Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1567
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9646
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 835
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikring type

På et kortslutningsvern på 63A står det gG/gL. Hva betyr gG/gL? Vet det er karakteristikken med hva står bokstavene for, og hvordan er den gG/gL karakteristikken i forhold til vanlige B-automater?

Spurt ${formatDate(1579109925)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Målerstokk, hva er det?

Skal snart opp til fagprøve og sitter og leser om ting folk har strøket på. Det dukket opp en ting jeg ikke har hørt om før; målerstokk. Hva er det? Har det et nytt navn. Kan noen gi en liten beskrivelse på hva som menes?

Tror dette er fra 98 eller der om kring.

4.6.01 Rør var forlagt i kald sone4.6.02 Hull i sikringsskap var ikke tettet.Rør var ikke festet til skapmuffe.Dårlig organisering av utelyset inne i skapet4.6.05 Mangler kunnskaper i bruk av instrumenter4.6.07 Klarte ikke å regne ut målestokk. Svak i tegninger og symboler4.6.04 Mangler kunnskaper om kopling av vender og brytere4.6.01 Varmekabel er mangelfullt festet og gulvet i badet var ikke rengjort for festemateriell og kabelstomper.Røranlegget var ikke fagmessig4.6.02 Sikringsskap og styring for motorinstallasjon var ikke ferdigbygget4.6.05 Mangler kunnskaper i bruk av målerinstrumenter4.6.07 Klarte ikke å regne ut målerstokken4.6.03 Feilkoplet styrestrøm4.6.06 Mangler kunnskaper i forskrifter

Spurt ${formatDate(1578841357)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SI sikringer

Hei, kan noen hjelpe meg og forklare hva en SI sikring er for noe? hva er spesielt med dem?

På forhånd takk:)

Spurt ${formatDate(1578905386)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av KV

Hvilken KV burde jeg velge med tanke på selektivitet ? Har et Schneider 63A selektivt kombivern som OV, og inntakskabel på 5m PFXP 3x16 CU.

Spurt ${formatDate(1578758074)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
spotkasser

innenfor å bruke wago i spotkasse for å få strøm videre til neste spot? forresten skal det være PLS kabel fra dimmer og til spotkasse, eller bare mellom spotkassene?

Spurt ${formatDate(1578769153)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fra skjult til åpent

Hvordan gjør man det når man går fra skjult til åpent anlegg? Jeg har to kabler i hvert sitt k rør, men vet ikke om jeg skal ta et stort hull til hvert av rørene slik at hele røret går gjennom veggen til der det er åpent anlegg. Eller skal jeg kutte røret inni veggen, og bare komme ut med kablene, slik at hullet blir mindre?

Spurt ${formatDate(1578697434)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stedfortreder driftsleder

Ett par kjappe spørsmål jeg håper noen kan hjelpe med:

for å være stedfortreder driftsleder offshore på en fast/flytende installasjon. Er det nok å ha fagbrev som GR L og inneha 100 timers kurs?

Er det forskjell på hva slags spenningsnivåer som finnes i anlegget knyttet til det å være stedfortreder? og er det relevans til om feks høyspennings anlegget er knyttet til landanlegg med andre aktører/selskaper når det kommer til det å være stedfortreder?

mvh

patrick

Spurt ${formatDate(1578725064)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kan man fremdeles benytte mindre dimensjon på ledere ved fast belastning?

F.eks på en 15A kurs, 2.5mm til bryter så 1.5mm fra bryter til direkte koblet lampe i tak. Forutsatt at beskyttelse ved kortslutning fortsatt er til stede.

Jeg har nå sett gjennom NEK400:2018 men finner ingen referanser til dette. Det nærmeste jeg kommer er 430.2 og 432.2 men den går på kursen i sin helhet.

Finner også en referanse i 523.3, "hvor det er anvendelig, skal det tas hensyn til belastningens karakteristikk" men dette er ganske vagt.

Spurt ${formatDate(1578605539)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Selvstendig arbeid av hjelpearbeider med fagbrev som energimontør

Det er kjent at lærlinger og hjelpearbeidere er ufaglærte og skal ikkje utføre selvstendig arbeid ihht FEK, men skal være under ledelse av ein fagutdanna. I den sammenheng lurer eg på følgande: vi har ansatt ein energimontør som skal arbeide som hjelpearbeider/lærling for å ta fagbrev som elektriker, han har sjølvsagt ikkje dei samme kvalifikasjonane som ein faglært elektrikar, men når det kjem til sikkerheit så vurderar eg det slik at han må kunne reknast som fagutdanna. Kan denne personen setjast til å utføre enkle arbeidsoppgaver aleine av kunde? Tenker da på oppgaver der det ikkje trengs å gjerast spesielle faglige vurderingar, men for eksempel utskifting av utstyr likt mot likt som for eksempel å skifte ein termostat, skifte nokre automatsikringar til jordfeilautomater og liknande?

Spurt ${formatDate(1578511497)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavleverksted

Hvilke krav stilles til en bedrift som skal utarbeide prototyper av skap/tavler. Det vil si at tavlen ikke skal ut til kunde, men bygges internt i bedrift for layout. Slik at det er enklere å sette ut jobben til tavleverksted.

Eventuelt om en ikke finner tavleverksted, hvilke krav stilles til bedriften om en må bygge skapene/tavlene selv?

Spurt ${formatDate(1578557775)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.