| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1568 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9646 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 835 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Normen beskriver "minst to uttak pr 2m kjøkkenbenk"
Ved 6m kjøkkenbenk må man da ha 3 stk dobble stikkontakter, men må disse være innenfor hver 2m eller kan man plassere disse ved behov?
Løst
Gjelder dette kravet kunn høgspent motorere ?
NORSOK E-001
6.6.1 General A.C. motors should be of the squirrel cage, direct on-line start type. Where variable speed/torque regulation is required, converter fed a.c. motors shall be used. d.c. motors may be used for certain applications. The terminals and the earthed frame of high voltage motors shall be provided with contact bolts for application of mobile earthing apparatus. High voltage motors shall have preformed and vacuum impregnated windings and shall be star connected.
Løst
hei
holder på med fagprøven for øyeblikket. I fordelingen så glemte jeg å ta egen krympestrømpe på jord før jeg krympet resten av kabelen. Er det noen krav til at jordingen skal splittest i endeavsluttningen eller kan jeg beholde disse kursene?
bruker 230v it-nett hvis det er relevant
Løst
Det er i mange installasjoner 30mA jordfeilbryter som står foran kWh-måler, dersom man skal sette inn ein ny kurs i desse fordelingane ihht NEK400 823.411.3.3 så skal denne ha eget strømstyrt jordfeilvern på 30mA, er det da tillatt å sette inn 30mA jordfeilautomat som står i serie med 30mA jordfeilbryter som er forankoblet heile installasjonen? Dette er gjort fleire stader fordi det blir ein mykje mindre ombygging av fordelinga enn kva det blir dersom ein må flytte kWh-måler, bryte plombering på måler etc, men spørsmålet er om ein jordfeilautomat i serie med jordfeilbryter kan regnes som EGET strømstyrt jordfeilvern?
Løst
Hei,Vi har en pågående diskusjon her på jobben vedrørende NEK EN 60079-14:2014 punkt 6.1. Denne gir krav til lettmetaller som konstruksjonsmateriale og dets begrensninger i sammensetning ut ifra utstyrets EPL og type materiale det er snakk om. Eksemplene i det punktet er jo en ikke-fullstendig liste men nevner overordnet metalliske installasjonsmaterialer. Jeg har ett eksempel som jeg er usikker på faller inn under denne eller ikke: Vi har en sensor som skal monteres på ett prosessrør enten i sone 0 eller i sone 1. Sensoren er konstruert i rustfritt stål, 316/316L materialkvalitet. Men sensoren blir festet til røret vha. en monteringsbrakett og ett strammebånd som blir klemt rundt røret, omtrent som en slangeklemme. Kunden ønsker at denne braketten og strammebåndet skal være i titan grad 2. Ut ifra hvordan jeg tolker standarden så faller en slik monteringsbrakett/strammebånd inn under punkt 6.1 i nevnte standard og materialsammensetningen til titan (for utstyr i Gruppe II installasjoner) kan då ikke overstige mer enn 10 % for EPL "Ga" (sone 0) eller 7.5 % for EPL "Gb" (sone 1), i vekt, for disse komponentene. Er dette korrekt tolket?Mvh,Eric
Løst
Hei, lurer på om noen har litt info om hva som må være godkjent, og sjekket(og hvor lang periode imellom) på et industrielt el-anlegg. Tenker da som i form av thermosjekk, strømmåling, etterstramming av komponenter etc...takk på forhånd for svar
Løst
Hei
Hvilke fagbrev er aktuell for å kvalifisere til driftsoperatør med elektrofagbevis?
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Løst
Legges pfxp kan man utelukke jordfeilbrytere i anlegg for usakkyndig betjening?
Løst
Hi
How long does it usually take between registering a new user/buying a course, to the new user receiving your Welcome email and access to the course?
Thanks!
Løst
Hei.
Jeg er også utdannet som automatiker.
Hvordan man kan godkjenne utdanning her i Norge?
Er det DSB som står ansvar på det eller ,
Mvh
Pierre Richard
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.