Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Flytting av maskin

Hei.

Så var det maskinforskrofrene igjen da. Jeg har lest elsikkerhet 66 og 68 men er fortsatt usikker på noen småting

Bedriften jeg jobber for skal til å flytte noen maskiner (dreiebenker, kappsager, osv) og vi har en diskusjon om vårt ansvarsforhold ved flytting av disse. Dette er eldre maskiner, kunden har ikke lagt frem dokumentasjon på de og ingen CE merking som jeg kan se. Maskinene skal flyttes fra et lokale til et nytt hvor vi har lagt opp nytt elektrisk anlegg.

Tilkobling skjer på rekkeklemmer på selve maskinen, altså ingen skillebryter etter sikring i tavle.

Hvilket ansvar påtar bedriften seg ved flytting og tilkobling av disse maskinene?

Spurt ${formatDate(1517305389)}
Løst Løst
Ex
Ex ksone rundt tankanlegg

Hei.

Jeg håper dere kan hjelpe meg med noen synspunkter rundt installasjon av ett tankanlegg.

Kunden har ett område på 15x15 meter hvor de har plassert 13 tanker med ett samlet volum på 434 m3 med forskjellige typer væsker.

Væsken som er mest kritisk og grunnen til at vi stiller spørsmål rundt dette med EX soneinndeling er en væske som er kategorisert som Kategori 3. Stoffet har samme flammepunkt som flybensin (jet-Fuel), 40grC. eier av anlegget mener det ikke er krav til EX sone klassifisering av væsker i kat 3 så lenge de oppbevares ved temperatur lavere enn flammepunktet som i dette tilfelle er 40grC, samt at det ikke foreligger spesifikk fare for aerosoldannelse/forstøving og dette mener de at det ikke gjør. Anlegget er plassert utendørs.

Inn forbi ringmuren (50 cm høy) som brukes som en lekkasje hindring er det plassert 5 pumper som skal brukes til å frakte væsken fra tank til tank eller til tankbil. Motorene til pumpene er ExD da disse stod i ett annet område før som var EX sikkert område, men skal igjenbrukes i dette tilfelle.

En underfordeling (NON EX) er plassert ved ringmur som forsyner alt av pumper, styring samt andre ting i området.

Hvordan ville dere kategorisert området?

Spurt ${formatDate(1517386255)}
Løst Løst
Ex
Kvalifikasjon til personell som utfører arbeid

Hei.

Jeg lurer på hvilke krav det stilles til personell som skal utføre arbeid innenfor reparasjon og installasjon av Ex-utstyr i en Ex-sone.

Mvh.

Fredrik

Spurt ${formatDate(1517213398)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ny kabel til garasje

Hei. Kjøpt hus, og tenkte å legge opp mer strøm til garasjen. Vil i den forbindelse drøfte noen ulike forslag til løsning, å få innspill på beste løsning.

Info: 3x63A OV IT-nett. Ønsker 3x40A til garasjen (el-bil + forbruk i garasje).

Kabel må legges utvendig på en hvit murvegg ca. 10 meter, før den eventuelt kan gå i bakken til garasjen. Tipper totalt 25-30 meter kabel. Planen er å etablere et lite sikringsskap i garasjen.

Forslag 1: Legge PFSP 3x10mm2.

Fordeler: Kabelen er mer mekanisk sterk og tåler vel sollys bedre. Noe billigere kabel, men det betyr ikke noe.

Ulemper: Ikke dobbeltisolert kabel.

Hvis jeg legger PFSP må denne helst sikres med jordfeilbryter i sikringsskapet i huset. Jordelektroden er vannrør, og jeg har ikke kontroll på hvor god denne er. 40A krever da egen elementautomat (skal ha Eaton utstyr) med jordfeilbryter som egen enhet ved siden av (bygger 7 moduler). Dette er naturligvis uheldig. Tenker også å slå ned et jordspyd når jeg først graver en liten grøft til kabelen. Tenker å koble jordspydet til jordskinna i skapet i garasjen, - noen tanker rundt dette? Er vel greit det når kabelen har 10mm2 tverrsnitt på jordlederen.

Forslag 2: Legge PFXP 4G10mm2.

Fordeler: Dobbeltisolert kabel, kan kobles rett til 40A automatsikring, og ha jordfeilbrytere på hver kurs i garasjen istedenfor.

Ulemper: Tåler mindre, må legges i rør i bakken (gjør vel ikke så mye? Hvordan best forsikre seg om at røret ikke får vann i seg, så det fryser?)

Her sparer jeg jo plass i sikringsskapet, men kabelen tåler jo naturligvis noe mindre, og må legges i rør. Også her tenker jeg å slå ned jordspyd som jeg tilkobler i skapet i garasjen.

Hva anslår folket som best løsning? Eventuelt andre forslag mottas gjerne :-)

Spurt ${formatDate(1517233735)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-nett - Beregne ny Ik i sikringsskap med oppgitte Ik i tilknytningsskapet?

Hei!

Kan enn beregne ny Ik3pmaks i sikringsskapet med enkle formler(MHB), når enn har oppgitt Ik3pmaks og -min i tilknytningsskapet?

Spurt ${formatDate(1517171342)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kondensatoreffekt

Jeg mener å huske fra restteorien i læretiden min at på IT-anlegg, så sant man ikke har noen stående jordfeil, får man strøm gjennom seg ved å ta på fase + jord, grunnet "kondensatoreffekten" (rett meg om det ikke kalles "kondensatoreffekt") mellom fasene og jord på større anlegg. Altså, strømmen vil feks vandre fra L1 -> gjennom personen -> jord ->"kondensatoreffekt" til L2 og/eller L3.

Og at grunnen til at man ikke får strømgjennomgang på mindre IT-anlegg med egen trafo er fraværet av "kondensatoreffekten". Ved å ta på fase og jord på et slikt anlegg vil man ikke får en krets pga null "kondensatoreffekt" og en fungerende disneuter.

Stemmer dette?

Vil det også si at om vi tenker oss et totalt fravær av denne "kondensatoreffekten" på større anlegg. Så vil det resultere i at man uten problem kunne berøre en fase + jord her også, siden vi fortsatt også da ikke har en krets? Eller er det andre faktorer som spiller inn?

Venter ivrig på svar siden flere av mine bekjente mener dette er absurd!

Spurt ${formatDate(1517175943)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Må installatør være på stedet?

Hei. I forbindelse med at jeg ser mange "konkurrenter" jobbe i gråsonen, og spesielt der hvor det kommer elektrikere hit å jobber fra en helt annen del av landet, og uten installatør med seg. Mener å ha lest i bladet elsikkerhet noe om at installatøren må være på stedet for å ivareta sine plikter, og at det er fysisk umulig å være installatør for flere mann i en annen del av landet.

Noen som har noen formeninger rundt dette?

Spurt ${formatDate(1517211972)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav ved arbeid i tavler

Hei, har et spørsmål i forhold til dette med arbeid i tavler osv.

Hvis for eksempel jeg skal legge opp en ny kurs i en tavle. Må det da alltid være meg og en annen til stede? Kan forstå dette siden jeg fortsatt er lærling, men er dette tilfelle hvis man er faglært?

Kan kanskje se for meg at det er en grense for når man må være 2, dette kommer kanskje ann på hva som er forankoblet på tavla. I vanlige sikringsskap hjemme hos fru hansen må det vell ikke være 2 stk, men hos oss på industrien hvor det godt kan ligge en effektbryter foran på 500A og med høye kortslutningsstrømmer er det vell litt strengere krav?

Mvh

Lærling

Spurt ${formatDate(1517056995)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel i rør

Jeg lurer på om det kan være lov å legge kabel av typen pfxp gjennom ett varerør som det ligger ett kaldt og ett varmtvannsrør av plast. Røret er ca 20cm langt og det er god plass inne i varerøret, så jeg antar at temperatur ikke vil bli ett problem.

Spurt ${formatDate(1517155545)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektroden manglet. jf. FEL§ 19

Hei! har fått vedtak om mangel av jordelektrode. Jeg bor i et gammelt rekkehus fra ca 1951 der ingen har egen jordelektrode. eneste jorda jeg har hatt er på vannrøret. så spørsmålet mitt er da om det er tilbakevirkende kraft på att det ikke ble installert egen jordelektrode på 50 tallet?

Spurt ${formatDate(1517168788)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.