I 823.411.3.3 Er det krav om tilleggsbeskyttelse på forbrukerkurser. Betyr det at alle kurser i bolig skal ha strømstyrt jordfeilvern?
Hva med kurser som går til elektrokjeler, pumper ol.? er det også forbrukerkurser, som skal ha strømstyrt jordfeilvern?
Løst
Hei,
Har en case ang. fordeling for el.bil-ladestasjoner som er plassert utvendig på vegg mot sør.
Her er det montert flere ladestasjoner som alle trekker ca. 30-31 A. Alle disse er sikret med 32A.
Jeg mener dette er uheldig at alle sikringene er belastet nesten 100% over lengre perioder. Spesielt ved en varm sommerdag.
- Kunden kan da oppleve at sikringen tripper utilsiktet som følge av omgivelses temperatur.
Er dette en ok løsning eller et avvik? Kan dette komme inn under FEL §16: Anlegget er ikke egnet til den forutsatte bruk?
Sier NEK noe om dette?
Løst
Hei!
En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3*6mm2 som forsyning.
Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?
Løst
Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?
Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)
Løst
Hei!
Dersom det i en garasje er en bevegelsessensor (1 polet) i en garasje for å slå på/av lyset der. Er det da krav om manuell bryter i tillegg?
Løst
Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)
Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.
Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.
Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.
Noen kommentarer til denne løsningen?
Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?
Løst
Hei!
Jeg har begynt på fagprøven og har i den forbindelse fått en oppgave som går ut på å simulere et transportanlegg med tre belter.
Alle motorene står rett ved siden av hverandre, da "transportanlegget" og hele installasjonen er på en prøvetavle.
Men jeg vil allikevel legge opp utjevning dersom det hadde vært nødvendig ved et reelt anlegg.
Det jeg lurer på:Når er det krav til å utjevne mellom utsatte ledende deler (mellom motorene)?Når er det krav til å utjevne mellom utsatt ledende del og andre ledende deler?
Løst
Hei,
Vi leverte tilbake i 1986 en EEx e koblings for en motor på 2000Kw og denne koblings boksen har innvendig noen plast deler og kobber skinner for tilkobling av L1,L2 og L3. Den ble sertifisert og har et sertifikat nr hos en norsk sertifiserings bedrift. Står merket med IEC 79-1 noen som jeg tror er feil.
Det jeg lurer på er om det er noe spesielle hensyn man må ta på så gammelt utstyr i forhold til reperasjon av utstyret. Vi ønsker å reparere produktet med å benytte identiske reservedeler da vil den være som ny er det ok eller er dette ikke mulig og produktet må sertifiseres etter dagens standarer? All tilbakemelding settes stor pris på.
Hilsen Bjørn
Løst
Jeg skal beregne minste kortslutningsstrøm på en inntakskabel. Jeg har fått oppgitt ik2pmin i tilknytningsskapet til å være 0,976 kA.Dette er 230 VAC IT-system, 399 skapet er utført i klasse 2 og inntakskabelen er ikke beskyttet med jordfeilvern.
Skal jeg da bruke Ik2pmin eller Ikj2pmin?
Inntakskabelen er PFXP, 13 meter og 16mm^2 (1,15mOhm/m).
Jeg beregner Z-ytre til å være 93,28 mOhm/fase. (Z-ytre = 0,95*230 / 1,2*2*0,976)Ik2pmin = 0,95*230 / 2*1,2*(93,28+(1,15 * 13) = 0,841 kAIkj2pmin = 0,95*230 / 2*1,2*(93,28+(1,15+1,15) *13) = 0,739 kA
I enden av inntakskabelen er det montert et PLSM 63/3 OV som har en I5 på 800A.Hvis jeg bruker formelen for Ik2pmin så er det garantert momentan utkobling. (Ik2pmin > I5 = OK)Men hvis jeg bruker Ikj2pmin er det ikke garantert momentan utkobling. (Ikj2pmin < I5 = IKKE OK)
Hvem av de er riktig å bruke og hva må evt. gjøres med OV hvis det er Ikj2pmin som skal brukes i beregningene?
Løst
Hva menes med at det kan komme likespenning på 230V nettet?? har lest en del om dette i teknisk ukeblad fra tid til annen.. er vist snakk om maks 1 volt eller noe og nettstasjoner tåler ikke dette, heller ikke små transformatorer i de tusen hjem heller. Noen som kan forklare hvor denne likespenningen kommer fra?
Løst