1,. Ved megging fra KV i NEK399 skap, og inn på anlegg så er anlegget tett.
2. Ved megging av anlegg fra samme sted som ovennevnte, men med KV lagt inn (anlegget er ikke spenningssatt av den grunn) så får man fult overslag mellom fas/jord.
3. Dersom man kobler bort N-leder på måleren, og megger iht pkt 2, så er anlegget tett.
Finnes det noe godt svar på dette?
Dette er et nyanlegg, som skal spenningssettes i disse dager
Løst
Hei
Dette er kanskje et dumt spørsmål, og jeg ser at temaet blir tatt opp flere ganger, men jeg spør på min måte slik at jeg kanskje kan forstå.
E-verket har ansvaret for å tilkoble sin kabel i NEK 399 skapet (selv om dette alltid blir en diskusjon)
Når de da på et IT-nett ikke utfører tilkoblingen av klasse II, utløser ikke det da et strengere krav om Ra for oss? eller har jeg misforstått at dette ikke gjelder på deres kabel, men etter KV?
Takk for svar :)
Løst
I henhold til TEK17 § 11-10 skal strømforsyning som skal ha funksjon under brann sikres med sprinkling, eller innstøping av kabler, eller funksjonssikker kabel.
I NEK400 560.7.7 står det at kabler i nødstrømskurser, untatt metallskjermede brannresistente kabler, skal være adskilt fra andre kabler.
Vil det da i praksis si at selv om et bygg er fullsprinklet, må man bruke funksjonssikker kabel dersom kablen ligger på samme føringsvei som andre kabler?
Løst
Hei
I 712.530.4.101 står det beskrevet krav om type B jordfeilvern.
Men unntatt vekselrettere med enkel adskillelse eller i standard NEK EN 62109-1
Vet noen om eksempel på vekselrettere som er i standard NEK EN 62109-1 og som er unntatt krav om jordfeilvern type B?
Løst
Hei!Lurte på om noen kunne forklare meg hva definisjonen på berøringssikkerhet er og om det er en sammenheng med IP-grad, eller om det kun går på skjerming/utjevning mot jord? Tenker på anlegg med systemspenning på 6,3 kV. Gjerne sleng med hvor det finnes informasjon om dette hvis det finnes.
På forhånd takk.
Mvh Tor
Løst
Hei,
Skal isolasjonsteste en HPU. Har målt fra starterskapet til pumpen uten noe problem, men når jeg tester fra starterskapet og tilbake til hovedtavlen hopper målingene vilt mellom 1 Mohm - 2,2 Gohm. Har målt spenningen over kablene med sikringen ute og ser at den ligger 15-30 V. Er det noen som har erfaring med å isolasjonsteste anlegg med slike spenninger?
Normal spenning er 440V 60Hz.Kabelen er 3x1x50mm2 montert på kabelbro.
mvh
Stian
Løst
Er det krav om komfyrvakt i utleielokaler? Mindre frittstående utleielokaler med kjøkken.
Løst
Vi skal legge inntakskabel mellom KV og OV... Noen mener kabelen må ligge i rør inne i vegg?? har aldri gjort det før? er det regler for sånt også?
Løst
Hei...hvis man har 440 V til et bygg med 5 leiligheter som så skal gjennom sikring på 32 Amp. Leilighetene suppleres da med en-faset 230 Volt. Koples det da slik at enfasen tas mellom en av 440 V lederne og N-leder?
Og hvor mange Amp kan hver leilighet bruke? Håper spørsmålet ikke er helt borti veggene..
Løst
Jeg har blitt fortalt at det er krav til frekvensomformer på større motorer. Hvor kommer dette kravet fra? Er det fra en norm eller er det noe DLE krever?
Er det noen forskjell om man er på egnen trafo krets eller om man er lavspennt kunde hos everket?
Løst