Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9581
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Har jeg lov til å spenningsette anlegg i undervisningsøyemed?

Min arbeidsgiver har gitt meg ansvar for opplæring innen elenergi. Dette innebærer at jeg som lærer vil spenningsette lavspentanlegg som elevene har koblet (230V/400V). Jeg har fagbrev innen elektro, men er ikke elektriker. Hvordan stiller dette seg i forhold til forskriftene?

Spurt ${formatDate(1754987700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Avklaring rundt Elbillader.

Hei!

Har nettopp anskaffet en ny elbil lader. Tesla sin Wall Connector Gen 3.

Denne skal kobles til med 3 faser / 230V.

Når jeg går gjennom manualen til denne så står dette listet opp om jordfeilbryter.

Ground Fault Circuit Interrupter: Integrated CCID20

Det er lagt en dobbeltisolert kabel, PFXP 4G6mm kabel som er sikret med en 32A Kar. C Type A sikring. Kabel er forlagt gjennom vegg fra sikringsskap og er så åpent forlagt frem til det som skal bli framtidig ladepunkt (har tidligere vært ett uthus/bod som skal rives).

Ivaretar ikke dette da sikkerheten på en sånn måte at man slipper en type B jordfeilbryter? Dobbelt isolert kabel og innebygget jordfeilvern for DC-strømmer burde jo tilfredstille sikkerhetshensyn...

Takk på forhånd for svar!
Mvh Morten Ramm

Spurt ${formatDate(1754740920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
VG3 Energimontør Eksamens besvarelse

Hei,

Jag ska ta eksamen som privatist till sommaren, letar då efter eldre besvarelser av VG3 Energimontør.

Skulle setta stort pris om jag kunde få se andras oppgaver :)

Spurt ${formatDate(1641557723)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jordelektrode - jordspyd

Hei, jeg lurer på om jeg har lov til å bruke denne direkte på et jordspyd og om den kan godkjennes slik? Jeg har lest at hvis det er skruklemme så skal den være tilgjengelig for tilsyn men skjønte ikke helt det punktet? Skal jeg liksom sette den delen av jordspydet i en boks under bakken slik at når det evt graver opp så er det "rent" rundt koblingen? Har også lest at når det er jording under bakken så skal det være en permanent løsning, vil det si at jeg må evt bruke krympestrømpe med lim? Takker for svar på forhånd.

Spurt ${formatDate(1754454240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Byggestrømskap

Hei, på større bygge strømskap er det flere brytere/stikk montert. Det er alt fra 800 amp brytere ned til vanlig enfas uttak på 16 amp. Mitt spørsmål blir derfor. Hvor store brytere kan det være i et skap hvor alle har tilgang? Ved hvilken amp størrelse på brytere må man låse skapet slik at kun autorisert personell har tilgang?

Hvilken forskrift(er) refererer dere til?

Spurt ${formatDate(1754469180)}
Løst Løst
Ex
1
Føring i EX området

Rørføring i ex soner skal det være av stål eller kan det legges plast ?

Spurt ${formatDate(1753857600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Sikkert arbeid på 690V-anlegg

Hei! Har blitt ansatt som fagleder automasjon/elektro i en bedrift som leverer trustere til båter. Her er en del reisemontører som både er "multidisiplin" (mek/automasjon/ele), også en del som har automasjonsbakgrunn. Legger merke til at det kanskje mangler kunnskap om elektrosikkerhet, spesielt hos de med mekanisk bakgrunn.

Vi har en del starterskap som mates av 400V og 690V normalt. Her blir det fra tid til annen utført feilsøking, samt igangkjøring av anlegg. Så dette blir jo "På, eller i nær ved spenningsførende deler" i de fleste tilfeller.

Har selv bakgrunn som elektriker fra offshore, og er vant til strenge prosedyrer - så jeg ønsker å viderebringe noe av kunnskapen min til reisemontørene, for at arbeidet skal foregå på en mest mulig sikker måte. Jeg tenkte å lage et generelt internkurs som legger fokus på drift og feilsøk på våres anlegg.

Dagens spørsmål er:

- Finnes det korsluttningsapparat som kan brukes på anlegg opp til 690V? Tenkte i noen tilfeller at det kan være greit å ha en "synlig" barriere i starterskapet ved feilsøking.

- Finnes det noen direkte generelle krav for reisemontører ved elektroarbeid? Vernebekledning, prosedyrer eller lignende? Vi kommer ofte borti mange forskjellige anlegg.

- Har dere eventuelt andre tips og råd for at dette kan foregå på en sikrere måte?


Til info så tar alle reisemontørene årlig FSE-kurs. Uansett grunndisiplin.

På forhånd takk for hjelpen.

Spurt ${formatDate(1754378580)}
Løst Løst
Ex
3
Jording av Zener barrierer montert i enclosure i felt

Bakgrunn:
Har en ventil leverandør som leverer en koblingsboks med 2 stk Zener barrier (MTL 767+).Et rotameter (simple apparatus) på ventil er tilkoblet disse barrierene.
Rotameter står inne i EXD kapsling på ventil (IS løsning hadde derfor egentlig ikke vært ndøvendig, men dette er en "standard" løsning).
Koblingsboksen, med Zener barrier, er sertifiser Ex ec (Zone 2). Ventil + boks med Zener barrierer er ATEX sertifisert.

Sprøsmål:
Zener barrierene (MTL 767+) er jordet til en isolert DIN skinne inne i boks.
På denne DIN skinnen er det en DIN-rail earth terminal (ETL7000) som benyttes for å
koble barrieren til til "sikker jord". Leverandør har koblet jord terminal til chassie.

Er dette ok måte og jorde på? Eller må(bør) eg legge opp en dedikert jord-kabel fra "earth terminal" til en "stud" i felt?

I normen (60079-14/61892-7) så står det:
"jordingsterminaler for sikkerhetsbarrierer uten galvanisk skille (for eksempel Zener-barrierer) skal være:

1) forbundet med potensialutjevning ved
korteste praktiske rute, eller

2) kun for TN-S-systemer, koblet til et
jordpunkt med «god» jord på en slik måte
at det sikres at impedansen fra
tilknytningspunktet til hovedkraftsystemets
jordpunkt er mindre enn 1 Ω. Dette kan
oppnås ved tilkopling til hovedjordskinne i
tavlerommet, eller ved bruk av separate
jordspyd.

Se vedlagt bilde som viser wiring og oppsett

Takker for all hjelp og et veldig bra forum :-)

Spurt ${formatDate(1751620980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Installatør to steder

Hei

Er det noe som har lykkes med å være registret to steder? (inneforstått med at arbeidstiden ikke må være sammenfallende)

Jeg lurer på om det er mulig å være registrert hos en industribedrift som driver bygging av eget elektrisk anlegg og samtidig opprettolde mitt eget elekroselskap hvor aktiviten foregår på kveldstid.
Finnes det rom for at annen person er registrert i elvirksomhetsregisteret i elektroselskapet? ( da systemet til DLE ikke takler at to personer er registert i elvirksomhetregisteret?

Går det an å etablere lokalt eltilsyn på bedriften slik at registreringsplikten forsvinner fra industribedriften? noen erfaringer med dette?

Spurt ${formatDate(1753782960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Bekledning Elektriker

Hei

Vi er en elektrobedrift som skal skifte bekledning ved omprofilering. Vi har fått et utvalg fra blåkleder der t-skjorter og gensere er laget av 100% polyester, synlighetsklasse 2. Genser har metallglidelås. Jeg som verneombud vil undersøke om det er noen lover evt anbefalinger jeg kan bruke i AMU for å få endret til bomullsklær. Kanskje vi ikke trenger synlighetsklasse 2 på alle overdeler?

Spurt ${formatDate(1753770960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen