Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9645
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
måling av temperatur i sone 1

vi skal utføre sporadisk temperatur sjekk i sone 1. tenkte å bruke Fluke 28 EX multimeter med termoelement type K. er det noe krav til termoelementet vedr atex godkjenning, eller går det under simple apparatus?

Spurt ${formatDate(1588256017)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plassering av lysbryter på vegg

Hei,

Vi har kjøpt en nybygd enebolig der selger (utbygger) har installert et ekstra skap i kjøkken etter at elektrikeren var ferdig med sin jobb. Dette ga mer skapplass, som er bra!

Stue og kjøkken har i sum 4 lysbrytere på en rekke sammen med gulvvarme. Disse er montert i inngangspartiet, som er det logiske og tilstøtende rommet til stue/kjøkken.

Som en følge av det ekstra skapet er nå lysbryterne hele 77 cm fra veggen, og den har gått fra å være i ytterkant til å være midt på veggen (ser rart ut). Uten det ekstra skapet hadde det vært en OK løsning, men i praksis er det nå blitt en merkelig plassering midt på veggen ganske langt inn i et annet rom. Dette både ser rart ut og plasseringen er upraktisk. Ser at et bilde ville forklart mer enn tusen ord her....

Er dette innenfor gjeldende regelverk? Kan jeg kreve lysbryter flyttet til "riktig"/"logisk" plass som en reklamasjon?

Setter stor pris på eventuell tilbakemelding!

Spurt ${formatDate(1588367265)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk u/jord på wc

På et eldre anlegg; Er det krav til stikkontakt med jord på wc der avløp og vannrør er plast?

Har et tilfelle der det står stikkontakt uten jord, og det ble bemerket på en kontroll.

Trodde dette var innenfor på eldre anlegg, så lenge vann og avløp er plast. Kun toalett og vask i dette rommet

Spurt ${formatDate(1588148576)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK405 - elektrofagarbeider

Hei

Vi har NEK405 godkjenning, og trenger en ny mann for 405-2 og -3 kontroll. Vi har en ansatt med fagbrev som tavlebygger med mange års fartstid. 405 krever at det skal brukes elektrofagarbeider med relevant fagbrev.

Det er ingen ting i veien rent praktisk/erfaringsmessig at "min mann" kan utføre disse kontrollene med fagbrev som tavlemontør - men jeg er litt usikker på om det blir ihht NEK405, jeg sliter litt med å definere elektrofagarbeider med relevant fagbrev. Dette vil jo være en kontroll av et elektrisk anlegg, han skal jo ikke verken utvide det eller vedlikeholde.

Spurt ${formatDate(1588229707)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Vedlikehold av betjeningsstenger, spenningsvarslere og jordingsutstyr

Hei.Jeg jobber som elektriker på en rigg i Nordsjøen. I forbindelse med høyspent installasjonene som vi har ombord så har vi en del sikkerhetsutstyr fra Dehn, som betjeningsstenger, spenningsvarslere og jordingsutstyr (spiders).

Det jeg lurer på er hvilke krav/anbefalinger som stilles til vedlikehold og test av slikt utstyr? Jeg ser Dehn bl.a. refererer til IEC 61243-1 og nasjonale bestemmelser i Tyskland, men finnes det lignende eller andre krav/anbefalinger her i Norge og for norsk sektor? Eller skal vi i utgangspunktet bare forholde oss til produsentens retningslinjer?

Det er f.eks. ikke krav om at slikt utstyr skal sendes inn til produsent/godkjent virksomhet med jevne mellomrom for vedlikehold, inspeksjon og tester?Takk for svar.Mvh Alf

Spurt ${formatDate(1587967682)}
Løst Løst
Questions in English
Expiry date for booking

Hi,

I would like to ask if there is anay expiry date on booking FSE Indusrty course.

We need to book a couple of these certificates for our technician, but it is first in Juni they should on site in Norway.

Can I book this course now? Will they be available in Maj-Juni?

Thanks in advance.

Spurt ${formatDate(1587985338)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til kabeltype ved overgang frå solcelleinstallasjon til DC-distribusjon

I NEK 400 712.512.101 er det gitt at kabel på DC-sida i ein PV-installasjon skal utførast for å redusera risiko for kortsluring til eit minimum ved einleiarkablar eller isolerte ledningssystem i røyr.

Norma ser ikkje ut til å ta med tilfelle er ein ynskjer å gå direkte til ein DC-distribusjon saman med mange andre DC-laster, der eventuell vekselrettar og kopling mot AC-nettet kan skje på ein heilt anna kurs.

I mitt tilfellet er utfordringa å gå frå solcelleinstallasjonen og til ein DC distribusjon 100-200 m gjennom ein større bygg, før eventuell tilkopling til vekselrettar eller energilager. Løysinga i NEK 400 er ikkje ynskjelig på grunn av risiko for elektromagnetisk støy, då det spesifikt er beskreve einleiarkablar med ikkje-metallisk kappe. Det er også fleire brannskilje langs traseen, så einleiar i røyr er lite gunstig.

Vil det vera riktig å tolka 712.512.101 slik at det gjeld fram til første vern (f.eks. ei lita DC-fordeling med vern og brytar for utkopling), der ein etter denne kan gå med vanlig skjerma kabel? Eller vil det framleis vera krav om klasse 2 som beskreve i 712.410.3.3?

Spurt ${formatDate(1587993161)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafoer med og uten jord

Hei. Lurer på hvorfor noen trafoer har jording punkt på sekundærsiden mens andre ikke har det?

Hvilken praktisk betydning har det?

F. Eks at sekundær 24V har jording punkt som er koblet til felles jording på primærsiden?

Spurt ${formatDate(1587913085)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PR innstøpt i murpuss

Hei

Min bror har kjøpt leilighet der det har vært pusset opp av utenlandsk arbeider uten tilknytning til autorisert installatør. Det er opprettet et enkeltmannsforetak som har skrevet en liste over utført arbeid som "dokumentasjon". Man kan se at han har gjort dette før, men de er i en forsikringssak ang dette nå pga manglende dokumentasjon pluss det var noe motfall på avløpet osv.

Det jeg mener er feil er følgende:

- Manglende dokumentasjon selvfølgelig. Alt er i utgangspunktet ulovlig så lenge utførende ikke er kvalifisert/godkjent, men punktene under er det jeg mener er grove feil.

- PR er innstøpt/pusset inn. Her er jeg litt usikker på om dette er lov eller ikke. Har lest at man kan støpe inn PR hvis produsent har godkjent det. Dette er Draka som er brukt, men jeg finner ingen Fdv hos dem nå fordo det står page not found. Hva er riktig her?

- Termostat montert hadde tilkoblet gulvføler, men føleren var bare trykket inn i veggen og var ikke borti gulvet engang.

- Det er tydelig en skjøt på kurs til platetopp som vi ikke finner.

- Det er ikke byttet til JFA etter omfattende endringer. Leiligheten er mer eller mindre totalrenovert med nye kontakter, kabelføringer osv, men altså ikke byttet automater.

- Potensielt er det mer, men det er ikke godt å si da jeg ikke har målt eller sjekket mer.

Setter stor pris på litt hjelp her.

Spurt ${formatDate(1587920332)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjult røranlegg

Jeg lurer på hvordan man skal løse problemet med galv røranlegg ved restaurering ? Hvordan vil det i praksis bli når delvis av galv røranlegg demonteres, må det være fortsatt galvrør som før ? Det finnes nesten ikke utstyr til dette i dag. Er det godt nok at røranlegget som er sammen jordet i det eksisterende anlegget ? F.eks: at 2-3 kurser får plastrør i til førselen til sine eksisterende kurser.

Spurt ${formatDate(1587930288)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.