Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1568
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9654
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Betjening lysanlegg fryselager.

Tidl. har eg set i forskrifter for fryselager ang. lysanlegg fryselager og betjening. Er det komne nye regler for betjening og sikkerheit for slike anlegg... Skal det vere ein eller fleire brytere på frys og plassering. ?

Skal dei pl. innenfor dør eller utenfor. ?

Spurt ${formatDate(1479370875)}
Løst Løst
Automasjon
Beregning av vern til motor

Har en oppgave jeg sliter med ifm. øving til elektro eksamen.

Følgende oppgave:

Kunden ender med å velge ny heis. Den gamle heisen hadde effektforbruk påP: 6kW/ cos : 0,85. Tilførselskabel til heisen er en PFSP 3*4/4mm2 sikret med 3x32A i hovedtavla og 20A i styreskapet i heismaskinrommet.Effektforbruk på ny heis: P: 4 kW/ cos : 0,9. Vurder kabel og vern for ny heis.

Hvordan kan jeg beregne strømmen når jeg ikke kjenner virkningsgraden? Tenkte at jeg skulle ta i bruk i formelen I = P2(avgitt effekt) / (U x rot3 x cos phi x virkningsrad) . For å beregne virkningsraden må jeg jo beregne tilført effekt som jeg da igjen må vite strømmen i formelen.

Kan jeg bruke vanlig Effektformel ? I = P / U ?

Hadde satt pris på hvis noen kunne hjelpe meg med fremgangsmåten på denne oppgaven :)

Spurt ${formatDate(1479225263)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter bolig

Hei

Har en 32A kurs i bolig som forsyner en ladestasjon med intern jordfeilbryter. Kabel fra skap til stasjon er pfxp, altså dobbelt isolert. Må denne kursen ha forankoblet jordfeilbryter i sikringskap?

Spurt ${formatDate(1479192157)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TKN skap med flere målere

Hva er regelen for TKN skap i enebolig med utleiedel? kan det brukes 1 skap med 2 målere i, eller MÅ det brukes 2 separate skap.

RENblad 4100 gir en rekke forslag på hvordan det kan gjøres, men det sier ikke noe om man kan ha et skap med plass til flere målere.

Har hørt at det må brukes separate skap til hver måler, men finner ikke noe krav på det.

Noen som vet??

Spurt ${formatDate(1479214173)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Klassifisering av medisinske rom og respiratorbehandling

Vil bruk av respirator i et pasientrom i helsebygg alltid utløse en gruppe 2-klassifisering ihht NEK400? (Gruppe 2 med utgangspunkt i at avbrudd i strømforsyning vil medføre fare for liv og helse.)

Spurt ${formatDate(1479214379)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utførelse av arbeid på elektrisk anlegg i egen bolig

Hei.Jeg har fagbrev som elektriker, utført Jan.2012. Har ca 2,5 år erfaring etter endt fagbrev. I tillegg har jeg utført teknisk fagskole, elkraft.Så mitt spørsmål er om jeg har lov til å utføre installasjon av elektrisk arbeid i min egen bolig?Styret i borettslaget mener jeg har gjort noe ulovlig, og må reversere arbeidet som jeg har utført. Er snakk om 3 utelamper og 1 stikk på terrassen. Sikringsskapet til leiligheten er i gangen, så ergo er tilførselen forlagt i fellesfagene og ut til terrassen min.

Spurt ${formatDate(1479125256)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gamle forskrifter til salgs

heisann

nåken som har gamle forskrifter til salgs?

Fks.

NEK FEA (1963) Forskrifter for Elektriske anlegg (Rødboka)

NEK FEBN (1988) Forskrifter for Elektriske bygginstallasjoner

NEK FEBN (1991) Forskrifter for Elektriske bygginstallasjoner

NEK 400:1998 El-lavspenningsanlegg

NEK 400:2002 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400:2006 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400:2010 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

?

Spurt ${formatDate(1479158834)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppering enledere fra trafo

Hei.

Hvordan skal enledere grupperes når man har mer enn 3 sett med enlederkabler L1, L2, L3 og PEN-ledere? Dette fra transformator i nettstasjon til hovedtavle i bygning.

Ser i Nexans kabelbok det er beskrevet gruppering opptil 3 sett.

Spurt ${formatDate(1479049799)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT nett med jordfeil - 580V mot jord!

Så mye rart man skal komme ut for. Ønsker egentlig en forklaring fra noen kloke hoder.

http://i.imgur.com/7SRDefs.jpg

Vi fikk telefon fra et større industrianlegg om sikringer som løser ut, over hele anlegget. Målte jordspenningen, og målte alt mellom 400V og 580V fase-jord. Ikke noe nytt med høye jordspenninger med jordfeil i drossel - men denne var da svært høy. Den kobler jevnlig inn og ut, første dagen med 2 minutter av og 10 sekunder på. I dag er det ca 45 min av og 20 sekunder på, som vanskeliggjør letingen betraktelig.

Felles for alle sikringer som løse ut var at de var slått ut på jordfeil. Alle kursene forsynte elektronikk, slik som UPSer, switcher og frekvensomformere. Men også noen natrium-høytrykks industriarmaturer.

Kan virkelig drossel skape SÅ høye spenninger? Eller må jeg lete etter noe annet?

2 frekvensomformere har tatt kvelden som følge av dette, men de er montert bak en skilletransformator 230/420V. Hvorfor?

Hvorfor slår noen kurser ut på jordfeil, og da spesielt elektronikk? Lekkstrøm?

Spurt ${formatDate(1479115138)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inernkontroll

Kan en elektriker gr.L ansatt i et boligselskap utføre internkontroller på bygningsmassen til boligselskapet? Og eventuelt rette opp feil og mangler?

Spurt ${formatDate(1479124545)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.