Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Hei!
Når feks en vaskemaskin er plassert i ikke ledende omgivelser,(feks i en gang hvor ingen stikk. er jordet), må den da ha jordet stikk, slik at alle stikk. må jordes?Forutsett at vannrørene er rør i rør.Hva hvis ikke rør i rør?

Spurt ${formatDate(1389700140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kobling av TN utstyr i et IT nett

Jeg har kjøpt fra Tyskland et boblebad som kommer med 5 ledere L1.L2,L3,N og PE
Det er forberedt for 230 V og iht beskrivelsen skal det være 0V mellom N og PE
Mitt nett er et standard IT nett
Hvordan får jeg koblet dette sammen?
Takk

Spurt ${formatDate(1389566880)}
Løst Løst
Ex
EX nAC kobling skap i sone 2

Hei

Har et skap som er merket ""Ex nAC (ia) (op is)"" i Sone 2

Noen komponenter i skapet er ikke ATEX sertfisert. f.eks Optiske koblings boks Uten EX merking eller (op is). MTL (barrierer), som det står i dokumentasjoen at skal stå i ""safe Area"".


Er detta lovlig i Sone 2? Hvis ja. Hva gjør detta lovelig.

Spurt ${formatDate(1389604320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording til naust

Jeg har et naust som ligger på en steinfylling. Lurer litt på hvordan jeg skal få jordet tilstrekkelig. Bak bygget er det fjell, på sidene fylling(stein) og foran sjø. Nærmeste ""gode jord"" er vanskelig tilgjengelig og ca 40-50meter unna.
Er sjøen et realistisk alternativ her?

Spurt ${formatDate(1389459420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Snelleanlegg

Må gamle snelleanlegg fjernes, og hvor står dette eventuelt beskrevet?

Spurt ${formatDate(1389533880)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Nødstopp på motor

Er det krav til nødstopp på motor når start/stopp panelet blir stående der nødstopp blir stående?? (det blir mulighet for start av denne motoren fra 2 plasser når det nye panelet kommer opp)
Det er en litt større motor 3fas 32A 440V. Den driver ei pumpe)

Spurt ${formatDate(1389373260)}
Løst Løst
Ex
Overtrykk kontrollrom

Kan du gi meg ref. til forskrift i NEK 420 ang overtrykk kontrollrom mot ex sone 1 , den som krever 25 Pa (o.25 mbar) overtrykk

Spurt ${formatDate(1389340440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomsluppet energi

t = k^2*S^2 /I^2

verdi k er 115
verdi s er tversnitt
verdi i er kortslutningsstrøm. MEN er det ik2min eller ik3maks?


Vernet tåler < kabelen tåler
Deretter er det I^2 * t < k^2 S^2

I^2 . Hvilken I er dette? min eller maks?
t? er det t som jeg regnet meg fram til tidligere?

Spurt ${formatDate(1389341580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe + plate i TN anlegg

Hei. Gammelt hus, ny tjømemuffe og eksisterende jordingsplate. Muffe er vel ikke påbudt i TN anlegg, men han har støpt den ned. Skal/bør platen og muffa brukes, eller kun den ene? Hvilket tversnitt skal brukes dersom de sammenkobles? Takker for innspill.

Spurt ${formatDate(1389222120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelse og beskyttelseledere?

Utjevningsforbindelse og beskyttelseledere?
Hva er forskjellen?

Er utjevningsforbindelsen det man bruker på vannrør, ventilasjon, kabelbaner og andre ledene deler?

Er beskyttelseledere det man har til stikkontakter, motorer, og den slags?

Spurt ${formatDate(1389275880)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.