Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flere strømkilder i TN system

Hei,

Vi har to trafoer som kan forsyne LS tavler i TN system. Det er bare en trafo som er koblet inn om gangen, og det andre skal frakoblet via Scada system. Det skal aldri være to tratoer som er koblet samtidig. I NEK400:2014 (303.2.1.2) er det Figur 3O som viser Systemer med flere strømkilder. Skal vi bruke det? Eller skal vi bruke (303.2.1.1) Systemer med en strømkilder i vår tilfelle i prosjektering?

Takk på forhånd.

Spurt ${formatDate(1568124262)}
Løst Løst
Ex
Messing nipler i plast utstyr

Hei

Finnes det noe krav til jording når en bruker messing nipler i plast utstyr ?

Bakgrunn for spørsmål er at en ønsker og bruke Tranberg nipler i plast armaturer fra Glamox på en offshore installasjon.

Spurt ${formatDate(1568187973)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
koblingsboks, er det lov å forsyne fra to strømkilder til flere kretsere

Hei!

Er det noen steder i NEK400 som fraråder/hindrer strømforsyning fra to strømkilder til flere kretsere i en koblingsboks? Kunder ber om risikovurdering. Er det noen som har sett sånn kobling i en koblingsboks? Hva kan man gjøre til forbedring?

Mvh,

Sun

Spurt ${formatDate(1568046424)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrvakt, krav ved forlengelse av kurs?

Hei, skal flytte ett sikringsskap i en bolig, dvs, jeg må legge om noen kurser, legge nye kabler til første punkt på hver kurs å platetopp kurs er aktuelt og skjøte. utløser det da krav til komfyrvakt? har aldri sett noen særlig diskusjon rundt forlengelse av kabel i den enden.

Spurt ${formatDate(1568050629)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Induksjonstopp

Hei!

Har tenk å kjøpe meg en induksjonstopp med samlet effekt 7400W. Når jeg leser medfulgt skjema Kan denne installeres med enten 2 stk 16A kurser eller kobles i en form for 3 fase der de bruker L1,L2 og N koblet på en ueffen måte uten at de oppgir sikringsstørrelse til dette. Leverandøren skjønner ikke noe og refererer til skjema og spør om jeg er elektrikker eller skal få en elektrikker til å koble dette, men det er i grunn ikke det jeg er på jakt etter da hele pointet er å få opplyst om strømmen fordeles jevnt over de 3 fasene eller om man får skjevbelastning på kursen?? noen som har vært borti lignende???

Spurt ${formatDate(1568055288)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Er det tillatt med koblingspunkt i skjult anlegg uten boks?

Hei, jeg har nylig tatt over en leilighet, etter å ha sett en del uhensiktsmessige el-løsninger har jeg hatt en mistanke om arbeid av ufaglært. Det har ført til at jeg har åpnet en del deksel og stikk for å se på tilstanden i kablingen. Det jeg har sett i 2 tilfeller er deksel som er skrudd rett på murvegg, bak dekselet er det laget et hulrom hvor det kommer 2 stk rør med kabel. Disse er skjøtet sammen med wago klemmer. Er det en innafor løsning? Eller skal det skje i en boks, på eller i vegg?

Spurt ${formatDate(1567865257)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Resistiv spenningsdeler

Hei

Vi har en resistiv spenningsdeler som gir en utgangsspenning på 400 V (over R2) fra et høyspenningskilde (spenning over R1+R2 ?2000 VAC). Kan en anse kretsen for utgangsspeningen som et lavspent system? Eller må denne klassifiseres som et HV system siden denne ikke er galvanisk skilt fra resten av HV kretsen?

Spurt ${formatDate(1568006434)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsskap

Har en utbygger som ønsker å plassere sikringsskap i leiligheter i skyvedørsgarderobe. Jeg ønsker ikke dette, da jeg mener dette er et brudd på FEL §17 Tilgjengelighet for vedlikehold. Jeg mener, til tross for den generelle ordlyden i FEL, at det er et veldig klart nei på å gjøre dette. Utbygger lurer på hvilken del av FEL §17 som brytes. Noen som kan hjelpe meg med noen gode argumenter på hvorfor?

Spurt ${formatDate(1568023991)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
12/24 volt

Er det lov til å legge 12/24 volts anlegg på en hytte selv, er det noen begrensninger med tanke på batterikakasitet, solpanel(er) med 30 volt til regelator?

Spurt ${formatDate(1567661369)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IP2X vs IP2XC i gamle sikringsskap

Hei,

Hvordan praktiserer dere krav til IP2XC i sikringsskap ved ombygning/utvidelse?

Tenker selv at i tavler hvor en bygger om fra gammelt til nytt (likt mot likt iht Elsikkerhet 63) trenger man ikke tenke på dette, så lenge elsikkerheten ikke forringes - derfor ofte godt nok med ASD-deksel.

Jeg har nå en jobb hvor jeg skal skifte fra gamle elementautomater til jordfeilautomater - i tillegg ønsker kunde å splitte opp en sikring (dele lasten på 2 sikringer). Avdekninger i skapet er bortimot fraværende.

Kan man her risikovurdere seg bort fra å bygge om til IP2XC ved å argumentere for at dersom man ikke hadde bygget om eksisterende tavle ville det vært lite hensynsmessig å satt inn en ny sikring etter IP2XC, da resten av tavlen var åpen og dårligere kapslet enn IP20. Og grunnet åpen, dårlig kapslet og med kun en jordfeilbryter oppgraderes hele tavlen med ASD-beskyttelse (IP20) og jordfeilautomater og får en bedre kapslingsgrad enn før arbeidet startet.

Eller hva tenker dere?

Spurt ${formatDate(1567771035)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.