Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1464
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL, NEK 400 9060
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 867
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 36
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 822
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 213
Questions in english icon Questions in english Ask questions and get answers in English 15
Ex
1
Nødstopp

Hei

Har en pågående diskusjon angående tilbakestilling av nødstopp på bensinstasjon. Jeg tolker regelverket slik at nødstoppbryter må utstyres med sperring mot tilbakestilling for å hindre at pumpen/maskinen blir spenningssatt. For eksempel ved bruk av nøkkel eller reset knapp.

Stasjonen er ubemannet og pumpene må startes ved bruk av kort. Det er ønske fra kunde å bytte nødstoppbryter med nøkkelfunksjon til uten nøkkelfunksjon.


Det forsvares at pumpene må startes med bruk av kort. Det er et problem at knappen blir trykket på av «personer som ikke vet hva det er» og at det da er tungvint at noen må reise til lokasjonen for manuell tilbakestilling.


Kan jeg få litt bistand i hva som gjelder her?

FUSEX 5.3.1



Spurt ${formatDate(1713340980)}
Løst Løst
Ex
1
Blanding mellom Ex i og Ex e

Vi har en Ex i Koblingsboks med Ex ia trendmaster moduler som skal kobles til pt-100 elementer som er Ex e. Finnes det noen problemer med og koble sammen dette ?

Spurt ${formatDate(1713788100)}
Løst Løst
Ex
1
Pusteplugg / drainplug med U-sertifikat

Har en CMP Atex Exe drainplug med U-sertifikat som skal installeres i en Exe boks. Atex sertifikat på Exe boks inkluderer ikke denne type drainplug. I utgangspunktet kan ikke denne drainplug da installeres i denne Exe boks uten at det foretas en oppdatering av sammensstillingssertfikat/tillegg. Er noen kjent med at det finnes unntak for drainplug og hvor finner jeg dette skrevet?

Spurt ${formatDate(1713962820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Presskjøte tjømemuffe sammen med jordelektrode

Hei,

Vi skal skifte inntak, sikringsskap og pusse opp bad på et eldre bolighus IT230V.
Kjeller er pigget opp og det er lagt nye avløpsrør og montert tjømemuffe.

Jeg finner ikke jordelektrode, så det var nok et gammelt vannrør som var brukt.

Spørsmålet er da:

Kan jeg presskjøte tjømemuffe med en 25mm wire og deretter legge wire opp fra bakken, og bruke den wiren som Tjømemuffe og Jordelektrode?

Må tjømemuffe være isolert frem til jordskinne?

Skal det være mulig å koble ifra kun jordelektrode?

Spurt ${formatDate(1713856740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Varsling overspenningsvern

Er det kun i bolig det er krav til varsling ved defekt overspenningsvern?

Tenker om det er krav ved f.eks. mindre industribygg

Spurt ${formatDate(1713881940)}
Løst Løst
Automasjon
1
Ta gruppe L

Hei.

Jeg har jobbet som automatiker siden 1988. Har jobbet både som ingeniør for elektro, automasjon og instrument. Men har mye felt erfaring både som automatiker og elektriker gruppe L.

Hvordan kan jeg ta gruppe L nå med all min fartstid og min høye kompetanse?

Mvh Bjørn H.

Spurt ${formatDate(1712532480)}
Bra svar markert av forumleder Venter på svar
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Kortslutningsstrøm

Heisann, jeg har et lite spørsmål her ang. IKmin og IKmaks. ( er skolerelevant )

Setter pris på svar.

Du kjem til en tavle som står i et 230V IT-anlegg som har en maksimal kortslutningsstrøm på 5kA,og på den lengste kursen fra den tavlen har du IKmin på 300A.

Vil du kunne bruke dette vernet i det hele tatt? Vil det i så fall kunne brukes i både B og C- karakteristikk?

Spurt ${formatDate(1713861540)}
Løst Løst
Elektrisk støy
440v 3fas vs400v 3+n

Hei.
kan en varmevifte som er merket 400v3/n kobles til 440 3 fas?

Spurt ${formatDate(1713888240)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ytre påvirkninger for el-installasjon i hus

Jeg har kjøpt et prosjektert hus hvor utbygger er totalentreprenør. Elektriker har satt opp en stikkontakt på kjøkken i nærheten av et skap som åpnes elektrisk ved hjelp av en motor. Om vi ikke har koblet noe i stikkontakten ved skapet klarer skapet å åpne seg uten å komme i stikkontakt. Når vi har koblet til noe i stikkontakten og skal åpne skapdøren oppstår kollisjonen mellom skapdør og stikkontakt, se vedlagt bilde. Jeg vil tro at dette ikke er innenfor da ved normal bruk av stikkontakt så skal det ikke forekomme en konflikt med en annen bevegelig del i nærheten av stikkontakten. Vil tro det har skjedd en feil under prosjektering som har gjort at dette har blitt et problem. Er det noen forsikrifter som taler mot denne situasjonen?

Spurt ${formatDate(1713777540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
14
NEK400 712.530.4.101 strømstyrt jordfeilvern solcelleinstallasjoner

Kan beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon (412) benyttes på kurs AC side i et solcelleanlegg hvis det er enkel adskillelse mellom AC og DC side eller ved at solcelleomformer er i samsvar med NEK EN 62109? (IT, TT, TN)

Spurt ${formatDate(1713519060)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.