri målt mindre enn 240V hjemme. = litt lavere strøm.
Går dette under rehabilitering når det blir en ekstra kurs?
Løst
Vi må bruke lift for å komme til oppe på veggen på tårnkiosken.
Rundt hjørnet på naboveggen er det blank hsp linje.
Liften er lang nok til å nå bort til linja.
Kan vi gjøre jobben nær ved, om man passer på å holde oss unna linja, eller vil dette kreve arbeid på frakoblet anlegg?
Løst
Ved beregning av L/R verdi for en kabel i Exi kalkulasjoner.
Skal kabelens R verdi multiplieres med 2?
L/R = L/(R*2)
Jeg er ikke helt sikker på om begge kabelens ledere skal tas i betrakning?
Er det forskjell på om L/R verdien beregnes utifra om det er likestrøm kontra vekselstrøm som går i lederene?
Løst
Hei.Har fagbrev energimontør og fagskole elektro med fordypning elkraftFagskole sluttført 2009Skal over i ny jobb i oppdrettsservice og lurer litt på hva slags kompetanse og eventuelt hvordan man kan oppnå riktig kompetanse for å kunne vedlikeholde el installasjon i båter i bedriften.
Løst
Hei,
Ved prosjektering av bolig med liten hybel for utleie. Kan dette forsynes direkte fra boligen, og hva isåfall bestemmer dette?
Hvis hybel har deler av anlegget forsynt fra boligen(f.eks varmtvann og ventilasjon), hvordan stiler dette seg?
Løst
Er jordfeilautomater beregnet for IT/TT annerledes fra de for TN, bortsett fra merkingen? Jeg antar jo at de er forskjellige, men om det er snakk om 2P så er det jo 230V uansett. Takker for svar
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.