Hvorfor jorder man den ene fasen på sekundær siden av en trafo i et styreskap?
Hva skjer hvis det blir brudd i hovedjordledningen?
Løst
Er det tillatt med 400V IT nett i næring
Løst
Tidligere i FKE så var det beskrevet at hvis en hadde GR.L og en sko jobbe med drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, så måtte en ha tilleggskompetanse.
Hvor og hvordan er dette beskrevet i FEK?
Løst
Hei
Jeg er på et instrument kurs hos en stor leverandør til industrien. Her har vi fått opplyst at om vi kobler et Ex i instrument til et non-Ex i poser supply så har vi ødelagt Ex i sertifiseringen på instrumentet.
Dette er helt nytt for meg, har hatt flere Ex i kurs hos dere men kan ikke huske at dette har vært nevnt.
Så lurer på om info'n vi har fått på kurset stemmer?
mvh
Mikael Lilleby
Løst
hva slags tversnitt blir brukt på jording av ventilasjonsanlegg I bolig?
Løst
Hvis et firma har byttet eierskap, organisasjonsnummer, og deler av navnet, men har ikke opphørt eller blitt konkurs.. kan kunde fortsatt kreve å få utlevert samsvarserklæring 4 år tilbake?
Løst
HeiVi har en kunde som eier et eget bygg. Hovedfordelingen / hovedtavla i dette er i et eget lukket rom, og alle strømførende deler er bak tilhørlig kapsling.I det samme rommet er det plassert en maskin med et pumpeanlegg, den daglige betjeningen av denne foregår fra utsiden, men service og vedlikehold skjer da inne i hovedfordelingen.Tilbake i dagene (1995) synes jeg å erindre at det var nærmest forbudt å oppbevare annet utstyr i hovedtavla.Det jeg lurer på gjelder dette fremdeles, eller er forbudet erstattet med en risikoanalyse?Takk for svar
Løst
Er det godkjent i hht NEK 400 med under-fordelingsskap (skap for moduært utstyr, jfa o.l.) i plast/plastlignende utgaver i bolig, i landbruk?
Løst
Hei
Har et industriområde med flere bygninger.
Fra e-verkets 400V trafo går det en grønnkabel 240 kvadrat inn til ei tavle på en OV/KV eller bryter (litt usikker). Det er her altså TN-C inn i skapet. Det står kun 1 komponent i dette skapet. Fra dette skapet går det videre en 3+j til ei annen fordeling (går altså TN-C videre til den andre fordelingen).
1. Er dette ok, eller må PEN splittes her?
Fremtidig skal det legges en ny kabel fra denne første fordelingen videre til ei fordeling i et nytt bygg med 400V TN.
2. Ettersom at første fordeling vil ha to kabler ut, må PEN splittes her?
3. Kan man benytte dette som et slags fordelingsskap for spenning/nett ved at det i dag går videre til eksisterende skap (fordeling 2 i denne sammenheng) gjennom en 3+j, for senere å legge en 5-leder til det nye bygget?
I andre fordeling kommer det TN-C inn fra første fordeling fordi alt utstyr tilkoblet er 400V. I denne fordelingen (altså andre fordeling) går det en kabel ut til en 400V - 230V trafo og videre til et 230V skap (IT-nett). Samtidig går det en kabel fra denne andre fordelingen til et tredje fordelingsskap med TN 400V.
Slik er det:
Trafo 400V TN-C---> 1.Skap med kun 1 bryter/sikring (TN-C videre)---> 2.Skap 400V TN-C---> 3.Trafo 400V-230V
Håper det var forståelig. Håper noen kan hjelpe, og takker for alle svar og spørsmål!
Løst
Hvordan var det med krav til jording på 70 tallet?
Ett lite bad skal rehabiliteres. Lys og bryter blir beholdt. Er også en lampe over speil med integrert jordet stikk (denne er trolig etter montert). Det lå en gammel varmekabel nedstøpt fra tidligere. Denne er fjernet og det skal erstattes med ny varmekabel.
Det er ikke ført frem jording på denne kursen. Skulle det ikke vært jording her? Eller ble varmekabler lagt uten jording på 70 tallet?
Å i så tilfelle, kan man rette seg etter gamle forskrifter i slike tilfeller og bytte varmekabelen 1 mot 1?
Eller vil en ny varmekabel kreve at det blir lagt opp ny kurs etter NEK400:2014.
Løst