Hei!
Ved en islolasjonstest på 24V tavlen ombord i en båt så sliter jeg litt med å forstå måleresultatet.
Meggern er justert til 230V, for å unngå skade på påkoblet utstyr så legger jeg en lask imellom + og -.
Megger så ifra fasene til gods på en lyskurs. Lysene som er montert på denne kursen er 2 stk nye bauglys ifra LUMINEL. (montert for 5 månder sinden ca)
Ved megging så får jeg ca 0,1 Mohm i resultat. Men sliter med å forstå at begge lysene skal være defekte etter så kort tid og serlig når dette er av typen LUMINELL.
Ved frakobling av lysene er kursen funnet i orden. Er det noe som kan gjøre at målingene ikke blir rett?
Løst
Hvordan skal man finne korreksjonsfaktor i en industri oppgave der det ikke ble oppgitt omgivelsestemperaturen i bygningen?
Løst
Hei, ved megging (500v) av 3faset vvt fikk jeg fult utslag mellom jord og alle fasene. Men sikringen til tanken slår ikke ut på jordfeil, hva kan dette ha seg?
mvh Jonas
Løst
På et prosjekt skal vi gjøre klar for fremtidig lynvernanlegg ref. kravspesifikasjon for prosjektet. Det skal legges oppstikk per x-antall meter og på hjørner. Må vi her gå opp til 50mm2 CU line eller holder det med 25mm2 CU line? Det er 400V TN-nett på bygget, så jeg ser ingen grunn til å legge ned mer enn nødvendig.
Alternativt har jeg også vurdert om det er tilstrekkelig med dypjord for jordelektrode for bygningen, samt et jordspyd per oppstikk til lynvern. Kan dette være en løsning? Ikke vært så mye borti lynvern før.
Løst
Har en kunde som har et hus fra 1994. når huset ble bygget ble det lagt varmekabel men ikke fullført det ene baderommet. Kunde har nå lagt gulvbelegg og ønsker å tilkoble termostat på denne varmekabel. Vil installatør som tilkobler denne få ansvar for varmekabelen?
Løst
Kan en modul/område klassifiseres som sone 2 ved normal drift (97% av tiden) og enders til sone 1 ved spesielle opperasjoner, eller skal modulen/område defineres som strengeste klassifisering hele tiden, i dette tilfelle som sone 1?
Løst
Ved test av Ex-e kapsling for å verifisere IP56 tetthet, hvilken norm (navn/referanse) skal da følges?
Er det også andre krav man må ta høyde for?
Løst
Intertek Batterilader kabel levert med Mercedes B-Klasse, som har Schuko til type 2 med kontrollboks på kabelen og har påstemplet CCID (control circuit interuption device) 20mA.
Er det i dette tilfellet krav om jordfeilvern type B i sikringskap?
Løst
Hei
prøver å lete etter forskrift som dekker kabel direkte lakt i vegg.
som var i henhold til FEB91
og da spesielt PR kabel
Løst
Hei.
Dersom det monteres ett termografivindu i en EX-p kapsling må vinduet da være EX godkjent?
På forhånd takk.
Løst