Hei!
Når feks en vaskemaskin er plassert i ikke ledende omgivelser,(feks i en gang hvor ingen stikk. er jordet), må den da ha jordet stikk, slik at alle stikk. må jordes?Forutsett at vannrørene er rør i rør.Hva hvis ikke rør i rør?
Løst
Jeg har kjøpt fra Tyskland et boblebad som kommer med 5 ledere L1.L2,L3,N og PE
Det er forberedt for 230 V og iht beskrivelsen skal det være 0V mellom N og PE
Mitt nett er et standard IT nett
Hvordan får jeg koblet dette sammen?
Takk
Løst
Hei
Har et skap som er merket ""Ex nAC (ia) (op is)"" i Sone 2
Noen komponenter i skapet er ikke ATEX sertfisert. f.eks Optiske koblings boks Uten EX merking eller (op is). MTL (barrierer), som det står i dokumentasjoen at skal stå i ""safe Area"".
Er detta lovlig i Sone 2? Hvis ja. Hva gjør detta lovelig.
Løst
Jeg har et naust som ligger på en steinfylling. Lurer litt på hvordan jeg skal få jordet tilstrekkelig. Bak bygget er det fjell, på sidene fylling(stein) og foran sjø. Nærmeste ""gode jord"" er vanskelig tilgjengelig og ca 40-50meter unna.
Er sjøen et realistisk alternativ her?
Løst
Må gamle snelleanlegg fjernes, og hvor står dette eventuelt beskrevet?
Løst
Er det krav til nødstopp på motor når start/stopp panelet blir stående der nødstopp blir stående?? (det blir mulighet for start av denne motoren fra 2 plasser når det nye panelet kommer opp)
Det er en litt større motor 3fas 32A 440V. Den driver ei pumpe)
Løst
Kan du gi meg ref. til forskrift i NEK 420 ang overtrykk kontrollrom mot ex sone 1 , den som krever 25 Pa (o.25 mbar) overtrykk
Løst
t = k^2*S^2 /I^2
verdi k er 115
verdi s er tversnitt
verdi i er kortslutningsstrøm. MEN er det ik2min eller ik3maks?
Vernet tåler < kabelen tåler
Deretter er det I^2 * t < k^2 S^2
I^2 . Hvilken I er dette? min eller maks?
t? er det t som jeg regnet meg fram til tidligere?
Løst
Hei. Gammelt hus, ny tjømemuffe og eksisterende jordingsplate. Muffe er vel ikke påbudt i TN anlegg, men han har støpt den ned. Skal/bør platen og muffa brukes, eller kun den ene? Hvilket tversnitt skal brukes dersom de sammenkobles? Takker for innspill.
Løst
Utjevningsforbindelse og beskyttelseledere?
Hva er forskjellen?
Er utjevningsforbindelsen det man bruker på vannrør, ventilasjon, kabelbaner og andre ledene deler?
Er beskyttelseledere det man har til stikkontakter, motorer, og den slags?
Løst