| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9575 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Håper noen kloke hoder kan hjelpe med dette problemet. Dette er kanskje ikke riktig plass og stille denne type spørsmål men jeg prøver.
Litt info:
Frekvensstyring av sentrifugalpumpe til vannforsyning.
Motor: 3kw
2900min-1
9,7A
Frekvensomformer: omron 3g3mx2 3.7kw
Spennning: 238V uten belastning
220V med belastning
Merk at tilførselskabel frem til frekvensomformer er ca 200 meter lang. Fra frekvensomformer til motor er kabellengd ca 5 meter.
Problemet er at strømtrekket øker ved bruk av frekvensomformeren. Dette ligger på mellom 10-11A og virker som det øker sakte oppover. Frekvensomformer tripper etter kort tid pga overstrøm. Når motor kjøres uten frekvensomformer går motor som normalt og har et strømtrekk under merkestrøm.
Bærefrekvensen er endret til 2khz og responskurve er endret til U-rampe noe som gjore strømtrekket noe mindre men ikke under merkestrøm. Før dette ble endret var strømtrekket på hele 17,5A.
Motor er koblet riktig og basis innstillinger på frekvensomformer er riktig innstilt. Frekvensomformer har blitt testet på en annen motor og der fungerer dette som normalt.
Hva skyldes dette økte strømtrekket? og evt hvilke parameter utover basis parameter må evt endres?
Løst
Hei, Jeg har egentlig et dobbelt spørsmål.
1: Hva kan man som ufaglært gjøre med EL-annlegget på fritidsbåter. Jeg leser det slik at man kan gjøre jobber på utstyr opp til 200VA ( 16A ved 12v). stemmer dette?
2: Jeg er Utdannet maskinsjef på teknisk fagskole, jeg har løst 1. maskinistsertifikatet før jeg sluttet å jobbe på skip, men jeg har jo den samme teoretiske utdannelse som en maskinsjef. Hva kan jeg med denne utdannelse utføre av drift, tilsyn og endringer på el anlegg på fritidsbåt?
Løst
Kan en innleid driftsleder til et kraftverk stå som faglig ansvarlig for arbeid med lavspent installasjoner i kraftverket?
Løst
Hei.
Eg har eit lite dilemma. På grunn av plassen i eit sikringskap. Garo har ladebokser med jordfeilbryter og ladebokser med sikring. Eg har plass til ein sikring i sikringsskapet eller ein jordfeil bryter i sikringsskapet.
Dette er eit TN anlegg. Eg føler det mest riktige vil vere og sette sikringen i skapet og lader med jordfeilbryter ute.
Noen innspill på dette?
Løst
Hei, sliter litt med å skjønne forskjellen på Profinet og Industrial Ethernet. Hva er egentlig forskjellen på de to?
Er automtiker lærling :)
Løst
Hei,hva sier kravene til å legge slik varme matter fra megaflis?https://megaflis.no/veria-varmematte-100w-4m2.htmlDe reklamerer med "trenger ikke elektriker". Dette er etter min oppfatning motstridig ihht FEL.
Løst
NEK399 setter krav til svakstrømsdel i tilknytningskap. Jeg har forstått at dette kan løses på annen måte enn NEK399, etter avtale med kunde/sluttbruker. Stemmer dette? Kan det også avtales at svakstrømsdel kan droppes? (F.eks på hytte langt fra "allfarvei")
Løst
Hei,
Er det lov å sette opp en kurs la oss si til en garasje eller annet, ute i tilknytningsskapet?
Eller må kursen komme fra innvendig sikringsskap?
Løst
Hei!
sliter med kunne fortsette offshore fse kurset (fast track). Er på siden "hva er god sikkerhetskultur?". Har trykket på alle "El-arbeiderne" og lest hva de mener, men klarer ikke fortsette! Hva gjør jeg?
Løst
Det skal installeres 3 elbilplasser i garasjen. Dimensjoner og beskriv utførelsen av installasjonen. Plassene skal forsynes fra hovedfordeling i garasje. Avstand fra fordeling til elbilplasser 30m.
Lag en risikovurdering for hele installasjonen som inkluderer dimensjonering av kabel og vern. Lag en beskrivelse av sluttkontroll som inneholder forventede måleresultater.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.