Hvilke lovpålagte krav er det til ettersyn av el-skap/underfordelinger? jeg er bedriftelektrikker på en mindre bedrift. Skal man bare kontrollere at dokumentasjonen er oppbevart i skapet en gang i året f.eks? og at deksling er på plass og dør fungerer som forventet? Er det lovbrudd hvis det blir tilføyet en ektra kurs uten at kursfortegnelsen blir oppdatert?
Løst
Hei,
Casen er, etter kontroll ombord i diverse mindre fiskefartøy/oppdretts katamaraner har det kommet endel pålegg angående isolasjons motstand på 24V anlegget.
-Kontrollør 1 sier det skal megges med 250V og at 1 Mohm minimum isolasjons motstand
-Kontrollør 2 sier 50V holder og har godkjent verdier ned til 3-4 kOhm.
Er det noen som kan gi meg et svar på hva som stemmer, gjerne henvis til regelverk :)
Løst
Hei!
Står det noen plass at det ikke er lov å ha krympestrømpen på kabelen i kabelglanden, altså der kabelen strammes?
Løst
Hei
På en installasjon hvor det ikke er definert at det skal være gass eller eksplosjonsfare, i vårt tilfelle er det en offshore vindmølle.
På denne ønsker vi å benytte robust utstyr som vi til vanlig bruker i Ex soner.
Vil det være spesielle krav til vedlikehold av slikt utstyr?
Må komponentene fjerne Ex merkingen for å unngå evt krav om Ex vedlikehold?
Jeg ser for meg at f.eks IEC 61892 eller 60079-14, -17 ikke vil være gjeldende her. Mulig at IEC 60092 serien vil kunne bli gjeldende.
Løst
Hei,
I FEK §6 4 ledd står det at ufaglærte kan utføre mindre arbeider på det elektriske anlegget dersom dette utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I veiledningen til samme paragraf står det at mindre arbeider kan være tilkobling/skiftning av topolede plugger til og med 25A, med og uten jording. Vil det da si at 3-4 poler (3 fas eller 3 fas+N) ikke kan skiftes av ufaglærte?
Trainor har også et kurs: Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr (trainor.no)
Kan jeg sende våre mekanikere (ufaglærte) på dette, og med godkjent kurs + godkjent dokumentert intern opplæring kan våre mekanikere bytte motorer likt mot likt, eller annet utstyr som er etter en sikkerhets bryter?
Christian
Løst
Hei.
Er det noe krav vedrørende hva som er makslenge på panserslange fra koblingsboks til rør? Iht Nek 420 §8.3.7.5 som nevner at spiralmonterte kabler ikke skal overstige 2000mm. Spørsmålet er da om spiralmonterte kabler er det samme som panserslange?
På forhånd takk.
Løst
Hei
Har et spørsmål ang. jordingsleder mellom hovedjordskinne i inntaksskapet ute og jordskinne i sikringsskap inne til Hytte
Regnes denne som beskyttelsesjord eller hovedutjevning mellom jordskinnene?
Grunnen til at jeg spør er at det er lagt en 4x10 kabel hvor det skulle vært 5x10 (TN) og separat jordleder vurderes selv om det helst bør ungåes
Jord merkes som N leder med blå tape i begge ender og separat jord skal legges
Skal separat forlagt jord være regnet som beskyttelsesleder iht tab.54B blir den S<16=S, dvs 10MM2
eller som hovedutjevning 6mm2?
Løst
Hei
jeg lurer på om det står noen plass i forskriftene om plassering av driver/trafo mtp ledstrips. Vil tro at disse skal være tilgjengelige for vedlikehold, og kan ikke gjemmes bak en vegg.
Løst
Hvilke kvalifikasjoner kreves for å jobbe med reparasjon og vedlikehold av det elektriske 36v anlegget i gamle jernbanevogner (museumsjernbane)? Systemet består av generator, regulator, batteribank og underfordeling til lys.
Løst
Hei
Min elektro bedrift, tidligere registrert i elvirksomhetsregisteret med godkjent faglig ansvarlig skal avvikles og legges ned.
Jeg er igjen som eneste ansatt og håndterer administrative oppgaver, sluttfakturering av kunder etc.
Jeg skal flyttes over i selskapet som eier oss, et mekaniske verksted, med hovedsaklige nye arbeidoppgaver men jeg vet det er et ønske om at jeg skal kunne utføre enkelte tjenester for de
Vedlikeholde det elektriske anlegget(lavspent) i bygget i generelt. Vedlikeholde/feilsøke en del maskiner og utstyr de har i sine lokaler(sager, freser, knekker) Montere elektriske komponenter på utstyr de lager og/eller monterer her på verkstedet alt fra belysning av eller på kunstverk til elektriske komponenter på transportskruer og kanal opplegg(tek123, stikkontakter, bryter og lys) i støyboder som eksempler
Jeg har hatt fagbrev gr. L siden des 2011 og har vært ansatt som serviceelektriker og bas siden 2018 (har jobbet som teknisk befal på fartøy i mellomtiden, altså ikke helt ute av faget)
Med dette tolker jeg at jeg oppfyller kravene i FEK §6 første ledd som utførende og §7 tredje ledd som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold.
Jeg tenker derfor at punkt 1 over blir dekket dersom vi melder oss inn for elvirksomhetsregisteret
Jeg er mer i tvil om hvor jeg finner informasjon om de to neste punktene.
Kan noen peke meg i riktig retning?
På forhånd takk for svar!
Vennlig Hilsen
Christoffer
Løst