Hei
Kan utgående kurser/sikringer ha bryteevne 6 kA, mens overbelastningsvern har på 10 kA, viss kortslutningsstrømmene kan være opp i 10 kA?
Takk
Løst
Hei,
Trenger faglig input på en case med jordfeil.
Målte jordfeil mellom jord og fas i fordelingstavle(leilighet 2.etg) 230/230V(normalt 132/230V). La ut hovedsikring i hovedtavle(kjeller) og målte på nytt fas/jord - 70V. Jordfeil er lokalisert på trafokrets av nettselskapet.
Jobb som skal utføres er bytte av hovedsikring kjeller:
- Leilighet er pusset opp og har jordfeilbrytere på 30mA på alle forbrukerkurser i henhold til NEK400:2014- Sikringskap leilighet er er gammelt A -skap, med ny rehab sats.- Stiger fra hovedtavle er PN 2x10mm2 som ligger i metallrør(uisolert). Ligger sammen med to andre stigere med felles jordingsleder til de andre etasjene(eksisterende installasjon i gammel bygård).- Hovedsikring for leilighet er uZ på 2x35A
Hovedsikring skal byttes og erstattes med 2x32A automat og det settes inn overspenningsvern.Siden det ikke er forsterket isolasjon på stiger(NEK400, kap. 412), berøringsspenning overstiger 50V og kursen er 32A er det vel et krav om å sette inn jordfeilbryter på stiger for å garantere automatisk utkobling ved første jordfeil(3 x etterfølgende jordfeilbryter for å oppnå selektivitet, NEK 400 536.3)? Hele installasjonen endres/reguleres til ny forskrift og dette er vel å anse som et minimum for å gjenbruke stiger?Det beste hadde vært å byttet stiger til feks PFXP, men dette er nærmest umulig og nåværende eier vil heller ikke påkoste dette
Løst
Hei, lurer på om man må melde inn/sende inn samsvarserklæring om man bytter brytere i eget hus/leilighet til smart brytere/dimmere (F.eks Fibaro eller Xcomfort).
Forstår det slik at man ikke behøver å melde det inn noe så lenge det kun er snakk om å bytte brytere til en annen type så lenge vern og kabler ikke blir endret?
Løst
Har ett gammelt ventilasjonsanlegg som jeg går over i ett gammelt anlegg i EX område. Der legger jeg merke til at termostater,trykkbrytere og NTC temp sensor ikke er ATEX merket. Hører med folk på jobben og får da svar at dette går under ''simple apparatus''. Men det er i hovedsak NTC sensoren som jeg er usikker på. Går denne under ''simple apparatus''? Alle kretsene er sikret med Exi skiller.
Løst
Hei!
Har fagprøve nå, og har fått automasjonsoppgave der jeg skal ha styring av garasjeport fra to steder.
Så skal jeg også ha ett lys som skal være på mens port går opp eller ned, det er greit.
Men jeg skal også ha sånn at lyset skal være på i 1 minutt etter port har blitt stoppet, jeg får ikke til dette så er det noen som vet hvordan du får til dette?
Tenkte å bruke ABB E234 CT-MFD tidsrele for å få til dette.
Løst
hei
hvor finner man kvalifikasjonskrav til driftsleder?
og hvor finner man at det ikke er kvalifikasjonskrav til driftsansvarlig?
hilsen Trond
Løst
Hei!
Jeg har vært ansatt som såkalt bedriftselektrikker i over 10 år og drevet med vedlikehold på virksomhetens lavspenningsanlegg. Jeg ble den gangen godkjent av DSB etter innsending av fagbrev og annen relevant praksis, tatt FSE-kurs inkl. førstehjelp vært år. Vi har ikke fast ansatt installatør og jeg leier inn tjenester ved bygging av nytt El-opplegg.
Når jeg leser FKE finner jeg ikke begrepet bedriftselektrikker og dermed vet jeg ikke hvilke plikter jeg har.
Er begrepet bedriftselektriker gjort om til noe annet ord?
Takker på forhånd for svar :)
Løst
Hei, sitter og skal designe et system med en 55kW frekvensomformer. Skal implementere en nødstopp. Systemet er veldig enkelt og omformeren skal kun kontrollere en solenoid ventil foruten motoren. Vi bruker vanligvis sikkerhetsrele, men for å implementere dette her så må vi da lage et eget skap kun for dette.
Har lyst til bare å koble nødstoppbryteren direkte i STO modulen på omformeren, vet at dette virker men er usikker på regelverket. Klarer ikke å finne noe om dette.
Er det noe regelverk som sier noe om bruken av sikkerhetsrelee?
Løst
Hei,
har en jobb med å oppgradere fra element- til jordfeilautomater hos kunde. Anlegget er lagt opp med PFXP skjult. 1,5mm2 tilkoblet 15A b-kar vern. Ønsker å øke elsikkerheten ved å tilnærme meg dagens krav mtp Iz.
Er redd 10A c-kar JFA vil utløse store frustrasjoner hos kunde (som heller ikke ønsker å bygge om hele anlegget sitt), 13A kunne vært en mulighet (møtes på halvveien).
Noen synspunkter?
Løst
Hei,
Jeg kom over en tråd under "kvalifikasjoner" her på forumet der der spørres om hvem som kan utstede samsvarserklæring.
Svaret fra forumsleder var at faglig ansvarlig/installatør har ansvaret, men oppgaven kan utføres av de vedkommende bemyndiger. Og at selskapet må være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
Da jeg spurte om dette gjaldt for Z-015 samsvarserklæring også, ble jeg henvist til dette tema.
så spørsmålet mitt er, hvem kan utstede Norsok Z-015 samsvarserklæring?
link til over-nevnt forumtråd:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Kvalifikasjoner/Samsvarserklaering
Løst