Hei!
Jeg har et spørsmål som går på regler i forhold til data/TV i hybel. Jeg bygger hybel i kjeller i privat enebolig der alt er etter forskrifter i forhold til eget tilknytningsskap (egen strømmåler)seriekoblet brannvarsling osv. Hybelboer har fri tv og datalinje som går på meg. Er det da krav om eget data/tvskap i hybel?
Mvh Ingunn
Løst
Hi. Har antagerlig blitt oppmeldt 2 ganger paa dette kurset, da jeg allerede er ferdig med dette ( 28/29 juli 2017)
Løst
Kan man droppe jordfeilbryter type B om man har en ladestasjon med innebygget DC lekkasje deteksjon?
Løst
Jeg er elektriker og skal montere spotter i egen bolig.
Trenger jeg forhåndsmelde dette til kraftlag?
Hvilke installasjoner må man forhåndsmelde og hvilke trenger man ikke?
Løst
Hei. Lurer på om noen her kunne gitt en god forklaring på dette:
1) Går en prosess under maskin eller en fast installasjon? Hvor går eventuelt grensen mellom maskin og installasjon? (tenker reguleringsprosesser)
2) Noen som har en forklaring med eksempler på hva en utsatt ledende del er?
3) Noen som har en forklaring med eksempler på hva en annen ledende del er?
Løst
Hei
Lurer litt på tolkning av NEK 400 avsnitt 412 Beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon og da spessielt 412.2.4.1.
Grunnlaget bak dette er PFSP i rør der man ikke benytter jordfeilbryter forran kabel for å sikre berøringsspening <50V.
Altså, går PFSP i rør med strøper på lederne frem til første jordfeilbryter som klasse to?
(IT-nett, stiger til garasje).
Løst
Et par kurser fra sikringsskap i bolighus til lite anneks ( ca. 7 meter fra bolighus) med bad, kjøkken og soverom.
Forankoblet felles jfb. Skal det da etableres egen jordelektrode for anneks og hvordan i praksis utføre dette da anneks ikke har egen underfordeling? TN-c-s 400v.
Løst
Kan tilkobling av jordingsmuffe avløp tilkoblast i sikringskap inne, eller må den koblast i tilkoblingskapet utvendig?
Løst
Det skal installeres 3 elbilplasser i garasjen. Dimensjoner og beskriv utførelsen av installasjonen. Plassene skal forsynes fra hovedfordeling i garasje. Avstand fra fordeling til elbilplasser 30m.
Lag en risikovurdering for hele installasjonen som inkluderer dimensjonering av kabel og vern. Lag en beskrivelse av sluttkontroll som inneholder forventede måleresultater.
Løst
Hei, har en eldre motor jeg som er merket EX sd 3n G
Lurer på om koblingshuset er d kapsling siden andre bokstav er vel sekundær kapsling (koblingshuset.) Og finner ikke noe ex beskrivelse på bokstaven s som kapslingsgrad noen steder.
Vet noen hva dette står for?
Tony
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.