Hei!Har vært på diverse ulike plattformer.Når man kjøre nødtavle alene kun fødet fra nødgenerator, og deretter ønsker å fase nødtavle sammen med hovedtavle skjer følgende:1. Synkroskop går mot klokka, noe som tyder på at nødgenerator går for sakte.
2. På regulator tar man alikevel NED , og da vil etterhvert synkroskopet gå med klokka.
3. Etter at alt er samlet, ønsker vi å ta last av nødgenerator og legge ut nødgeneratorbryter.
4. Dette gjøres også med NED på regulatoren.
Spørsmålet mitt er:Hvorfor er regulatoren motsatt når man skal fase nødgenerator mot hovedkraften?Har fått en forklaring på dette før, men husker det ikke i farten!
Løst
Er det krav til avlåsning av heismaskinrom offshore?
Hvor finner man kravet ?
Hva slags nivå på låser er kravet ( MK? )
Løst
Slik jeg har forstått det så er ammoniakk en eksplosiv gass i gruppe IIA med tenntemp. på 630gr.C. Et kompressorrom blir vel da klassifisert som EX-rom. Hvilken sone skal en bruke? Må en bytte de gamle tavlene eller kan en montere inn automatisk utkobling ved gassutslipp?
Hva med gamle stige-kabler som går igjennom slike rom, må en gjøre noe med de?
Løst
Hei.
Ifm prosjektering av nytt vekstedbygg kommer følgende problemstilling opp: Det skal støpes ned en stor metallplate i sveiseverkstedet. Deler under reparasjon vil bli midlertidig sveiset fast til denne. Spørsmålet er om vi skal utjevne denne metallplaten til armering / hovedjordskinne eller ikke. Nettsystem TN 400V.
Hvis vi utjevner metallplaten til jordingsanlegget lurer vi på om sveisestrømmene som vil flyte gjennom metallplaten vil kunne forårsake feilstrømmer i resten av anlegget.
Hvis vi velger å isolere metallplaten fra jordingsanlegget er vi bekymret for mulig potensialforskjell mellom metallplaten og andre ledende deler i bygget / el.installasjonen, og mulig fare for personsikkerheten.
Er det noen som har erfaring eller kunnskap om dette er vi veldig takknemlige.
Løst
Hei Har et lite dilemma, og trenger noen råd.
Jeg er tibydt en lærerjobb.
Hvordan kan en forsvare det å evt sitte som FA i en liten virksomhet med totalt tre stykker, og samtidig være lærer?
Ref Fek kap2,§5: Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.
Er dette primært myntet på å ha rollen som FA i flere virksomheter?En vil jo uansett (etter min oppfatning) tilfredsstille kravet til tilgjengelighet innenfor virksomhetens kontortid,,, tlf, mail.Kan evt rutiner i virksomhetens IK-system forsvare en slik løsning?
Løst
Hei,
Eksisterer normer og standarder for funksjonssikre kabler? (ikke hvor et skal benyttes, men krav til ytelse etc.)
Finnes det standarder for funksjonssikre sikkerhetsbrytere/ koblingsbokser? (i betydning av at disse forsyner spenning i en gitt tid under en brann)
Løst
Var på en kontroll og målte IK2pmax på inntak (L1: 905A, L2: 862A, L3: 839A, ta høyde for sikkerhetsmargin) og omregnet blir da IK2pmin 637,64A
I tilbakemelding fra nettselskap er IK2pmin oppgitt til 0,8kA
For anlegg har dette medført at beregninger av anlegg ikke stemmer og i verste fall kan havne utenfor.
Andre som har opplevd det samme?
Hvordan gå frem?
Løst
Hvor kan man få tak i eldre forskrifter, fra Rødboka til feb-91 og 98 osv.?
Løst
Hei. Vi har en diskusjon gående her på jobb som det hadde vært fint å få flere inspill på.
Når vi har en rosemount trykk transmitter med enkel ventil blokk under som dekker bare under H-trykksleggen (L-leggen åpen og ikke tildekket) Er det da krav til at transmitterene skal ha 4 stk bolter igjennom der hvor membranen sitter? På noen vi har er det bare brukt 2 stk bolter igjennom ventilblokken og opp i transmitteren, mens på L-trykks siden der det ikke er ventil blokk er det ikke satt inn noen skruer. Disse transmitterene står på 80 bars naturgass trykk.
Takk for svar.
Løst