Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppering enledere fra trafo

Hei.

Hvordan skal enledere grupperes når man har mer enn 3 sett med enlederkabler L1, L2, L3 og PEN-ledere? Dette fra transformator i nettstasjon til hovedtavle i bygning.

Ser i Nexans kabelbok det er beskrevet gruppering opptil 3 sett.

Spurt ${formatDate(1479049799)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT nett med jordfeil - 580V mot jord!

Så mye rart man skal komme ut for. Ønsker egentlig en forklaring fra noen kloke hoder.

http://i.imgur.com/7SRDefs.jpg

Vi fikk telefon fra et større industrianlegg om sikringer som løser ut, over hele anlegget. Målte jordspenningen, og målte alt mellom 400V og 580V fase-jord. Ikke noe nytt med høye jordspenninger med jordfeil i drossel - men denne var da svært høy. Den kobler jevnlig inn og ut, første dagen med 2 minutter av og 10 sekunder på. I dag er det ca 45 min av og 20 sekunder på, som vanskeliggjør letingen betraktelig.

Felles for alle sikringer som løse ut var at de var slått ut på jordfeil. Alle kursene forsynte elektronikk, slik som UPSer, switcher og frekvensomformere. Men også noen natrium-høytrykks industriarmaturer.

Kan virkelig drossel skape SÅ høye spenninger? Eller må jeg lete etter noe annet?

2 frekvensomformere har tatt kvelden som følge av dette, men de er montert bak en skilletransformator 230/420V. Hvorfor?

Hvorfor slår noen kurser ut på jordfeil, og da spesielt elektronikk? Lekkstrøm?

Spurt ${formatDate(1479115138)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inernkontroll

Kan en elektriker gr.L ansatt i et boligselskap utføre internkontroller på bygningsmassen til boligselskapet? Og eventuelt rette opp feil og mangler?

Spurt ${formatDate(1479124545)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Bemmaningsgrad Midlertidg utsyr

Hei

Det kan i visse tilfeller være vankelig og skille mellom Type J og type E kontainer . I noen lager kontainere kan det være montert inn en benk, uten at den nødvendigvis blir brukt til fabkrikasjon. Vi bruker å sette skille ved om det er satt inn skrustikke eller ikke for å kategorisere type J og E. Er dette korrekt, eller hvordan skal det eventuelt settes et skille på disse 2 typene ?

Ihht til matrisen i Z-015 står det bl.a at det skal overtrykk, brann og gass deteksjon og rigsignal på en type E kontainer. Det har jeg sjelden sett har blitt praktisert. Når er det krav til dette ?

Normalt sett blir Type E kontainer utstyrt med : Nødlys, PAGA, håndslukker, og personal dør. Er dette en akseptabel utrustning for en Type E kontainer ?

Spurt ${formatDate(1478871083)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stikkontak i stue/kjøkken/oppholdsrom

Hei,

NEK400 823.537.02 sier at det skal installeres minst to uttak pr. påbegynte 4 m2 gulvareal.

Sitter som RIE og vi plasserer stikk iht. kvm som er oppgitt av Arkitekt.

Noen Stue/Kjøkken er f.eks 20.2m2 store som vil si 6 doble stikkontakter i rommet. Her har arkitekten tatt totale arealet for rommet, altså med arealene under kjøkkenskap o.l. slik at reelt gulvareal vil være rundt 18-19m2. Kjøkkenet er jo ivaretatt ved Nek400 823.537.03, der stikkontakter er montert over kjøkkenbenk o.l.

Kan man fjerne arealet under kjøkken, noen tanker rundt dette?

Siden de fleste kjøkken er rundt 2-3 kvm i dag kan man nesten fjerne et dobbelt stikk i hver leilighet.

PS. noe usikker på om dette er tatt opp tidligere? :)

Spurt ${formatDate(1478872687)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utskifting av trafo fra mast til bakke

Ifm. øving til elektroeksamen, jobber jeg med gamle eksamensoppgaver.

Her er oppgaven jeg sliter med og hadde satt pris på all hjelp:

Den gamle transformatoren for boligfeltet er montert i mast. Transformatoren skal demonteres og det skal monteres en ny nettstasjon med ny transformator med S= 315 kVA. Nettsystemet skal fortsatt være TN-C-S 230/ 500V.

? Planlegg og forklar hvordan du vil utføre arbeidet med å demontere gammel stasjon og installere ny trafokiosk

--------------------------------------------

Er ikke dette arbeid som utføres av høyspentelektrikere / energimontører? Finner ikke noe informasjon med de bøkene og lesestoffet jeg har på hvordan dette skal utføres.

Regner jo selvfølgelig med at jeg skal gjøre det spenningsløst osv..

Vet rett og slett ikke hvordan jeg skal gå frem for å løse denne oppgaven. Er det noen hyggelige mennesker som kan hjelpe meg her :)

Spurt ${formatDate(1478879938)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til "intern avdeling" ved installasjon, drift og vedlikehold av elektriske komponenter i prosessanlegg

Hei,

Litt bakgrunn: Vi har et prosessanlegg (mikrobryggeri) hvor vi har diverse elektrisk prosessutstyr fra utlandet. Det er CE godkjent. Vi er i en utvidelses prosess hvor vi skal skifte ut og installere nytt prosessutstyr. Her kommer vi under maskindirektivet.

Det vi lurer på er om så lenge vi oppfyller fek §6 - relevant fagbrev, men ikke er ansatt i elektrobedrift. Kan vi da utføre installasjon, drift og vedlikehold etter produsentens anvisninger (uten representant til stede)? Tenker da at vi fungerer som "bedriftselektriker".

Eller er vi avhengig av å oppfylle fek § 7 første ledd, hvis ikke representant fra maskinprodusenten utfører installasjonen?

http://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-ogs%C3%A5/Kvalifikasjonskrav

Spurt ${formatDate(1478782172)}
Løst Løst
Ex
Elektrisk utstyr utenfor sone 2

Hei,

Kan tradisjonelt utstyr monteres utenfor sone 2, hvis dette er i samme rom? Eller må vi ut av rommet før det kan defineres som standard utførelse med tradisjonelt utstyr. Må vi utenom sone 2.2 også eller er ikke dette relevant?

Sonekartet for rommet har ikke definert annet enn sone 0, sone 1 og sone 2. Anleggstypen er et lakkeringsverksted der sone definisjoenene er avgrenset rundt blandekaret for lakk.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1478788603)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabeltype inn til hus fra hengeledning via isoklemme

Hvilke type kabel er vanlig å bruke inn til huset fra en isoklemme som er koblet til en EX hengeledning. Jeg har blitt tipset om PNN (dobbelisolert PN), men denne finner jeg ikke hos grossist. Kan man bruke mangeleder RKK på en isoklemme?

Spurt ${formatDate(1478785670)}
Løst Løst
Ex
Ex installasjon skip

Hvis en skal montere ekstrautstyr (eksempel: varme, lys) i en eksisterende Ex installasjon på et skip, hvilken kompetanse er da nødvendig? Vil et grunnleggende Ex kurs være tilstrekkelig for en skipselektriker eller har man kun lov å vedlikeholde en eksisterende Ex-installasjon med et slikt kurs?

Spurt ${formatDate(1478633778)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.