Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9575
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nek 400/ Montørhandboka 2014

Hei, lurte på om de forskriftene vi bruker på elektriske anlegg er digitaliserte og om det går an og få for eksempel nek 400 på mobilen/nettbrett?

MVH

Torbjørn

Spurt ${formatDate(1478341118)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nedsenket brønnpumpe - Valg av vern

Har et pumpehus 40 meter fra en hytte. Der er det boret ned 30 meter eller mer til grunnvann. Pumpen styres med trykkføler og er nedsenket i hullet.

Har en 4x16A 30mA jordfeilautomat ut til pumpehuset. Der er det lys, stikk, varmekabel og rundstift for pumpen.

Dette har fungert i flere måneder, men nå ringte kunden og sa at sikringen går. Feilen er isolert til motoren og jeg går ut fra at det er jordfeilbryteren som ryker. vet ikke noe mer enn dette. Skal snart opp å måle på motoren.

Hva er vanlig praksis på slike installasjoner? Har man 30 mA eller større?

jeg kunne ha 30mA på lys og varme i pumpehuset og 300 på selve pumpen. Ser ingen fare for berøringsskjerm eller brannfare da den er nedsenket i vann langt under bakken.

Spurt ${formatDate(1478345720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve

hei, jeg får utlevert fagprøven den 10 november. Føler at jeg igrunn er godt forberededt. Men noe jeg lurer på er tilknyttingsskap som skal stå ute. Har forstått at måler, overspenningsvern og hovedsikring skal være der, noe mer?

også automasjon, har dere noe tips til jording av motor osv? :)

og visst noen netopp har tadd fagprøven og husker hvordan spørsmål dere fikk så hadde der vært supert om dere kunne skrive det, så jeg kanskje får en pekepinne på spørsmålrunden.

På forhånd takk! :)

Spurt ${formatDate(1478203878)}
Løst Løst
Ex
Temperatur klassifisering av simple apparatus

En temperature transmitter har følgende egensikre sensor utgangsverdier.

Uo= 13,6VIo = 380 mAPo = 0,08WCo = 0,816 uFLo = 5,79 mH

Sensor som er tilkoblet er en RTD som faktisk har sertifisering EEx ia IIC T6 (Ta ? 60 °C). RTD skal måle temperature opp til 120 degC.

RTD er ett Simple Apparatus iht. IEC 60079-11 - Passive component to subclause 5.4 a) så vidt eg kan se. Men når eg skal temperature klassifisere RTD, så er eg litt usikker på om eg kan bruke T4-regelen beskrevet I IEC 610079-25 Annex H, da omgivelses temperature vil vell her være mediumet som RTD måler (.....men kan eg I en egensikker beregning konkludere med følgende : "Temperature classification determined by maximum measured temperature - measeured temperature ? 120 °C. Hence RTD T4"?

Takker for all hjelp

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1478260762)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektriker faglig alene i bedrift

I et større industrianlegg jobber jeg i en ganske tverrfaglig stilling. Ikke bare elektro. Det kan være seg enklere VVS arbeid, sveising etc.

Når det kommer til det elektroarbeid så pleier min rolle å være å guide innleide installatører rundt i aktuelle anleggsdeler siden jeg er kjent. Vi bruker dermed innleid firma på større vedlikehold og nyinstallasjoner.

Jeg innehar fagbrevet som elektriker og jeg lurte på hva som er min begrensning, siden vi ikke har noen installatør eller annen faglig ansvarlig.

Kan jeg påta meg mindre jobber som å for eksempel feilsøke og utbedre jordfeil, skifte ut slitte komponenter (likt mot likt) etc.? Eller er jeg omtrent som en ufaglært å regne hva gjelder min elektrorolle?

Virksomheten min er eier og eneste bruker av el. anlegget

Spurt ${formatDate(1478166807)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmepumpe

Innerdel tilkobles ujordet stikkontakt mens utedel tilkobles jord med separat forlagt jordledning fra koblingsboks ute. Er dette iorden og må det installeres jfb.Anlegg fra 70-tallet. Ingenting i bruksanvisning at det kreves jfb.

Spurt ${formatDate(1478170129)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Solcelleanlegg

Vi har en privatbolig som ønsker solcelleanlegg montert på taket. Anlegget er på ca 16Kw og noe av effekten vil gå tilbake på nettet til E-verket. Spørsmålet nå er hvem som har lov til å montere selve panelene på taket. Kunde har avtalt med snekkerfirmaet som bygger huset at de skulle gjøre dette. Nå har DLE kommet tilbake, via forhåndsmeldinga, og stilt spørsmål om kompetansen til de som skal utføre dette. Må dette gjøres av elektriker?

Systemet består av hurtig kabling mellom panelene, mens vi foretar nødvendig skaparbeid.

Spurt ${formatDate(1478180177)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Annen ledende del utjevning

Dersom en kabelbru blir blir definert som annen ledende del (målt). Hvilke tversnitt skal beskyttelselederen til denne brua ha? NEK400:544.1 er klar dersom man tilkobler utjevningen til hovedjordklemmen, men dersom største kurs som forsyner kabelbruen kommer fra en underfordeling med største utgående kurs på 32 A. Ville det da ikke være OK med 6 mm2 utjevning til bruen eller må man fortsatt benytte 25 mm2 fordi største beskyttelseleder i installasjonen er på 70mm2 (i hovedtavle) ?

Spurt ${formatDate(1478091586)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
JFB

Ny utestikkontakt skal installeres. Tilførsel tas fra jordet stikk. inne. Er det da krav til jfb på utestikk?

Spurt ${formatDate(1478091294)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To jordfeilautomater slår ut samtidig

I et rekkehus jeg har jobbet. Har jeg problemer med at en 10A jfa og en 20A jfa går samtidig og begge går som regel når kursene er nesten ubelastet. 10A kursen en til en kjellerstue og har stort sett bare noen stikk og taklys. 20A kursen er til kjøkken, her er ovn, platetopp og oppvaskmaskin på samme kurs. Når disse kursene går så er ingen ting i drift på kjøkkenet. Har prøvd vanlige eaton jfa og nå sist x digital. Megging er nesten 100M ohm på begge kurser. Hvorfor går de samtidig ? Hvordan feilsøker man et sånnt problem. Beggge går på jordfeil. blått flagg.

Har vurdert å sendet forspørsel til åndenes makt , men håper det finnes svar å få her på forumet.

Noen som har vært borti noe lignende. ?

Kunden sier at problem kom når nabo hadde elektriker på besøk. Naboen anlegg måler glimrende. Men eventuelle jordfeil hos nabo kommer vel ikke snikende og tar disse kursene ?

Litt fersk elekrtiker trenger hjelp.

Spurt ${formatDate(1478103093)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.