| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Vi er et installatør firma som har fått forespørsel om å henge opp en lyskaster i en stolpe ca 5m fra en 12Kv høyspent linje, kan vi utføre dette eller er det noen "minste" avstand vi høyspentlinjene ? noen som vet hvordan regelverket rundt dette er`?
Takker for svar
Løst
Er det krav om maks 60 graderC overflatetempratur på ovner som er montert eller skal monteres på en barneskole, hvor står dette i NEK?
Løst
Hei
Jeg har forsåvidt fått med meg at det er forbud mot å synkronisere generatorer på båt med nettet(Landstrøm), men er der noe regelverk for sykehus eller andre institusjoner der man synkroniserer bare for noen få sekunder for å kunne bytte mellom nett og generator drift uten å koble ut strømmen i bygget?
I hvilket lovverk står det at det er forbud mot synkronisering ? er dette kun opp til kraftlaget å evt gi dispensasjon ?
På forhånd takk
Løst
Hva slags utstyr er denne ment å dekke? Står jo forsåvidt et unntak i standarden, men tenker mer på om f.eks små pumper som står på samme sted under hele jobben er omfattet av denne? F.eks. ei slik pumpe: https://www.rental.no/dhda66x-air-operated-hydraulic-pump
Anders
Løst
Hei,
Jeg har en sak som sikkert flere her har vært borti. Firmaet mitt bygger analyseskap med ulike ATEX-deler integrert.
Hvert skap blir custom laget, gjerne etter spesifikasjoner fra sluttkunde (f.eks Statoil) og et enigneeringselskap (f.eks Aker).
Vi beveger oss i grenseland mellom assemblies og installations, men jeg mener på vi er en installasjon.
Hvem vil da regnes som "end user", og hvem må lage risikovurdering og technical file for denne installasjonen?
Vi som tegner å bygger installasjonen, engineeringselskapet eller sluttkunden?
-Simon-
Løst
Vet ikke om dette er riktig sted å stille spørsmålet, men er det noen som vet hvor jeg kan henvende meg for å få et elektrisk produkt godkjent for salg?
Er det kun CE-merke som gjelder??
Takker for svar.
Løst
Kan man skjøte kaldenden på en varmekabel med en gummikabel I en krympestrømpe,
istedenfor å bruke koblingsboks?
Dette er i EX-omeråde.
Løst
I avsnitt E.1 c) står det at "Leverandør eller bruker av utstyret skal ha en sakkyndig installatør (høyspenning eller lavspenning avhengig av installasjon og utstyr) i sin virksomhet, eller avtale med ekstern installatør om installering og vedlikehold av utstyrets elektriske utrustning." Betyr dette at en automatiker/elektriker som er ansatt hos leverandør, ikke kan bytte f.eks. en ødelagt lysbryter?
Hvordan er det med Z-015 sjekkliste? Det står fremdeles "Elektro fagmann" som skal signere. Men det står ingenting i vedlegg E hva som kreves av kvalifikasjoner for en Elektro fagmann? Er det installatør, eller er det nok med fagbrev?
Anders
Løst
Hei.
I hvilken ende (eller begge ender?) skal man jordet skjermen fra tilførselskabelen, som går fra FDV ( sikker sone) til en Ex d motor (sone 1).
Løst
kom i dag ut til en kunde som skal ha installert en stall for hest. Dette har tidligere vært en redskapsbod. De hadde støpt gulv, men vi fikk selvsagt ikke jordet armeringen her. Det er strøm i redskapsboden, men ikke noen egen jordelektrode. Strøm kommer direkte fra bolighuset ca 30 meter unna. Jeg tenkte å montere brannbryter forran installasjonen og skifte til jf-automater. Jeg klarer å få ned jordspydd i hjørnen av bygget ved å føre jordingen innvendig, men sliter en jordelektrode rundt bygget, samt jording av armering. Noen som kan bistå her. Lurer på om jeg er nødt til å meisle i gulvet, ssmt fra gravd opp rundt bygget, eller finnes det andre løsninger?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.