Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT-Nett

Har to spørsmål.
1. Er det mulig å gjøre jordfeilbryter test med Eurotester i IT nett? Som jeg forstår må det være to feil der, for at jordfeilbryter slår av!?
2. Måles da kortslutningsstrøm i IT kun mellom faser?

Spurt ${formatDate(1400781540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter på elflex?

Hei!
Har lagt varmefolie i forskjellige rom i golv, som sandwich golv.
Er det krav til jordfeilbryter på dette?
Er i eksisterende installasjon, så det er ikke jordfeilbryter fra før.

Spurt ${formatDate(1400668980)}
Løst Løst
Ex
Sertifiseringsorganer

Hei,
Hvilke sertifiserings organer er for tiden godkjent av norske myndigheter for Ex utstyr? Jobber med rigg og i den forbindelse kommer det oppdrag der en skal verifisere og overhale Ex. utstyr. Det er da stilt spørsmål fra en kunde om hva sertifiseringsoganer som anser som godkjente for å utstede Ex sertifikater for utstyr som igjen er lovlig brukt på norske installasjoner.
Kan noen fremskaffe en liste over disse godkjente sertifiseringsoganer og hvem igjen bestemmer hvem som godkjennes?

Spurt ${formatDate(1400768220)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer.

Hva er forskjellen på el motor som er beregnet for bruk av frekvens omformer og som ikke er beregnet for det?
Trodde alle elektromotorer kunne styres via frekvensomformer.
Snakker da 440V 3~ motor.
Evt hvordan er de oppbygd?

Spurt ${formatDate(1400567340)}
Løst Løst
Ex
Transmitter med aktiv 4-20mA IS

Har en transmitter (Exde (ia)) i felt (sone 1) med aktiv analog utgang 2-leder 4-20mA IS. Transmitteren er også forsynt med 230VAC.
Det analoge signalet skal mates inn mot kontrollsystem i sikker sone. Mitt spørsmål er om det er krav til barriere i sikker sone og hvilken funksjon en slik barriere vil ha? Vil det kunne forekomme farlige spenninger ut i felt hvis den analoge inngangen mot PLS er passiv?

Spurt ${formatDate(1400588160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
bruk av pfxp på kjøkken

Oppdaget at elektrikeren hadde borret hull i eksisterende metallveggboks og trukket inn en (bevegelig ledning)pfxp 2x2,5 og satt på en strips på kabelen som strekkavlastning inne i boksen. Så var kabelen trukket gjennom et k-rør (1,5 m)og inn i en rød veggboks som det var montert en dobbel stikk m/jord på. Dette lå bare løst under kjøkkenbenken. Er dette ihht Nek-400 og en godkjent løsning?

Spurt ${formatDate(1400486760)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer.

Hva er forskjellen på el motor som er beregnet for bruk av frekvens omformer og som ikke er beregnet for det?
Trodde alle elektromotorer kunne styres via frekvensomformer.
Snakker da 440V 3~ motor.
Evt hvordan er de oppbygd?

Spurt ${formatDate(1400567340)}
Løst Løst
Ex
Rekkeklemmer og barrier

Har fått litt forskjellige svar når eg har spurt forskjellige produsenter av Ex utstyr så derfor tenker eg å ta det opp her. Si at man har en power barriere med Ex ib utgang. Siden barrieren typisk står i ett skap (sikkert område) er det ønskelig å wire mellom barrierene og til dedikerte rekkeklemmer. Må man då ha Ex sertifiserte rekkeklemmer dersom spenning skal fra disse klemmene og ut i felt? Eller kan man feks bruke disconnect klemmer som ikke er Ex sertifisert?

Spurt ${formatDate(1400177160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bolig nek 400 2010

Når en kunde skal bygget en ny bolig og kun ønsker en stikk i hvert rom og ingen lyspunkter i tak . Hva skal vi gjøre da med tanker på kravene i nek 400 2010 om antall stikk i rom ?

Spurt ${formatDate(1400183280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Parallelle ledere. Hvorfor?

Hei, godtfolk. Jeg er det man kan kalle en fersking i faget. Sto på prøven for noen måneder siden. Så mange av dere veteraner kan kanskje svare på dette.

Jeg har alltid lurt på dette med parallelle faseledere.
Kom på dette her etter å ha skrevet i en veldig nylig tråd og tenkte å spørre.

Hvorfor gjør man dette?
Er det utifra et økonomisk argument?
Billigere med 2 x 16mm2 istedenfor 1 x 35mm2 for eksempel?

Når man like gjerne kunne gått opp til et passende tverrsnitt for hele totalen for å kunne lede like mye juice til anlegget.

Spurt ${formatDate(1400253960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen