Hei
Lurer litt på regelverket angående om en skipselektriker (ETR) med fagbrev i Elektrikerfaget + maritim modul har lov til å utføre elektrisk installasjon i egen bolig.
Har hørt flere med samme utdanning og jobberfaring har fått tillatelse fra DLE, men det virker som det kommer litt ann på dagsformen hos DLE. Jeg fikk først tilbakemelding om at jeg måtte sende fagbrev og også dokumentere "3 års erfaring med bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg."
Fikk da til svar: Praksis fra drift og vedlikehold av installasjoner på båt regnes ikke her som relevant praksis. Du må vise til praksis på husinstallasjoner.
Burde egentlig ikke erfaring fra båt der vi har både bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg være godt nok? Om jeg hadde jobbet som elektriker på ett skipsverft der det ble utført nybygg av båter hadde slik jeg forstår DLE godkjent dette.
Løst
HeiUtløser fremlegging av ny kurs internt i boligen krav om melding? Jeg trodde man sender inn melding kun ved arbeid i målepunkt/endring av OV. Men jeg har en kollega som påsto at alle nye kurser skal meldes uansett sikringstørrelse. Jeg ser derimot at flere nettselskaper krever melding ved fremlegging av 1 fase stikk over 20A. Er dette myntet på Elbil ladere eller? Hvor er dette hjemlet i forskriften?
Løst
Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.
Noen som kan forklare motorskiltet?
Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.
Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til
Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5
Løst
Hei
Trenger litt bekreftelse på dei litt forskjellige exd-nipplene
Vi trenger å lage litt praktiske retningslinjer her ombord på exd-nippler
Har lest gjennom nek 420 og sett på kravene, men ønsker en litt enklere tilnærming, som kan beskrives med noen få linjer....
EXD- Through gland : Brukes nesten bare til uarmert kabel, vet det er unntak....
EXD-Kompresjon : Brukes til armert kabel under forutsetning av kabel er 3m lang, tidligere var det krav til volum på kapsling, er dette ennå gjeldende? Eventuelt flere krav
EXD-Kompound : Kan brukes til alle typer armert kabel BFOU/RFOU
Noen kommentarer.......
Løst
Hei. Jeg har alltid hørt at det skal være min 10 cm fra kledning på husvegg bort til nærmeste leder på forsyningsiden inn i trakta. Står dette skrevet noe sted?
Løst
Hei,
Vi har en kabel-tv leverandør som mener det er vårt ansvar å ha jordklemme i EKOM feltet til deres utstyr. Jeg klarer ikke å finne noe sted det står nevnt i 399.
Er det noen andre som vet hva som er krav/praksis?
Løst
Er det krav til installatør i bedrift som bygger, vedlikeholder, oppgraderer og modifiserer midlertidig utstyr?
Grunnen til at jeg spør var at jeg fikk høre at en bedrift som driver med nettopp dette ikke har registrert installatør.
Jeg sjekket litt i Z-015 og i denne kan det virke som om det stemmer.
Vedlegg E E.1 bokstav c) sier:
c) Leverandør eller bruker av utstyret skal ha en sakkyndig installatør (høyspenning eller lavspenningavhengig av installasjon og utstyr) i sin virksomhet, eller avtale med ekstern installatør om installering ogvedlikehold av utstyrets elektriske utrustning.For containere eller utstyr som ikke inneholder høyspenningsutstyr, kan dette arbeidet utføres av registrertbedriftselektriker.
Noe som, hvis jeg forstår rett, betyr at en bedrift uten installatør kan bygge kontainere med flere hundre ampere fordelinger osv. så lenge dette er for midlertidig utstyr å regne, stemmer dette?
bokstav d) viser videre spesielt til FKE §13 elle §14 for personell som utfører dette arbeidet, men da denne er utgått er det vanskelig å finne igjen hva som sto her.
Og hva menes med registrert bedriftselektriker? Er det bedrifter registrert elvirksomhetsregisteret som menes?
Løst
Hva er hovedgrunnen til jordwire i grøft?
Løst
Ser på kurs hos dere ifm bli sertifisert(Person), termografør iht. NEK 405
Dere skriver:
Kurset tilfredsstiller kompetansekravet i NEK 405-1 for sertifisering av termografører, så kurset passer godt for personell som ønsker å bli sertifisert som termografør hos NEMKO eller hos DNV.
Om person som tar dette kurset kun har hatt fagbrev i 2 år, selv om han er sertifisert, kan han da fungere som termografør iht 405, ?
REF:
§ 9.Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg
Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.