Hei
Vi skal montere nivåmåling i en bensintank.
Ved Is beregning er det meste ok utenom effekt:
Barriere er merket Po=1,1W og giver er merket Pi=1,0W
Utstyr er levert av Afriso ema og blir levert samlet, er dette ok å bruke?
Giver er av type termistor og har ellers Ui=30v og Ii=200mA. Kan denne beskrives som "simple apparatus"??
Begge har ATEX sertifikat fra 2003
Mvh
Bjørnar Larsen
Løst
Hei,
Vi skal installere et instrument i sone 1 som har flere digitale signaler og fiber for kommunikasjon.
Instrumentet er merket ex de (op is). Elektronikken er montert i ex d boksen, mens ledninger for signaler og patche kabel (fiber) går gjennom bushing til terminaler og ST konnektor i ex e boks.
Fra ex e boksen går fiberen i armerte kabler godkjent for farlig sone til sikker sone.
Tidligere har vi brukt fiber konvertere i sikker sone som er sertifiser Ex nA (op is) for å kommunisere med dette instrumentet. Kan de fjernes siden mottaker på andre siden (tilhørende apparat) står i sikker sone?
Løst
Hei
I jordingskapitlet i NEK 440 er det tegnet opp kurve for tillat berøringsspenning (Utp). Det skal være mulig å tegne denne selv vha tillegg A og B i normen, men jeg har ikke klart dette.
Vet dere hvordan man har kommet fram til denne kurven?
Løst
Hei.
Jeg holder på med å se inn på en hybridløsning på en boreinnrettning og lurte derfor på om dere kunne gi litt støtte mtp hvilke regelverk jeg bør overveie opp i mot denne løsningen. Det er en flytende installasjon så det er litt forskjell i forhold til båter som ligger på DP. (Tilgjengelig kraft til boreutstyr, etc). Jeg ser for meg en løsning med at vi skal stenge ned 1 (eller flere) diesel generatorer.
Så fremt jeg kan se så må følgende forskrifter taes hensyn til når en skal prosjektere batterirom:
DNV-OS-201
IEC 61892-6
Når det kommer til reglement rundt DP, så er jeg mer fremmed. Jeg antar at det er noe i MODU-koden, IMO, DNV og Sjøfart, men jeg har ikke noe spesifikk retningslinje på hva jeg skal se etter. I tillegg til disse reglementene så har rederiet sine egne WSOG som må taes hensyn til.
Tips og erfaringer mottas med takk.
Løst
Hei
Kan man plassere overspenningsvern etter hovedbryter i etasjefordeler i leilighetsbygg?
Det vil da ikke bli plassert egne overspenningsvern i hver leilighet, men et felles f.eks for 4 leiligheter.
Det skal plasseres overspenningsvern i hovedfordeling i kjeller.
Løst
Hei!
Vi er med i bygging av en ny skole hvor det skal støpes en bunnplate i kjeller (70x30 meter) av fiberarmert betong. Det vil si uten vanlig kamjern armering.
Vi legger vanlig ringjord med nødvendige tverrforbindelser for hver 20x20 meter og tilknytter armering i fundamenter.
Spørmålet er: Trenger vi å legge et maskenett i den fiberarmerte betongen utover dette?
Jeg spør fordi en elektroentreprenør hadde vært med på et tilsvarende prosjekt hvor de hadde lagt et maskenett av kamjern i tillegg, som hadde maskevidde 6x6meter.
Vet ikke om det har noen betydning, men i vårt tilfelle står Hoved IKT rom i kjeller vegg i vegg med Ventilasjonsrom hvor det er en del store frekvensomformere......
Løst
Har fått en forespørsel om å montere innedel for varmepumpe i sone 2 på flyterigg. Planen er å kople tilførsel over ESD systemet slik at strømtilførsel til anlegget blir slått av ved laveste nivå av gass deteksjon.
Er prinsipielt mot slik installasjon men kan ikke umiddelbart se at det bryter mot noe regelverk? (DNV Sertifisert flyterigg på Norsk sokkel) Har jeg oversett noe i denne forbindelse eller lar det seg gjøre?
NB! Er i utgangspunktet ment å være midlertidig installasjon i forbindelse med ombygging av HVAC anlegg. Men slike installasjoner har jo en lei tendens til å bli permanente.......
Løst
Hei!
Er det noen som vet om et norsk firma som forhandler EX-armaturer?
Løst
Tar opp litt dette med ekom vs. elektroinstallatør igjen.
Fra Nkom.no:
Unntak fra dette er installasjonav elektronisk kommunikasjonsnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet erspesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse.
Eksempler på systemer som utløser krav om at arbeidet utføres av autorisert virksomhet erregulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler, i tillegg til kabel-TV-nett, fibernett og datanett.
Regulerings-, alarm- og styringssystemer som SD-anlegg, KNX, xComfort, brann- oginnbruddsentraler mm. er også regulert av DSB og DIBK, men deres regelverk omfatter ikkeinstallasjon og vedlikehold av ekomnett. Installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes avNkoms regelverk.
Har godkjenning som elektroinstallatør og vi har mulighet til og starte med SD-anlegg.
Som skrevet i siste avsnitt over her, så står det at SD-anlegg mm. er også regulert av DSB og DIBK. , mens installasjon og vedlikehold av ekomnett omfattes av Nkoms regelverk.
Hva menes med dette? Kan vi påta oss arbeid med programmering og bygging av SD-anlegg uten ekom autorisasjon?
Løst
Hei, vurderer å øke sikringsstørrelse på stigerkurs til bolig pga. trøbbel med overbelastning til tider.
Jeg har oppgitte kortslutningsstrømmer i inntak fra nettleverandør, men denne boligen er 80-90m unna selve inntaket på låven. Lurer da på hvordan jeg går frem, må jeg da benytte formel for IT-system med egen transformator, altså Ijf 2p min = 0,95 Un / 2 x 1,2 x (Zytre + rfase + rPE) x l) ? Ettersom det ikke er noen forankoblet jordfeilvern, og det ligger PFSP som stigerkabel? Alt er jordfeilautomater i selve boligen, men dette har vel ikke noe å si sålenge stigeren ikke har jordfeilvern?
Så jeg må sjekke at vernet slår ut før 5 sekunder (utifra nedregnet Ik3pmaks fra hovedinntak til bolig), og at sikringens I5 er lavere enn den minste kortslutningen/jordslutningen(?) på tampen av stigerkabelen hvor den ender opp i boligen? + At bryteevnen på vernet er over utregnet Ik3pmaks såklart.
Jeg ville helst ikke gjøre det enkelt og bruke installasjonstesteren her, ettersom jeg vil ha så nøyaktig verdi som mulig.
Løst