Er det forskjell på intervallene for kontroll av ledelys og nødlys
Løst
Er på en petroleum installasjon på norsk sokkel. Vi har berøringssikre HV-tavler og HV-trafoer som er IP 23. Vi har også system med «Sikkerhetskort for høyspenningsanlegg». Lurer på hva forskriftene sier om låsing av høyspent tavle og trafo rom (11kV) ? Ifølge nettbasert FSE kurs som akkurat er gjennomført, er det krav til låsing av høyspent rom. Det er mye diskusjon vedrørende dette om bord ! Hva er riktig angående låsing av høyspent rom ?
Løst
Jeg har tidligere fått ett bra svar på tolkning av én vs. flere I.S kretser, se denne tråden (https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Tolkning-av-intrinsically-safe-circuit-per-NEK-EN-60079-14-2014)
Nå har vi en uenighet internt vedrørende terminering av I.S. skjerm og ubrukte par i felt for nevnte utstyr. Utstyret dette gjelder for er en Ex i sensor med flere I.S kretser (RS-485, 4-20 mA) osv, se nevnte tråd. Vi bruker typisk en 4-pars (eller 8-pars) RFOU(i) kabel for dette formålet. Hvordan skal I.S skjermene og de ubrukte parene termineres i utstyret? Slik jeg tolker nevnte standard:
For I.S skjerm (clause 16.2.2.3): Alle skjermene (drain wire) fra hvert par i kabelen kobles til samme punkt i utstyret, som flyter (ikke forbundet med chassisjord).
For urbukte par (clause 16.2.2.5.3): Alle ubrukte ledere i kabelen flyter i utstyret og ingen av lederne er koblet sammen.
Så då kan eg feks ha noen klemmer som alle er koblet sammen for terminering av I.S skjerm, mens klemmene til de utrukte lederne skal isoleres hver for seg, korrekt?
Mvh,
Eric
Løst
Hei
Er det en fasit på hva bæregrensa for enkeltløft offshore er?
Løst
Hei har fått spørsmål fra HMS ansvarlig , om FSE for industri-Lavspenning kurs ville kunne passe for ufaglerte formenn og mellomledrer, de er ikke altid så enkle å ha med å gjøre ute i felten. Hadde en ekstra gjennomgang på kurset for å se. De første 47 % var innafor men videre opp til noen og 80 % var det litt mye forskrifter og normer for en ufaglert. De siste % er viktige spesielt i forhold til strømgjennomgang og legevakt og hvor lenge du skal være der, tror alle spørsmålene kan bli vanskelige for en ufaglært. Målgruppe er :Skanska, Veidekke,Hære,Implenia, NCC, osv.Hadde det vert mulig å lage et datakurs for denne gruppen, de kunne trenge litt folkeopplysning
Løst
Hvordan er det med disse nye skapene som skal stå utenfor boligen, kan jeg søke på byggstrøm før dette er montert ?
Hva er vanlig praksis, hva er lurt og gjøre ?
Problemet er at inntakskap vil stå i veien dersom det monteres før reisverk er på plass.
MVH
TIM
Løst
Har ein 3 fasa motor som eg må berekne kortslutning sikring til.
Motoren er:
230V
35,3 A
11kW
Kobla i trekant.
Prøvde å starta han med ein 40 A sikring med C karkteristikk,den slo ut med ein gang.
Kobla han deretter på hovedsikringen i skapet som er 63A C,da starta motoren fint.
Det er brukt 10 mm2 pfxp kabel,med eit forankopla motorvern som er stillt inn på merkestraumen til motoren.Motorvernet slo ikkje ut da sikringen i skapet slo ut.
Løst
Hei.
Hvordan ligger dere opp strømmen til boblekar?
Ser att det skal tilkobles via koblingsboks og allpolig bryter og selfølgelig jordfeilbryter. Men ligger dere ut ett k-rør med pn? Føres denne da rett inn i koblingsboksen og fuges med silikon? Oppfylles da kravene til IP grad?
Slik som eg har lest er underkant/bakant av boblekaret sone 1 og det skal være tilstrekkelig med IP44 ?
Løst
Hei!Jeg går på ingeniørhøgskolen og har i den forbindelse blitt stilt overfor en case jeg er veldig usikker på.
I en overgangsperiode er en bedrift ute etter å ansette en faglig ansvarlig på midlertidig basis. Dette er fordi nåværende faglig ansvarlig skal pensjoneres og påtroppende har oppsigelsestid i sin nåværende bedrift. Kravene iht. FEK §5 om maksimalt 30 dagers fravær overskrides derfor, slik at bedriften enten må søke om disp. eller da som oppgaven sier, ansette noen på midlertidig basis.
Oppgaven spør etter hvilke kvalifikasjoner bedriften selv må etterse at er i orden med den midlertidig ansatte.
Jeg mistenker at dette er et lurespørsmål fra skolens side, og mitt spørsmål er som følgende: Kan du ha faglig ansvarlig på midlertidig basis?
I veiledningen til FEK §5 i nest siste avsnitt spesifiseres "Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal ha det faglige ansvaret. Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket."
På forhånd takk!
Løst
Hei,
Jeg har jordleder fram til lampepunktet i taket, men alle stikk i rommet er ujordet. Er det tillatt å montere en lampe (spoter på skinne) som krever jording i rommet?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.