Jeg har lest en eller annen plass att det skal være bryter på stikkontakter over 16A, men jeg greier ikke å huske hvor det sto.
Løst
Hei,
Ble sittende å forvirre meg selv rundt begrepene "Driftsleder" og "Driftansvarlig", som iflg FSE §6 skal utpekes av eier av virksomhet. Kan noen bekrefte om jeg har forstått disse rollene korrekt, eller evt korrigere meg?Driftansvarlig (DA):Må utpekes for alle lavspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Dette gjelder uansett om det er en pølsekiosk eller et industrianlegg. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. Dersom DA skal utføre noen form for arbeid på det elektriske anlegget stilles det kvalifikasjonskrav ihht FEK §7 3. ledd. Dersom DA ikke skal utføre noen form for arbeid stilles det ikke noen spesielle kvalifikasjonskrav. Driftsleder (DL):Må utpekes for alle høyspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. For denne rollen kreves det at person tilfredsstiller FEK §7 3. ledd. Det skal også være ansatt en stedsfortreder med de samme kvalifikasjoner.
Løst
I enkelte anlegg (korttids utleie og institusjoner med mange nasjonaliteter/kultur) er et problematisk med komfyrvakt da det blir mye bruker feil og kaos.
Kan det være en akseptabel løsning å sette inn en timer (15-20 min) i i stedet for komfyrvakt?
Eventuelt andre forslag?
Løst
Hei.
Lurte på om det stilles krav til ex merking av vern som skal forsyne utstyr i eksplosjonsfarlige områder? For eksempel en motorstarter som forsyner en Ex e maskin i eksplosjonsfarlig område.
Løst
Har behov for å vite hvor mange amper sikring som skal til på en Lucifer 24V sikring for at den
skal være Ex sikker? Det er normalt at det oppgis i EX sertifikatet at kretsen skal sikres med
sikring på eksempelvis 3 x In.
Men på Lucifer spolene står ikke dette, i sertifikatet IECEx_LCI_06.0011X_1-3. på side 3 står det som ekstra
"conditions" : "The Equipment shall be protected by fuse With a breaking capacity adjusted to the short circuit of the Equipment."
Typenummeret på spolen er eksempelvis: U133V5595 + 492310-C2 (C2=24VDC) 6W
Vi har funnet sertifikatene for mange andre spoletyper og det er oppgitt 1,5 x In eller 3 x In etc. etc. da er det jo greit.
Men med teksten over så blir det noe vanskelig å vite hvordan en eventuell sikringsutvelgelse bør gjøres.
Spørsmålet blir som over hva er best praksis/fremgangsmåte når dere hjelper til med prosjektering av denne type kretser ?
mvh
Rune
Løst
Viss en kabel en kabel fra et batterianlegg og frem til UPS er dobbeltisolert, er den da kortslutningssikkert forlagt eller må det mere til å oppfylle kravet kortslutningsikkert forlagt?
Løst
Jeg klarer ett stykke...
10A-1,5 mm2
16A-2,5 mm2
20A-4 mm2
25A-6 mm2
32A-10 mm2
63A-16 mm2
Noen som kjenner til dette videre?
Løst
I FSE under virkemåte paragraf 2 så står det at forskriften ikke er gjeldende for offshore,skip osv... men vi som jobber offshore bruker jo FSE og dere kurser oss i det.
Kan noen forklare hvorfor vi har kurs i FSE, viss den ikke gjelder offshore?
Løst
Er på rehab på personalkjøkken på et eldresenter, ny kurs til platetopp. Kunden ønsker ikke komfyrvakt. Komfyrvakt ligger vel kun under 823. Har ikke NEK tilgjengelig nå, er det noe annet sted det er nevnt, evt av NK 64?
Løst
Tolker eg det riktig iht NEK400-7-704 at tilførselskabel til hovedsentral og alle andre tilførsler som forsyner tavler og fordelingsentraler er untatt kravene i dette kapittelet? At mtp beskyttelse mot elektrisk sjokk så gjelder generelle krav i kapittel NEK400 4-41
Løst